91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 火災自動報警系統保護級別分級標準

    (一)保護對象級別的確定根據防火類別和實際情況。保護對象可分為以下三級: 1.一級保護對象。 凡一類防火高層建筑的可燃物品庫、空調機房、變配電室、電話機房、電腦房、自備發電機房、高級旅館的客房和公共場所公共走道、電信廣播及省級郵政樓的重要機房、高層醫院火災危險性較大的房間和物品庫、重要的圖書資料檔案庫、大中型電子計算機房、貴重的設備間等可視為一級保護對象。 另外,多層或單層民用建筑中的國家級重點保護單位的木結構房屋,國家和省級重要的圖書、檔案、博物館及資料館,大中型電子計算機房,設有鹵代烷、二氧化碳等固定滅火裝置的房間也可視為一級保護對象。 屬于一級保護對象的需設置火災自動報警、事故廣播及消防聯動控制,并宜采用控制中心報警系統和應設專用消防控制室。<

  • 火災自動保護對象的分級問題?

    規范上說明:每層建筑面積超過3000M2的百貨樓、商場、展覽樓…… 為一級, 那我想問下,商場是屬于什么樣類型的,一定是大開間的嗎? 我現在建筑物的情況是這樣的,一 二層每層有1萬方左右 但是屬于市場的類型,每個營業廳的面積是 80-90M2的。而且設了四個防火分區 ,每間營業廳都是分隔的,這屬于是一級保護對象嗎?

  • 火災自動報警系統的設計

    火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,無論電氣設備、專修材料、內部陳設都能引發樓宇的火災,導致人員傷亡和財產損失。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大。所以,智能建筑的防火系統技術,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,做到安全適用、技術先進、經濟合理。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就從現在的智能建筑基本特點來看,最適用的方式還是控制中心報警系統。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,報警區域的劃分和報警控制器的設置,消防聯動設備及其控制,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統

  • 火災自動報警系統怎樣選擇???

    火災自動報警系統有區域報警系統,集中報警系統,控制中心報警系統。我想問下,是不是有消防控制室的就是控制中心報警系統?(個人感覺不是,但是又說不清楚)請教各位大俠,這個是怎樣劃分的???看了下火災自動報警規范:控制中心系統由消防控制室的消防控制設備、集中火災報警控制器、區域火災報警控制器和火災探測器等組成,或由消防控制室的消防控制設備、火災報警控制器、區域顯示器和火災探測器等組成,功能復雜的火災自動報警系統。這樣的話是不是只要有這些設備就是控制中心報警系統,還是按對象報警等級選系統,疑問,有的對象保護等級是二級想用集中報警系統,可是控制室又有消防控制設備。。。。。。。。。。。。。

  • 火災自動報警系統的形式

    4幢小高層,設一個消控室,由此消控室中的消控主機JB-3102(三節臺式,帶聯動,廣播,電話)引出數個回路進行保護。這種形式應該屬于區域報警呢還是集中報警或控制中心報警?這三種形式應該如何區分呢?

  • 火災自動報警系統的疑問

    火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,同時還接有一個不知名設備,矩形方框里POW是什么設備?另外,這條線就是通訊總線嗎?求高人解答,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]

  • 火災自動報警系統(講義)

    火災自動報警系統(講義),對做電氣設計的人員很有幫助。

  • 火災自動報警系統的安裝

    (1) 一般施工要求①安裝工程以設計施工圖、設備技術文件、設備使用說明書的要求施工。在施工過程中發現設計中有不合理或不符合實際之處,及時提出修改建議,經現場指揮部或業主、設計人員研究決定按修改意見施工。②安裝過程中為保證質量,按自檢、互檢和專業施工人員檢查相結合的原則,對每道工序進行檢查和記錄(詳見質量保證措施),并以這些檢查記錄作為工程驗收的資料。對于隱蔽工程,在隱蔽前經檢查合格,甲方監理簽字方可隱蔽并及時做好記錄交資料員妥善保管。③安裝過程中所需要的儀器、儀表、量具、衡器等是經計量部門檢查的合格產品,以保證施工作業的產品質量是合格的。(2) 電氣管路敷設要求①配電管、箱、盒的安裝管線應按圖紙及實際現場按最近線路敷設,水泥保護層面不得少于15mm。并盡量避免三根管路交*于一點。箱體在墻上應固定牢*。標高應符合規范要求,接線盒與電管之間必須用黃綠雙色線跨接。②電管拗彎無折皺和裂縫,管截面橢圓度不大于外徑的10%,彎頭半徑大于6個管徑。使用金屬軟管長度不宜大于1M,特殊情況應有加固措施,兩端應用鎖母接頭固定,并有可*接地。

  • 火災自動報警系統的疑惑

    火災自動報警系統產品中,有的為242個地址編碼點的報警回路,有的是127個地址地址編碼點的報警回路,如果設計預留與甲方實際選用產品不一致該怎么辦呢?

  • 火災自動報警系統都包括什么

    我在看一個關于火災自動報警與消防控制的圖紙,其中涉及了火災自動報警系統,水滅火系統,正壓送風及排煙系統,消防電梯及客梯和消防廣播系統.但我弄不清這些系統的界限,不明白圖紙上那些東西屬于哪個系統.系統圖中將煙感探測器和報警按鈕連接在一起,他們是否屬于同一個系統?圖中還有很多的檢測模塊和控制模塊,預算對他們是怎么計算的?

  • 關于火災自動報警系統的問題!

    昨天下工地,那里的技術員給我們提出火災自動報警系統設計的干線要采用線槽敷設?我想問下火災自動報警系統設計的干線我怎么在電纜井里敷設的?

  • 什么是火災自動報警系統

    火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,并及時采取有效措施,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,是人們同火災作斗爭的有力工具。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件、火災報警裝置、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,將燃燒產生的煙霧、熱量和光輻射等物理量,通過感溫。感煙和感光等火災探測器變成電信號,傳輸到火災報警控制器,并同時顯示出火災發生的部位,記錄火災發生的時間。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統、室內消火栓系統、防排煙系統、通風系統、空調系統、防火門、防火卷簾、擋煙垂壁等相關設備聯動,自動或手動發出指令、啟動相應的裝置。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕?;馂奶綔y器是能對火災參數(如煙、溫度、火焰輻射、氣體濃度等)響應,并自動產生火災報警信號的器件。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器、感煙火災探測器、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類

  • 關于火災自動報警系統求助??!

    關于火災自動報警系統求助??!

    本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔)、消火栓啟泵按鈕、煙感、聲光報警器、防火閥等一般需要配什么線?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋?

  • 關于火災自動報警系統的概述

    火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,尤其是近年來,各科研、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,同時也創造出一些新的系統。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統。這是第一代產品,目前國內除極少數廠家生產外,它基本上巳處于被淘汰狀態。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統。這是第二代產品,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統。這是第三代產品。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,它使系統的誤報率降低到最低限度,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性。 目前火災自動報警系統有智能型、全總線型以及綜合型等,這

  • “火災自動報警系統”的設置

    關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,其中8.4.1-13“設置機械排煙、防煙系統、雨淋或預作用自動噴水滅火系統、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統、機械防煙系統、水幕系統、雨淋系統、預作用系統、水噴霧滅火系統、氣體滅火系統、防火卷簾、常開防火門、自動排煙窗等。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:

  • 地下車庫火災自動報警系統怎么分級?

    如題,I類車庫到底應該安一級保護對象設報警系統還是按二級保護對象設?找來找去只在《火災自動報警系統設計規范》附錄D(火災探測器的具體設置部位)中找到一點依據,不過里面一級保護對象和二級保護對象里又都列出了I類汽車庫、、、

  • 關于火災自動報警系統保護梁間區域的疑問。

    今天看規范,突然有點問題想不開,來請教下各位。以溫感為例,地下室的溫感,保護面積只有20,然后附錄說一個溫感只能保護一個大于12㎡的的梁區域。我再想,這個探測器保護了這個梁區域以后,他得保護半徑內覆蓋的其他梁區域的部分地方還能不能保護到。還有就是說,大于12的梁區域是否一定要布置一個探測器,可以靠其他梁區域的幾個探測器保護嗎?

  • 火災自動報警系統設計缺陷?

    &nbsp;1、 在電氣施工圖中設計說明未準確闡述聯動邏輯關系。&nbsp;2、 在總線制聯動系統設計中,消防控制室未考慮手動直接控制主要滅火設備。例如CO2氣體滅火系統。&nbsp;3、 消火栓按鈕未考慮設計直接啟泵線路。&nbsp;4、 在消防聯動中,未考慮非消防電源的切斷及電梯迫降到底的返饋信號。&nbsp;5、 報警系統僅考慮保護接地,未設計工作接地。&nbsp;6、 消防控制室設置位置不妥。(有的設計在二樓)&nbsp;7、 未考慮消控室供火災自動報警系統用的消防電源。&nbsp;8、 未采用有直接手動控制功能的報警產品 規范規定:消防聯動控制設備應設有對重要消防聯動設備的直接手控制功能,能顯示泵啟動信號。當 消防聯動控制設備采用總線控制方式還應至少設有六組直接輸出接點&nbsp;9、 在有些二總線報警系統中,未設計短路隔離器。&nbsp;10、 大部分工程在設計時沒有考慮設置備用擴音機。&nbsp;

  • 需要設置火災自動報警系統嗎?

    我是在一家丙級設計院從事電氣設計工作,工作時間不長,最近接了一個十層的普通辦公樓,建筑面積:6000多平方,十層有大會議室,屬二類高層。我想請問各位有必要設置火災自動報警系統嗎?很著急??謝謝

  • 關于火災自動報警系統的問題,謝謝!

    請問:1?;馂淖詣訄缶到y是如何實現與電梯的聯動控制的? 2?;馂淖詣訄缶到y是如何實現與應急照明的聯動控制的? 謝謝各位賜教:)

點擊加載更多

火災自動報警系統保護對象分級

火災自動報警系統保護對象分級專題,為您提供火災自動報警系統保護對象分級相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與火災自動報警系統保護對象分級 相關的專業交流討論,更多火災自動報警系統保護對象分級相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度