自動化儀表施工及驗收規范2002
在施工過程發現一些施工做法,并沒有按規范去做,但質量也沒有出現問題,而且通常一般都是采用這種方法.你說了,他們還覺的你是錯的.問一下,怎么在施工過程中去 把握規范.
本帖最后由 didi_liu 于 2013-2-22 10:30 編輯 城市地鐵施工依據哪個部門的規范呢,是鐵路規范,還是公路橋梁規范,還是城市高架????
我從筑龍網花了大洋下載,這里放上,給需要的朋友。自動化儀表工程施工及驗收規范 (GB50093-2002)
中華人民共和國國家標準工業自動化儀表工程施工及驗收規范(GBJ93-86) ________________________________________第六章 儀表用電氣線路的敷設第一節 一般規定 第6.1.1條 電纜(線)敷設前,應做外觀及導通檢查,并用直流500伏兆歐表測量絕緣電阻,其電阻值不應小于5兆歐;當有特殊規定時,應符合其規定。 第6.1.2條 線路應按最短途徑集中敷設、橫平豎直、整齊美觀,不宜交叉。 第6.1.3條 線路不應敷設在易受機械損傷、有腐蝕性介質排放、潮濕以及有強磁場和強靜電場干擾的區域。當無法避免時,應采取保護或屏蔽措施。 第6.1.4條 線路不應敷設在影響操作,妨礙設備檢修、運輸和人行的位置。 第6.1.5條 當線路周圍環境溫度超過65℃時,應采取隔熱措施;處在有可能引起火災的火源場所時,應加防火措施。 第6.1.6條 線路不宜平行敷設在高溫工藝設備、管道的上方和具有腐蝕性液體介質的工藝設備、管道的下方。 第6.1.7條 線路
各位同行,小弟有個問題請教,消火栓系統和自噴系統施工及驗收規范是,同個規范嗎?如果不是現在使用的規范詳細名稱及頒發年號是什么?
本人現做電氣監理工作,對于相關的電氣裝置的施工及驗收規范不是很熟,況且相關書籍很貴!哪位仁兄有電子版的,幫幫小弟啊!急啊!!謝謝了!!!!!
隨著施工進度,我將上傳個種規范 由于本人對電腦的操作不是很熟練,所以有些表格不能及時的發上來,在這里說聲對不起如果有人有新版的規范請發上來,我給予獎勵 主編單位:上海市建筑工程局 批準單位:中華人民共和國城鄉建設環境保護部 報中華人民共和國國家計劃委員會備案 實行日期:1984年5月1日 關于批準頒發《地基與基礎工程施工及驗收規范》的通知 (83)城科字第760號 我部組織進行了國家標準《地基與基礎工程施工及驗收規范》(GBJ17—66)的重新修訂工作。修訂稿業經會審通過,現批準頒發,并報國家計委備案,自一九八四年五月一日起實施,編號為GBJ202—83。 這本規范的具體修訂工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主編,會同鐵道部、水電部、河南、廣東、陜西省建工局,上海市市政工程局和中國建筑科學研究院等所屬設計、施工、科研單位進行的。在實施過程中如有問題和意見,希函
本人近期收集的有關安全與文明施工的規范,以及部分應急預案,與各位共享!
我在進行結構植筋加固計算時,該選取什么什么規范進行呢?是《混凝土結構加固技術規范》CECS_25:90?還是《混凝土結構后錨固技術規程》JGJ145-2004?錨固長度的選取又該如何選取?
[建筑規范]綠色施工導則
上傳一本規范給大家用一用大家要是覺得好我就在傳幾個
自動噴水施工及驗收規范
水工碾壓混凝土施工規范
請教大家,國外應該有類似的施工驗收規范吧,哪位大俠有?能否共享給我英國和美國的施工驗收規范?急需~~~跪謝~~~
土層錨桿設計與施工規范1
哪位大俠有《城市熱網施工規范》請奉獻一個吧!兄弟急需呀!
鋼結構施工要完全按照規范嗎?今天看了下鋼結構設計和施工的圖紙,上面參考了好多的規范標準什么的啊?我們在設計和施工的過程中要完全按照這個核對嗎?
以下為個人收藏的一些電廠施工中的資料,與大家共享。