朋友是施工圖審查中心的,有一次在他處看到一份共有四層的大型百貨商場,只有室內消防給水圖紙、自動噴水系統圖紙,但沒有室外消防給水圖紙,圖紙說明上只是說由市政管網共給,消防水池容量也沒有室外消防用水量,聽朋友說,他看的圖有不少是只做建筑物內的消防給水系統,沒有室外消防給水系統。請大家討論這樣做符合國家標準嗎?
希望對大家有所幫助
請問各位大蝦,現在小區內給水、消防系統直埋情況下采用什么管材比較合適?現在熱鍍鋅管不耐腐蝕并且不能保證給水水質,鑄鐵管道安裝比較麻煩,PE管道直埋不抗壓,聽說一種新式管材是鋼絲網骨架復合塑料加強管效果不錯,有沒有那位大蝦精通的,請指教。
本人在做廠區室外消防管網的時候,總感覺設獨立的消防管網更經濟合理一點,因為不用在每幢廠房的室內消火栓接入管道上都設倒流防止器,可節約投資;但是在做小區的工程時設獨立的室外消防管網覺得管道的用量要多不少,還是與給水系統合用好一點. 大家在做室外消防給水系統的時候,對于獨立設室外消防給水管網和與給水系統合用這兩種方式是怎么選擇的啊?
混泥土管700-200,雨水井深1.2m和3.1m,參見圖集06MS201-1,的11頁,誰知道700-200的管和井怎么計算啊
室外消防給水設計參數.doc
請教各位設計師一個問題: 目前已知的室外消防給水系統從水壓來看有高壓、臨時高壓、穩高壓(上海)、低壓等類型。。但本人疑惑在于,各位在設計中如何知道你所設計的建筑物到底用的是哪種系統???比如,你設計個廠房是按臨時高壓設計的,那么你確定這個室外管網是臨時高壓的原因何在???建規8.1.3雖然有要求,但本人認為你們可能不大會按這個來,因為這個要精確計算。。。而且給水設計階段的計算本人感覺到是無源之水。。 求教,請各位解惑,請放開討論,無所謂對錯,真心想知道這個。。
03S401_管道和設備保溫、防結露及電伴熱的圖集我看了,都是寫室內管道保溫的。求助大家提供寫室外管道保溫方面內容一個規范或圖集或者說一下具體保溫的做法。謝謝大家了、
小編說通過對比中美室外給水設計規范存在的差異,提出多方面的建議,為我國《室外給水設計規范》的修訂提供參考,推進我國技術規范標準體系的發展。 前言我國最新的《室外給水設計規范》(GB50013-2006,以下簡稱“規范”)于2006年1月18日發布,并于2006年6月1日正式實施,而現行《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)是于2007年7月1日實施,飲用水標準的實施滯后于設計規范,給實際工程設計帶來了一定的矛盾性,尤其體現在2015年后國家要求各省(區、市)和省會城市對飲用水106項指標實行全覆蓋,對給水工藝的設計就提出了更加嚴格的要求。2017年住房城鄉建設部標準定額司發布征求國家標準《室外給水設計規范(征求意見稿)》改編意見函,要求對規范進行合理科學的修訂。本文參考美國現行給水設計規范《給水工程設計標準》(Recommended standard for water works,以下簡稱“標準”),通過對美國“標準”中水源開發、處理過程、藥劑應用、泵設施、出水儲存、配水系統管道、附屬物以及廢棄物等內容的研究,與我國現行的“規范”進行對比,提出我
如圖,4層衛生間每次登便器沖水時4層的橫管上都會有很明顯的撞擊聲(應該是水錘造成的),怎么樣消除這個聲音。請高手指點!
今天小弟遇到一個問題,一個室外消防水池的進水管是PVC的,埋地部分沒什么問題,但出地面后就成明敷了,是否可以,請高手不吝賜教
<高規>7.3.2 符合下列條件之一時,高層建筑應設消防水池: 1 市政給水管道和進水管或天然水源不能滿足消防用水量。 2 市政給水管道為枝狀或只有一條進水管(二類居住建筑除外)。是否二類居住建筑室外消防給水可以用一條進水管做成環狀室外消火栓管網(消防水池不包括室外消防用水),大家一般這種情況都怎么做
是不是一般根據經濟流速或界限流量確定給水管管徑啊?但是那個確定的管徑是大于DN100的,如果管徑小于100呢?大家都是怎么確定室外給水管管徑的啊?討論一下吧,謝謝了
室外給水、排水安裝施工方案資料簡介(室外給水、排水安裝施工方案) 室外給水、排水安裝施工方案該方案為通用方案,編制方案時可以此為參考。本章適用于民用住宅小區和廠區內,室外給水(消防)管網、室外排水管網、消火栓和消防水泵接合器的安裝工程
室外給水設計規范
室外給水引入管路UPVC200可以否?近期,遇到一個室外引入給水管路,管徑DN200,長度千米以上。用UPVC200材質直埋,覆蓋500原土(冬季不會凍),可行否?
《室外給水設計規范》宣講5(GB50013-2006)
目前小區住宅用戶的供水管大多為貼(靠)外墻統一立管供水,從外墻進人室內;室內管與室外管的劃分是距建筑物1.5m為界,而以上說的立管雖然是在1.5m以內,但是施工時卻要從外面搭架進行安裝,此管該按室內管劃分還是該按室外管劃分,希望能澄清一下,謝謝!!
中式四合院施工圖給水圖。其他圖紙請搜索一下,是個完整的圖集。http://www.yfvideo.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=52259818&way=1
一別墅群建在山坡上,靠水井供小區給水及室外消防,請教一下室外管網可以采用消火栓和給水共用管道嗎,泵房內消防和生活用水可以共用水池,還是各是各的的水池