91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑給水排水設備器材術語

    建筑給水排水設備器材術語

    建筑給水排水設備器材術語GB/T 16662一19969.2 閥門(閥;閥件;凡爾) valve啟閉、控制管道內流體的流向、流速(量)與壓力的管道附件。9.2.1 截止閥(球形閥) globe valve閥瓣(啟閉件)由閥桿帶動沿其軸向作升降運動而啟閉孔道控制流量的閥門。9.2.1.1隔膜閥diaphragm valve啟閉件為可隔開閥體內腔和閥蓋內腔橡塑隔膜的截止閥。9.2.1.2角閥(直角閥;三角凡爾)angle valve進出水方向成直角的截止閥。9.2.1.3柱塞式截止閥piston valve啟閉體為柱塞狀的截止閥。9.2.1.4針閥needle valve閥瓣為倒錐針形用以精微調節控制的截止閥。9.2.2 閘閥(閘門;水門;水掣;閘門凡爾)gate valve閘板(啟閉件)由閥桿帶動沿其軸向作升降運動而改變通道截面控制流量的閥門。9.2.2.1明桿閘閥(升桿閘閥)rising-stem gate valve

  • 高層建筑變頻給水設備的設置場所

    1、已經建成的水池可以由與水池共用的無負壓供水設備或變頻恒壓供水設備提供,以進一步節約能源。

  • 給排水基礎知識-建筑給水設備

    給排水基礎知識-建筑給水設備

                                                                               

  • 建筑設備工程—給水排水及采暖工程

    《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB 50242- 2002 3.3.3

  • 建筑給水排水的一些問題

    在建筑給水排水的設計當中,會很多的衛生器具,他們的安裝位置很可能會影響最后的計算,對于我們剛剛進行設計的大學生來說,對于這些衛生器具的擺放位置不是很清楚,不知道某某東西應該與什么什么有多少間距,應該選用什么……這些東西在規范上并不是很明了的有著具體的規定!希望哪位能提供一些具體的,又比較簡單的建筑給水排水設計,(包括給水。排水,消防,熱水)

  • 關于建筑給水排水的問題

    在做設計 4層景區服務區的給水排水設計 有餐廳和包廂和休息區,應該用哪個公式計算設計秒流量,另外,四層都不一樣,如何進行水利計算,要每層每層做嗎

  • 求高層建筑如何配備均壓給水設備?

    現開發一酒店。樓高為地面13層+1層塔樓,地下1層。熱水為太陽能+燃氣熱水器。塔樓頂裝太陽能,地下室裝燃氣熱水器、儲水罐。5層--13層為客房,熱水從地下1層用水泵泵到13層,各樓層要用什么設備才能達到均壓。

  • 建筑給水排水及采暖工程管道設備安裝基本工藝標準

    建筑給水排水及采暖工程管道設備安裝基本工藝標準

    本帖最后由 nuantong_new 于 2013-5-13 16:22 編輯 建筑給水排水及采暖工程管道設備安裝基本工藝標準1、適用范圍:

  • 這樣的建筑消防氣壓給水設備的流量應該選用多大的

    求助:本人設計的工程中,有兩幢建筑,總高都為11米,我考慮用一套消防氣壓給水設備(在離一棟建筑5米處的泵房內)進行消防給水,消火栓管網是兩棟建筑整體考慮的。其中一棟因為是娛樂場所,所以還設噴淋系統。那么請問各位高人,消防氣壓給水設備的流量應該選用多大的,揚程應該大于多少?氣壓罐的容積?請大家幫幫忙

  • 某鋼框架及設備工業建筑

    圖紙簡介: 在一鋼筋砼結構中新增一鋼結構框架,包括工藝提工藝條件,鋼框架結構圖,設計說明,相關節點圖等等 投稿網友: xuyongne 上傳時間: 2014-01-30

  • 采用無負壓給水設備的條件

    1、市政供水壓力不得于0。2MPa,且不得用于用水時間比較集中其可能造成水質污染的用水單位。2、設備運行后進口處壓降不大于0。02MPa。3、設備需具有防失壓、缺水的功能,并能在出現的時候自動停機,恢復后延時開機。4、設備需具有能根據設定壓力值自動喚醒和睡眠的功能,并能交替運行互為備用。5、設備進口必須安裝防倒流器。請問還有其它的嗎?

  • 建筑消防給水穩壓系統(上)

    對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,分析了穩壓系統的控制形式,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,充分發揮增壓穩壓設施的作用。 引言 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種。 1穩壓泵配合高位水箱穩壓方式 系統工作時,穩壓泵從高位水箱取水升壓后輸入系統,進行滅火。穩壓泵停止運行或者檢修時,由高位水箱向系統供水穩壓,所以對于火災危險性不大及系統規模不大的消火栓給水系統可以采用此種方式。 2穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,稱“常高壓”或“穩高壓”、“準高壓”系統,是

  • 無負壓給水設備配件組成

        成套無負壓給水設備中包括有無負壓罐、氣壓罐、水泵機組、控制柜等主要配件。     無負壓給水設備中配件無負壓罐和氣壓罐的作用:     無負壓罐也就是穩流補償器,也叫穩流罐,博海采用304食品級不銹鋼和磨砂兩種材質制造,可根據客戶要求定制不同規格。它的作用是與市政管網一體疊壓消除負壓,消除二次污染,智能補償用水流量。     氣壓罐也叫穩壓罐,采用不銹鋼材質,外表層防銹烤漆,由氣門蓋、充氣口、氣囊、碳鋼罐體、法蘭盤組成,當其連接到水系統上時,主要起一個蓄能器、減小壓力的作用,整個罐體為密封裝置,氣水不接觸,防止二次污染。

  • 關于固定消防給水設備的討論

    各位老師公安部消防局GA30-2002<固定消防給水設備的性能要求和試驗方法>中對1、消防氣壓給水設備2、消防自動恒壓給水設備3、消防增壓穩壓給水設備4、固定消防泵組給水設備5、氣體頂壓消防給水設備給出了不同的要求與試驗方法,請各位老師能否講講這些設備都是用在什么部位的?工作原理是什么?

  • 建筑給水水量的計算依據

    究竟哪些依據最大設計秒流量,哪些依據最大小時用水量,好象有不同的說法.CECS57:94中講3000人以下的組團用秒流量,是這樣嗎.好象好多建筑的進戶管是用時流量算的.究竟權威的做法是什么呢?

  • 請教關于氣壓給水設備的問題

    對于氣壓給水設備供水中 1、穩壓泵的流量和揚程是怎么算的啊 一種是給屋頂水箱 穩壓,一種是在底層為給水主泵穩壓?有沒有相關的規范規定的2、什么情況需要用這種氣壓給水設備?

  • 急!關于變頻給水設備的選用

    請問,一建在半山區(高66米)的住宅小區共由15幢樓(均為十一層,頂層為復式單元)組成,共507戶(其中有36戶是復式住宅)。全部住戶共用一套變頻調速恒壓給水設備供水。本人選用流量為27-36-54(m3/h),揚程為105-100-85的變頻給水設備,不知當否?請各位大師不吝指教!謝了!

  • 急關于變頻給水設備的選用

    請問,一建在半山區(高66米)的住宅小區共由15幢樓(均為十一層,頂層為復式單元)組成,共507戶(其中有36戶是復式住宅)。全部住戶共用一套變頻調速恒壓給水設備供水。本人選用流量為27-36-54(m3/h),揚程為105-100-85的變頻給水設備,不知當否?請各位大師不吝指教!謝了!

  • 咨詢無負壓給水設備的情況

    咨詢無負壓給水設備的情況

    咨詢無負壓給水設備的情況無負壓變頻恒壓供水,它是在變頻恒壓供水設備上發展起來的,它主要由無負壓調節罐、水泵、氣壓罐、智能控制系統等組成。就它的工作原理介紹如下:自來水管網的水直接進入調節罐,罐內的空氣從真空消除器內排出,待水充滿后,真空消除器自動關閉。當自來水能夠滿足用水壓力及水量要求時,設備通過旁通止回閥向用水管網直接供水;當自來水管網的壓力不能滿足用水要求時,系統通過壓力傳感器(或壓力控制器、電接點壓表)給出起泵信號起動水泵運行。水泵供水時,若自來水管網的水量大于水泵流量,系統保持正常供水;用水高峰期時,若自來水管網水量小于水泵流量時,調節罐內的水作為補充水源仍能正常供水,此時,空氣由真空消除器進入調節罐,消除了自來水管網的負壓,用水高峰期過后,系統恢復正常的狀態。若自來水管網停水而導致調節罐內的水位不斷下降,液位探測器給出水泵停機信號以保護水泵機組。系統圖如下所示: 真空消除器它是本設備的核心,依靠它消除管網中負壓,從而不影響周圍用水,保護管網與設備,達到市政供水的要求。它的工作原理比較簡單,跟一

點擊加載更多

建筑給水設備

建筑給水設備專題,為您提供建筑給水設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑給水設備 相關的專業交流討論,更多建筑給水設備相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度