91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 排煙風機用金屬軟管合適嗎?

    排煙風機用金屬軟管合適嗎?

    排煙風機電機與機殼用金屬軟管連接是否合適。能達到消防要求的280度工作30min嗎?

  • 不銹鋼排煙軟管上的接頭

    不銹鋼排煙軟管上的接頭

    請問大家見過這種接頭嗎,是焊接在排煙軟管上的

  • 關于丙類廠房排煙的問題

    最近做一個丙類廠房,單個車間的面積均超過2000平米,無吊頂,有外窗但是不能滿足自然排煙要求(第一,開窗面積小于2%;第二,不能滿足30米的要求),梁高均超過500mm,柱網是9500x9000,層高均小于6m。 疑問一:是否按照不大于500平米來劃分防煙分區呢?因為沒有吊頂,如果用梁來看做分區劃分,是否是按照最小防煙面積為9500x9000來計算,然后排煙風機的風量按照9.5x9x120來計算呢?還是按照不大于500來劃分? 疑問二:是否每個柱網之間都要設置排煙口。

  • 關于消防軟管卷盤的設置

    《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?

  • 自然排煙口用外門可以不?

    內走道兩端有外窗,但是長度超過60米,所以倆外窗不能用來自然排煙。中間有兩處開敞樓梯間且有外窗面積也夠,間距都滿足不超30米,我認為可以用這個自然排煙,但是到一層樓梯間就不是外窗了 變成了外門。問題是規范上說的都是用窗排煙 不知道外門可以不?另外,從暖通空調技術措施上的4.1.13第2條規定看超過60米的內走道要設機械排煙,但是我的內走道總長是64米而中間有2處是開敞的有外窗的樓梯間,考慮自然排煙不就可以了嗎? 請教了!!!

  • 求助,排煙風機這樣安裝可以嗎?

    求助,排煙風機這樣安裝可以嗎?

    單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,真不明白了

  • 『『『商場防排煙』』』

    我想問一下,你們做商場的防排煙的問題。我做了個三層的商場,每層就2000多點平米,算了下可開啟窗面積已經達到了2%,但是審圖時還要求做機械排煙,各位覺得存在什么問題呢 ?

  • 關于走廊排煙的一點疑惑

    技術措施第4.1.2條 非高層民用建筑及高度大于24M的但曾公共建筑下列部位應設防、排煙設施:其中有一條是:地下室、公共建筑中長度大于20M的疏散內走道,其它建筑中長度大于40M的疏散內走道。第4.1.6條 自然排煙口,宜設置在......。排煙口距該防煙分區最遠點的水平距離不應超過30M。根據這兩條,我認為長度超過20M的內走道若自然排煙,可開啟外窗距走道最遠點不超過30M就可以。但最近做的一公共建筑,裙房部分有一段內走道,長度大概40M,從走道無窗的一端算起,二十五六米處有可開啟外窗,開窗面積滿足要求,我認為可以自然排煙。但是消防局不認可,我們老總理解為從內走道一端算起,只要20M之內沒有外窗,就不滿足上述第4.1.2條的規定,應該設機械排煙。到底應該怎么理解才對,請大家說說。

  • 這樣的環形走道如何排煙?

    1.這樣的環形走道如何排煙?南側又開啟窗且開啟面積能滿足南側排煙要求。引申出其他問題:2.一個相通的走道,按2個防煙分區考慮(設擋煙垂壁),其中一個開啟窗滿足排煙條件是能否自然排煙。3.如果一個相通的走道不能部分自然排煙、部分機械排煙,將環形走道(東、西側各設一道)設2道防火門進行隔斷,能否部分自然排煙、部分機械排煙。

  • 急的冒汗---急需排煙

    對一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑, 當無自然采光和通風的內走道長度超過20m一端有自然采光和通風的內走道長度超過40m兩端有自然采光和通風的內走道長度超過60m這對嗎?我怎么在規范上看不見啊?

  • 關于排煙分區補風的問題

    請教各位大俠:若一個防火分區有幾個排煙分區,那補風時,是每個排煙分區都需要補風口呢還是一個防火分區就設一個補風口就可以呢?

  • 車庫排風和排煙能合用嗎?

    排風和排煙主管我知道可以合用,排風口和排煙口能合用嗎?另外,風管走向和風口布置有什么要求嗎?比如風口要多少個,距離多遠?謝謝!

  • 請教關于過道排煙的問題

    某多層公共建筑,軸線70米,內走道兩端設有可開啟的外窗,根據規范可知,此過道需要設置機械排煙,可是應該設一個排煙口還是兩個排煙口?也就是設置機械排煙后走道兩端的外窗還能不能作為自然排煙口?

  • 關于通風排煙的消防配電

    有一個疑問,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,哪些閥門需要控制。請問這個怎么看呢,怎么知道哪些是需要配電的,怎么配電。

  • 請教關于走道排煙的問題

    高層:按直內走道小于60m,一側有外窗且面積滿足2%的要求。是否可以選擇自然排煙?(我的問題主要是想問:是否有自然排煙口需要距離防煙分區最遠端必須小于30m的限制)如果是單側有外窗,那勢必另外一側距離外窗的距離大于30m。這種情況能否滿足自然排煙的條件?

  • 排煙風口與散流器的固定

    我想問一下,墻體內的排煙口是怎么固定的,與墻體直接固定嗎,還是在予留洞里做個木框,再把風口固定在木框上,還是在予留洞里做角鋼再安裝風口,另外散流器與吊頂的固定問題.謝了!

  • 通風和排煙有什么聯系嗎?

    小弟剛剛做,讓各位見笑了。我看了半天也沒搞清楚通風和排煙的關系,是做一個系統就可以嗎?還是要分開來做?分別需要哪些設備和參數?我現在在做一個一層的超市的通風和排煙,面積4000多平米,分兩個防火分區,用防火卷簾分隔,是一個大空間,沒有小房間和隔墻,需要做通風和排煙,我看了半天也不知道從哪里入手,希望各位高手不吝賜教。希望高手能說得細一點,1、從哪里入手,怎么一步步計算,從哪里畫起,需要注意哪些重點地方。2、還有是不是通風的都是進風呢,可不可以和排風一個方向?3、兩個是不是和用的,還是分開設計的?4、通風和排煙的風口有什么區別?分別應該設置在超市的什么位置?先給您道聲謝了!

  • 這樣設計的排煙送風對嗎

    這樣設計的排煙送風對嗎

    這樣設計的排煙送風對嗎?送風和排煙區別是什么?

  • 關于物流倉庫排煙的問題

    上海某大型物流倉庫,單層,層高10.3米,面積三萬平米左右,分為六個防火分區。以其中一防火分區為例,序號 總面積㎡ 高窗面積㎡ 采光帶面積㎡ 要求排煙面積㎡ 實際排煙面積㎡1防火分區一 5751.4 40.2 263.88 135.44547 129.672計算依據: 4.3.6第二款采用手動開啟方式時,廠房的排煙面積應為排煙區域建筑面積的3% 倉庫的排煙面積增加一倍。注:當設有自動噴水滅火時,面積可減半。 4.3.7當建筑物室內凈空高度超過6m,建筑室內凈空高度每增加1m,排煙面積可減少5%, 但不小于排煙區域建筑面積的1%。 本工程凈空高度11m,要求排煙面積按照A*3%*78.5%(A排煙區域建筑面積)計算 4.3.8建筑物同時設置可開啟外窗和固定的采光帶、采光窗時,應符合下列要求: 當設置手動排煙窗時,60%的手動排煙窗的面積與40%固定的采光帶采光窗的面積之和 應達到4.3.6條第二款所需的排煙面積的要求。 實際排煙面積=采光窗面積*60%+采光帶面積*40%

  • 【求助】一個關于排煙的問題

    請教大家一個關于排煙的問題。 地下室有一條封閉走廊,與走廊相鄰是一個柴油發電機房。是否能用一個排煙風機同時為這兩個地方排煙,如果可以的話,排煙量該如何計算?

點擊加載更多