91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    建筑滅火器配置設計規范 GB 50140-2005 附錄A 建筑滅火器配置類型、規格和滅火級別基本參數舉例如干粉滅火器MF/ABC5 , A類的滅火級別是3A, B類卻有89B, 這是怎么回事。

  • 關于干粉滅火器大小選擇求助!!!???

    請問一般六層的民用單元式建筑,不設置消火栓,需要每層設置滅火器嗎?滅火器大小怎么選擇2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型號選擇方面的資料啊?大俠們幫幫忙吧!

  • 干粉滅火器的使用年限是多少?

    最近有朋友突然問干粉滅火器的使用年限是多少,多長時間強制檢定一次,一下子把偶問住,好像很簡單的問題,但查了半天也沒有結果,請各位指教!

  • 對干粉滅火器怎樣進行維護保養

    1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,不得受到烈日曝曬,接近熱源或受劇烈震動,以防氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,是否受化學腐蝕物品的影響、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。

  • 你知道abc類干粉滅火器嗎

    你知道abc類干粉滅火器

  • 錯用干粉滅火器撲救電氣著火的現場照

    這個箱因接線工藝極差,引至接駁口燃燒,保安錯用了干粉滅火器撲救。圖中可見電氣元件表面蓋了一層粉,全部元件報廢不能使用,整個房間臭味歷時30分鐘才散去。

  • 給排水知識:對干粉滅火器如何進行維護保養?

    對干粉滅火器如何進行維護保養?1.檢查滅火器放置環境(1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,不得受到烈日曝曬,接近熱源或受劇烈震動,以防氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。(2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,是否受化學腐蝕物品的影響、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。(3)檢查滅火器設置位置是否明顯、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。2.外觀檢查(1)經常檢查滅火器鉛封是否完整。滅火器一經開啟即使噴出不多,也必須按規定要求進行充裝。充裝后應作密封試驗,并固牢鉛封。(2)貯壓式干粉滅火器應檢查壓力表指針是否在綠色區域。如指針在紅色區域,應查明原因。檢修后重新灌裝。(3)檢查可見部位防腐層的完好程度。輕度脫落的應及時補好.有明顯腐蝕的,應送消防專業維修部門進行耐壓

  • 《滅火器規范》4.0.7,滅火器數量

    《滅火器規范》4.0.7,一個 滅火器配置場所內的滅火器不應少于2具。每個設置點的滅火器不宜多于5具。后用到機械五院劉衛編軟件,軟件上每個設置點至少都得配2個,設置點和設置場所概念是一樣的嗎??

  • 投標有效期 與 投標保證金有效期

    投標有效期是從投標人提交投標文件截止日起計算,再依據招標項目的性質、規模、評標難易程度等,確定評標的時間,即投標有效期時間。重要的設備和材料評標的時間約15天~30天;中小型工程評標時間約15天~30天;大中型工程評標時間約20天~60天。投標人的投標保證金有效期是投標有效期時間加上到中標人遞交了履約擔保證書并簽訂了合同協議書的時間。一般投標有效期加上15天~30天,即為投標保證金的有效期。之所以這樣規定,是因為發出中標通知書以后,第一中標人不接受中標,可把合同授予第二中標人,這是投標保證金還未退回。以防止招標作廢。

  • 關于投標有效期與投標保證金有效期的關系

    投標有效期與投標保證金有效期的關系計控教材227頁中表示投標有效期與投標保證金有效期一致。案例教材124頁中表示投標保證金有效期應超過投標有效期至少30天。兩者不一致,以何為準

  • 投標有效期與投標保證金有效期的關系

    投標有效期與投標保證金有效期的關系計控教材227頁中表示投標有效期與投標保證金有效期一致。案例教材124頁中表示投標保證金有效期應超過投標有效期至少30天。兩者不一致,以何為準

  • 咩話?4kg干粉滅火器也能達到3A滅火級別?

    滅火等級是衡量滅火器能力的關鍵指標,它由數字和字母組成,其中數字表示滅火級別數,級別數越大,滅火能力就越強;字母表

  • 接新的滅火器規范,多層住宅要設滅火器嗎?

    接新的滅火器規范,多層住宅要設滅火器嗎?新規范說多層住宅屬輕危險級,按理應該設,但事實上好多小區都沒有設,請問具體該如何處理?謝謝大家!

  • 室內干粉滅火器在存在自動噴淋和消火栓情況下的布置

    室內已經設置消火栓系統與自動噴淋系統,干粉滅火器在消火栓箱內,如果不滿足最大保護距離不大于20m的要求,需新增加干粉滅火器嗎?

  • 我想問一個關于干粉滅火器簡單卻困惑的問題

    大家好,我想問一個關于干粉滅火器簡單卻困惑的問題:有些性質的建筑干粉滅火器配置的危險等級查不到,例如:地下汽車車庫或一般汽車庫,一類建筑商住樓、綜合樓、住宅樓,二類建筑商住樓、綜合樓、住宅樓,我查規范沒查到,請高手指點!!!

  • 滅火器最大保護距離與滅火器布置間距關系

    滅火器最大保護距離與滅火器布置間距關系

    《建筑滅火器配置設計規范》(GBJ140-90)中有滅火器最大保護距離的要求,請教:滅火器最大保護距離與滅火器最大設置距離的關系是什么?是不是按照每個配置電畫相應保護半徑的圓圈,保證受保護建筑所有面積均受保護即可,還是配置點與點之間距離不能超過最大保護距離?譬如:最大保護距離為25m,那么滅火器配置點的最大設置距離不能超過25m,還是可以超過25m(如設置成40m,兩配置點畫半徑為25m的圓,有重合部分,只要在每個配置點處畫25m半徑的圓,保證所有配置點圓能覆蓋整個面就行)?說話比較羅嗦,布置各位能否明白,請指教。先行謝過。

  • 請教:110KV站6KV電纜室是否有必要裝干粉自動滅火器

    如題,消防的讓我公司在110KV站6KV電纜室裝設干粉自動滅火器,還是每層電纜都裝,造價很高的,有必要嗎?電氣火災不斷電根本也滅不了啊,等斷完電了,滅火器都噴沒了。請教專家們啊![ 本帖最后由 xichu2 于 2010-3-25 19:03 編輯 ]

點擊加載更多

干粉滅火器的有效期

干粉滅火器的有效期專題,為您提供干粉滅火器的有效期相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與干粉滅火器的有效期 相關的專業交流討論,更多干粉滅火器的有效期相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度