91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • ABB產品REF542plus的調試

    REF542plus是ABB的產品,我是第一次效驗,里面有個保護3I2F是涌流閉鎖或者啟動電流閉鎖用,但是很難效驗,請有效過次保護的高手指點,謝謝。

  • 求教-------調試問題

    各位前輩,小弟碰到點問題,特來求教。兩臺吊頂柜機共用一個冷卻塔,安裝好后,調試的時候,一臺報警,顯示故障是:出風過冷保護;另一臺也報警,顯示故障是:壓縮機高壓保護,壓縮機低壓保護,壓縮機過熱,壓縮機過載。 小弟懷疑是冷卻水分配不均勻,不知道各位前輩的意見如何。小弟誠心求教,請各位前輩賜教。

  • 如何選用變頻泵?如何調試?

    各位專家, 我是新入門的新手,以前是搞機械工程的,現在與別人合作做高層住宅供水設備,不知道如何去選用變頻泵及變頻器?如何調試?請打家指教。多謝了。

  • 一個調試的問題,請教各位!

    本人最近有一頭疼事情,麻煩請高手幫忙解決。是這樣的:有一空調改造項目,有好幾棟樓,均為三層,原來甲方使用的是開利的30RH系列的風冷熱泵,但是運行幾年后效果不理想,想改造一下。但是甲方又想省錢,要求在原來的熱泵基礎上增加新的熱泵,我因此設計的是兩臺或多臺風冷熱泵并聯,采用自來水補水(注:新舊的熱泵機組均各自內置定壓罐和水泵,并聯后沒有在總管上設總的定壓裝置)。最近熱泵在調試,問題出來了:①兩臺或多臺熱泵并聯后不能同時開啟,只能開啟一臺機組,其他機組顯示是流量過小,機組進行保護不開啟。②有棟樓當運行一臺機組時,機組的進水管的壓力表顯示是0,壓力表是好的,當此機組關閉時,進水管的壓力表又有顯示,是自來水的壓力。把水管和閥門、過濾器都拆開看,沒有堵,止回閥也沒有裝反。第一個問題我師傅分析是由于熱泵并聯,同時啟動時發生搶水現象,導致其他機組水流過小機組自動保護。因此后來在機組水管上裝了自動流量平衡閥,但是甲方說他們無論怎么調流量,機組還是不能同時開啟。第二個問題我是怎么也沒想出原因來。麻煩各位幫忙分析一下原因。

  • 門禁的通訊模式包括什么?

    比較兩種常用的通訊模式。RS485總線通訊采用廠家自己定義的協議,而韋根采用通用協議。 自定義協議會有更多的設計空間,這里我們主要針對這種通訊模式進行研究和探討。 由于在門禁系統中,門禁控制器多數是通過RS485總線連接感應讀卡器、鍵盤、磁卡讀卡器、指紋讀卡器等前端設備,而使用RS485串行總線進行通訊的設備需要依照自定義的通訊協議進行數據交換,因此,生產門禁控制器的生產廠家都會生產與之配套的前端設備,這樣就會出現在門禁系統中門禁控制器、前端設備以及它們之間的通訊協議是由一個生產廠家設計生產的情況,在這種情況下,就不能夠排除門禁控制器“后門卡”存在的可能性。 這里所說的“后門卡”是指門禁控制器生產廠為了某些目的,在門禁控制器上預留后門,當使用某些特定的卡片或是結合某些特定的操作之后,使用這些未被注冊的卡片就可以啟動門禁控制器打開門鎖。 客戶對于安全有著特殊要求所擔心的問題就是如果門禁系統遭到“后門卡”的攻擊

  • 廢水調試入門的一些東西!

    本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 編輯 一、調試我想應從這些方面入手: 1、掌握所要調試工程各單元或反應器單體的性能及控制運行參數和所需要調試步驟; 2、了解各單元在全工藝中的地位和作用,如:各段去除率、主次地位、及調試先后次序等; 3、了解廢水性質,清楚各組分去除難易程度,如何去除最難處理物質,如何應付毒性物質,是否需要補充物質; 4、確定物化及化學法投藥量,必要時現場試驗確定。 二、 作為一名調試人員,我想應具備以下條件: 1、熟悉各種水處理工藝、及工藝組合; 2、能夠運行

  • 如何從一個運營轉到調試啊?

    我是應用化學畢業的學生,現在在一家環保公司干運營,天天在現場呆著,好苦逼的啊!我想做一個運營工程師,不知道有什么途徑啊?也不知道要學些什么啊?希望有經驗的大哥們能教教啊!關系到我的人生規劃啊,職業規劃啊。感激不盡啊!有木有啊?

  • 調試模型----追根求源

    調試模型----追根求源

    今天在調試模型后,偶有心得。特地拿出來跟大家分享。希望能起到拋磚引玉的作用。概括:六度區 25層外加一層地下室 剪力墻結構首層5.6米附帶小商業 其他層高均為3米在初試模型時,各項指標均比較滿意。唯獨附帶商業部分在二層頂拐角處位移比嚴重超限。

  • 關于工程承包模式,求教各位

    請教各位壇友,設計方和設備供應方、業主一起簽訂技術協議,這種工程承包模式屬于哪一種模式?DB?EP?PC?還是其他,請指教

  • 如何選擇裝修時間及模式

    我們都知道春雨梅雨時節都是不利于家居裝修的,在各個方面都會影響到裝修的進展。那么要怎么挑選裝修時刻呢?大師為您支招。

  • 關于母線系統調試的問題

    大家好,在做預算時,我想問問大家,在做母線調試時,母線調試是按段算的,在工程量計算規則中說明,3~~10KV母線系統調試含一組電壓互感器,1KV以下母線系統調試定額不含電壓互感器,適用于低壓配電裝置的各種母線(包括軟母線)的調試,在此我想問問大家,在計算工程量時,母線調試的工程量怎么計算?兩個配電柜分別接在兩段母線上,請問這樣的話是不是母線調試是按兩段計算嗎?從變壓器到配電柜中,各段母線怎樣計算?高壓段那邊是按電壓互感器的量計算嗎?謝謝大家,

  • 關于好氧調試的幾個問題

    我是今年才如這行,近日調試一污水站,采用好氧工藝為接觸氧化法。好氧池為1300立方,用清水+菌種培養生物膜,在池中加入20噸含水80%活性污泥,加入15噸豬糞為營養,開始悶曝,風機風量17.1立方沒分鐘,開始2天泡沫逐漸增加,后開始減少,從今天(七天后)開始池中開始泡沫全池子都有,氣泡較大,發現填料上有泥,但無生物膜,現場條件有限,無法做COD檢測,無顯微鏡等,基本沒檢測設備,請問這是怎么會事,是否營養跟不上或風機風量有問題,該如何解決?

  • VirtualLab:Ince-Gaussian模式

    VirtualLab:Ince-Gaussian模式

  • [檢測調試]板塊所包括的內容!

    [檢測調試]板塊所包括的內容!

    [檢測調試]板塊所包括的內容如下:1、暖通的各類設備和系統檢測與調試的方法;2、暖通的各類設備和系統檢測與調試的依據及參照的標準;3、暖通各類工程以及系統中所遇到的各種問題以及解決的方法,(包括在暖通設計和施工中遇到的問題,以及在設備運行和保養中遇到的問題);4、暖通各類標準中不明白或者難以理解的條文的探討;5、暖通設備和系統檢測和調試中所使用的各種儀器;6、暖通設備和系統檢測和調試新測試方法的探討;7、其它與暖通設備和系統檢測與調試有關的內容。以上是我的個人理解,希望大家多給我提寶貴的意見,多增加與此相關的內容,好的意見會有適當的獎?在此謝謝大家!!!

  • [原創]不用轉為WORD模式?

    我在水工網下載了一下水工結構分析程序V2.6,根據它的提示操作,但是不能成功用WORD模式輸出計算成果,請教各位高手!謝謝!

  • 討論沖切的定義、性質、模式

    沖切,是建筑結構里一個重要術術語。可是我查了砼設計規范和地基基礎設計規范,其術語部分里都沒有沖切。請各位發表高見賜教,特別是對沖切的概念或定義、沖切破壞的性質(拉壞、剪壞,還是拉壓剪綜而有之等)、破壞模式等給以充分關注。

  • 2-4真空斷路器的安裝和調試

    2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件、組件必須檢驗合格。(2)安裝用的工位器具、工具必須清潔并滿足裝配要求。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花、套筒扳手,在滅弧室附近擰螺絲,不得使用活扳手。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,其長度規格絕不許弄錯。(4)裝配后的極間距離,上、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求。(5)各轉動、滑動件裝配后應運動自如,運動磨擦處涂抹潤滑油脂。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,一般可分成三個部分安裝,即前部、上部和后部。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿。后部安裝順序是:操動機構→分閘

  • 調試前如何清潔夾層及地板?

    我沒有施工過潔凈空調,有一個3000平方米100級電子廠房,請問:1、調試前如何清潔夾層管道等以及地板?用什么清潔劑?什么抹布?2、通風前如何保證達到清潔度,才讓FFU投入運行?3、各級過濾器(初、中級)在調試完成后需更換嗎?4、假如測出FFU風速偏差超10%,是什么原因?5、FFU過濾器多長時間更換?

點擊加載更多

手機調試模式

手機調試模式專題,為您提供手機調試模式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與手機調試模式 相關的專業交流討論,更多手機調試模式相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

樓板打孔

實心混凝土砌塊