  • 北京工程打孔樓板打孔51755652

    北京工程打孔樓板打孔51755652北京旺達工程鉆孔拆除加固服務公司24小時服務專線:010-51755652 北京旺達工程鉆孔拆除加固服務公司專業打孔/工程打孔/樓板打孔/墻體開門開窗服務 我公司專業承接單位,個體,工地及舊樓改造工程打孔,開門洞。專業的設備, 進行空調打孔,油煙機打孔,浴灞打孔,熱水器打孔,工程打孔,工程爆破,樓板拆除,水鉆切割開門,開窗,玻璃打孔,樓板開孔,線管孔,煙道孔 水管孔,煤氣孔,承重墻鉆孔,重墻開門 ,開洞等,(1公分--25公分)難度較大孔均可鉆孔。服務于北京市.河北省周邊地區施工力量雄厚,擁有大量先進的機械和設備,可根據建筑物的結構特點及周圍環境,選擇相應施工機械和施工手段 ,具有速度快、費用低、安全可靠、對周圍環境干擾小等特點。 鋼筋混凝土鉆孔切割: 1新建筑物的鋼筋混凝土樓板、墻體及磚石、地板鉆孔。 2水電安裝部門上下水管道、暖氣管道、排給水管道鉆孔。 3燃氣安裝部門在新老住宅、樓宇鉆煤氣、天然氣管道孔、通風、通氣孔。 4空調機安裝的固定、

  • 樓板是否要報廢,沒放植筋膠,打孔深度很淺

    家里住6樓頂層,90平方,內部倒樓板40平方做復式(底下有好幾面墻頂著),沒放植筋膠,沒有鏟掉墻面的2-3厘米的水泥和白灰,直接打孔打到圈梁上,打孔深度可能5-6厘米(由于沒鏟2-3厘米的水泥,所以是把水泥和白灰的厚度也算上的),有些孔打偏了,鋼筋從圈梁的下面穿了出來。我希望報廢。這樣的樓板打到報廢的級別了嗎?

  • 對于樓板開裂的問題如下:

    對于樓板開裂的問題如下:

    1:產生的原因是什么?2:有補救的方法嗎?什么樣的方法?3:需做防水嗎?什么樣的防水材料成本低而且效果好?4:怎么預防?5:是否影響板結構?6:謝謝你們的回答!!

  • 請教大家,關于樓板負筋的。

    請教大家,關于樓板負筋的。

    大家好,我在布左右標注都是540的板負筋,該怎么布?我能想到的有幾個方法:1、新建板負筋,定義屬性左標注540,右標注540。然后用“畫線布置”的方法從A點拉倒B點。 再新建板負筋,定義屬性左標注540,右標注0。然后用“畫線布置”方法從B點拉倒C點。2、新建板負筋,定義屬性左標注540,右標注0。然后用“畫線布置”方法從A點拉倒C點,點左側板。再新建板負筋,定義屬性左標注540,右標注0。然后用“畫線布置”方法從A點拉倒B點,點右側板。我想我迷惑的關鍵是我沒去過現場,不知道長的負筋(即左右標注都是540)和短的負筋(即只有左標注是540,而右標注是0)的區別。我問一下,長負筋能用兩個短負筋加起來畫么?謝謝,請教教我這個小白吧!:'(

  • 怎么使得陽臺能生成樓板

    怎么使得陽臺能生成樓板

    如圖,試過在兩邊加柱子,沒有生成兩個陽臺樓板,梁加了,而且線也閉合了。

  • 北京海淀區樓板打孔 開門開窗66237323

    北京永宏專業打孔/工程打孔/樓板打孔/墻體開門開窗服務公司我公司專業承接單位,個體,工地及舊樓改造工程打孔,開門洞。專業的設備, 進行空調打孔,油煙機打孔,浴灞打孔,熱水器打孔,工程打孔,工程爆破,樓板拆除,水鉆切割開門,開窗,玻璃打孔,樓板開孔,線管孔,煙道孔 水管孔,煤氣孔,承重墻鉆孔,重墻開門 ,開洞等,(1公分--25公分)難度較大孔均可鉆孔。 本公司在五棵松,洋橋,宣武,國貿,西單,馬甸,四元橋,中關村,清河,北苑,南苑等設立分部。技術過硬,實力雄厚。從客戶的角度出發,為客戶提供,高質量,低價格,及時快捷的服務。本部本著一切為客戶排優解難為您服務的宗旨以信譽求發展。 鋼筋混凝土鉆孔切割: 1. 新建筑物的鋼筋混凝土樓板、墻體及磚石、地板鉆孔。 2. 水電安裝部門上下水管道、暖氣管道、排水管道鉆孔。 3. 燃氣安裝部門在新老住宅、鉆煤氣孔、天然氣管道孔、通風、通氣孔。 4. 機械、設備安裝的地錨孔、橋梁扶手、交通安全防護攔安裝鉆孔 5. 公路、壩、機場、混凝土質量檢測取樣鉆孔。 6. 舊樓

  • 北京豐臺區樓板打孔 開門開窗66237323

  • 要買樓 拿來兩個樓的樓板打孔樣 大家給看看那個好

    要買樓 拿來兩個樓的樓板打孔樣 大家給看看那個好

    要買樓 拿來兩個樓的樓板打孔樣 大家給看看那個好

  • 北京大興區樓板 工程打孔 開門開窗66237323

  • 關于樓板質量問題如何驗收

    渝中區建設工程質量監督站于2011年0月0日對實體板作了檢測、發現個別板厚度達不了要求。四、加固及打磨措施根據檢測報告“00000000”中不合格測點、進行厚與薄的點位分類:一)板厚了要打磨的點有:1、12.3m層3-4/A-B板厚為120mm其測點2實測值為132mm2、12.3m層3-4/E-C板厚為120mm其測點3、4實測值分別為130mm、129mm3、23.9m層14-16/Q-P板厚為100mm其測點5實測值為112mm4、23.9m層14-16/P-M板厚為100mm其測點3實測值為109mm5、23.9m層14-16/L-K板厚為100mm其測點2、3、5實測值為110mm、109mm、109mm6、26.8m層9-11/N-L板厚為100mm其測點1實測值為111mm7、26.8m層7-9/N-L板厚為100mm其測點1實測值為109mm8、26.8m層15-13/A-B板厚為100mm其測點1、2實測值為112、109mm上面8個位置的12個點過

  • 有關地源熱泵打孔的問題

    各位同行: 現在手頭有個工程項目,設計院提供的冷熱負荷為:空調冷負荷:3844kw;熱負荷:1982kw,而我現在選擇兩臺我公司地源熱泵機組,機組參數:單臺制冷量1965.8KW,制熱量1993.4,制冷輸入功率302.7KW,制熱輸入功率384.8KW?,F(xiàn)在需要確定室外側地埋管的打井數,我的思路是這樣的。首先按冬季制熱量確定打井數量KW:冬季從地下獲取的熱量為1993.4-384.8=1608.6KW,冬季制熱期間設計時可取換熱能力的值,即45W/m(井長),具體計算公式如下:L=Q/45 其中 ——豎井總長,mQ——冬季從土壤吸收的熱量,W,分母“45”是冬季每米井長散熱量,W/m 所以:L=1608600/45=35747(米),考慮到工程的實際情況,并根據施工場地現場條件,每個豎孔暫定為80米。孔徑為∮150,孔間距為5m。根據下式計算豎孔數目:N=L/H=35747/80 =447(個) 。 打地埋管井447口能滿足冬季要求,考慮土壤熱平衡措施設計,該建筑空調熱負荷遠小于冷負荷,夏季需采用冷卻卻塔輔助排熱。現在我想知道,冷卻塔的數量和水流量是如何

  • 關于樓板鋼筋繪圖的問題

    弱弱的問一下,畫樓板鋼筋的時候為什么要編號?!?計算機編完號后,如果有修改,可能會打亂原有的編號,編號多的話,手動改會是很頭疼的事,請問各位前輩這個問題是怎么處理的??。??!

  • 求助呀,關于樓板碳化檢測

    前天領導要求去做樓板碳化檢測,后來是搭了人字梯站上去,敲開新鮮面了,也注射化學藥劑了,但是碳化深度在樓板頂板,不好檢測到碳化深度呀? 麻煩各位同仁教教樓板頂板怎么樣才能檢測到碳化深度,先在這里謝謝大家了!

  • 關于樓板負筋的設置問題

    關于樓板負筋的設置問題

    如下圖所示,陰影部分的板降板100 ,那么負筋是否還可以這么設置呢?

  • 打孔打斷鋼筋,怎么修補啊

    打孔打斷鋼筋,怎么修補啊

    新家裝修,在臥室打了個直徑150mm的排氣孔,結果打斷了粱下的鋼筋,露出3根直徑約為20mm的鋼筋,這兩天夜不能寐。房子為框剪結構,打孔的那面墻看不出上面有粱,看到打出來的圓柱體是混凝土結構,排氣孔剛好打在粱下方邊緣,把粱底部鋼筋打斷,房屋位于一樓,下面有兩層車庫。本人用coreldraw畫了個戶型圖,麻煩各位專業人士幫忙解答下看嚴重不?要加固不?怎么加固?費用多少?萬分跪謝。圖中紅色圓圈處為打孔位置。

  • 關于樓板跨中彎矩的公式

    關于樓板跨中彎矩的公式

    這個公式里我指向的數值是什么意思,這個公式我在書上怎么沒找到!懂的幫幫忙?。?!

  • 關于樓板能否配箍筋的問題?

    相關規范對于樓板并未做出配箍,而是通過混凝土提供抗剪能力,所以對最小板厚有8MM的規定,那么有很多跨連續樓板為了滿足抗剪要求而加大了板厚,為何不進行配箍筋呢?這會不會要經濟合力些呢?如果可以?應該怎么配置啊???

  • 后期自己現澆的樓板可以切割嗎?

    房子是六層樓高的,買六樓送的七樓坡頂,可以做個復式。七月份做的現澆樓板,但是樓梯口的位子開得不理想?,F(xiàn)在想換個位子重新開樓梯口,理想樓梯口的方位,北面和東面是房屋外墻,西面和南面是之前現澆做的梁,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,面積就是拐角樓梯的面積,大概寬1.9米、長3.5左右。不知道是否可行?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性?造價大概是多少?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,故在此請教各位大神,煩請詳細解答,謝謝?。。?/p>

  • 樓板漏水,什么原因,分析下

    樓板漏水,什么原因,分析下

    樓板漏水,有點嚴重啊,分析下什么原因,