論文簡介:火災報警及聯動控制標準圖集,消防平面布置圖、系統圖、控制原理圖、聯動關系等均有詳細介紹。 投稿網友:songxueping90 上傳時間: 2013-07-27
04X501--火災報警及消防聯動
火災報警與聯動控制系統.
各位好!最近有一地下車庫70輛車,屬于三類車庫,按規范是不用做火災自動報警的。但是卻要做排煙系統。平常我們都是用火災自動報警系統來控制風機的。可是這要是沒有火災自動報警。這風機能否正常工作了。能否在火災時自動排煙呢。
各位好!最近有一地下車庫70輛車,屬于三類車庫,按規范是做排煙系統。平常我們都是用火災自動報警系統來控制風機的。可是電氣專業說按規范不用做火災自動報警系統。這要是沒有火災自動報警。這風機能否正常工作了。能否在火災時自動排煙呢。排煙口如何自動打開,防火閥如何自動打開
末端需要雙電源切換的設備有哪些 我還沒做過這個 別人問我的 我只知道 消防水泵需要末端互投電源 請大家幫忙 回答這個問題 謝謝
誰做過火災自動報警系統聯動電視監控的,當房間內煙感報警,電視監控系統圖像自動切換到該房間?這套軟件是消防提供還是安防的提供?
請教大家這張系統圖中,消防接線箱至各設備的管線規格應是什么?謝謝。
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-7 13:11 編輯 火災自動報警及聯動控制是一項綜合性消防技術,是現代電子工程和計算機技術在消防中的應用,也是消防系統的重要組成部分和新興技術學科。火災自動報警及聯動控制的主要內容是:火災參數的檢測系統,火災信息的處理與自動報警系統,消防設備聯動與協調控制系統,消防系統的計算機管理等,如下圖所示。
《火規》中消防水泵、防煙和排煙風機的控制設備,除應采用聯動控制方式外,還應在消防控制室設置手動直接控制裝置。問:1聯動控制和手動控制的區別,聯動控制是否指在自動狀態下現場收到報警信號,控制器發出指令給受控設備動作!2除上述說的消防水泵、防煙、排煙設備以外還有沒有其他的設備需要設置手動控制裝置?比如防火卷簾
根據規范規定建筑高度沒有超過24米,每層建筑面積不超過2000平米的建筑是不需要上火災自動報警控制器,但是此建筑又有防火卷簾,試問如何達到它的聯動控制;現有如下方法不知道是否可行:將無編碼探測器(報警電流為10mA-30mA)的Z1、Z2點接到放大電路的輸入端,經過放大電路的放大來驅動電磁繼電器控制卷簾的觸點,達到控制卷簾的功能。現問題是:1.這種方法是否可行?2.還有沒有比它更好的方法?3.規范內是否還有其它可推翻此做法的要求?望請賜教!!!
下載后覺得有用,幫忙頂一下。
接觸火災自動報警系統時間不長,有幾個概念搞不清楚,電源線是控制線嗎?我只知道回路線是信號線,還有誰能提供給我一份有詳細說明的氣體滅火的聯動設計系統圖,非常非常之感謝!
一個區域范圍的消防聯動的資料
十一層住宅,地下一層設防排煙系統了,沒有噴淋,現在聯動了風機,強啟,強切,消防栓,還有電梯,還需要設置什么?消火栓旁用設置消防電話插孔嗎?
發一個“火災自動報警及聯動控制課程課件”,供大家參考!
最近在聯動的問題上產生了很多的疑問,通過和我們公司的 技術人員交流后,也動搖了我以前的觀點,我以前就是認為,火災火災時關閉,平時是開著的,當火災撲滅的時候才開動排煙.但是我們技術人員說了平時是關著的,火災 的時候才打開,很讓我疑問.昨天看過相關的資料還是不太懂,今天在聯動的排煙閥產生了疑問就是送上24伏電源就關閉了,但是需要手動恢復,可是SVFD執行器上的接線圖卻說是開啟.真不知道這樣的技術到底是怎么正的.還希望可以提供這個方面的規范,想弄個明白.
火災自動報警消防聯動控制系統隨著現代化、智能化建筑的發展,建筑物層次的增多,火災的危害性越來越大。由于高層建筑的特點,一旦發生火災。火災蔓 延迅速,人員疏散困難。如果僅靠消防人員人工災火,由于受各種條件限制,消除人員很難迅速靠近火區滅火。因此,在現代高層內部均要求設置火災自動報警及聯動控制系統。而消防聯動控制系統設計的好壞又直接影響整個消防系統及滅火過程的成敗,正由于消防控制聯動控制系統在整個滅火過程中的重要作用,它越來越被廣大電氣設計工作者所關注。現談一下自己對消防聯動控制系統設計的一些粗淺的見解。 一、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按鈕直接起動消防水泵。《高層民用建筑設計防火規定》GB50045-95(以下簡稱《高規》)第7。4。6。7條規定:“臨時高壓供水系統的每個消火栓處應設直接啟動消防水泵的按鈕。”由此看來,設置在消火栓箱內的消火栓按鈕應具有直接起動消防水泵的動能。在工程設計中應注意消防栓按鈕不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起動回路中,因為,《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民規》