《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
小弟在布置完平面圖立管后發現通氣立管到屋面時,其布置在雨水溝里了,請問這樣可行嗎?如果不可行,能不能在屋面下的衛生間通氣管進行轉彎呢?請各位大哥指教。
在自循環通氣的系統中,立管并沒有伸出屋面。那么氣體是如何進入通氣立管中的,又是如何排出的?氣體和污水從同一根管子排出,我實在是無法理解。到底是什么原理,請高手指教。
在實際施工中,大從管盒到燈具或是探頭這些的過渡導管一般都是阻燃波紋軟管,可以定額上沒有這一子項,只有金屬軟管子項,可金屬軟管子項定額費用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波紋軟管多得多,引得和班組結算或是跟建設單位結算都很扯皮,請問各位在審或是做預算時套用那一子項?
第一次做住宅.20層的普通住宅,按照建筑給排水設計規范4.6.2條,建筑標準要求較高的多層住宅和公共建筑、10層及10層以上高層建筑的生活污水立管宜設置專用通氣立管。我看到的好多住宅設計圖紙都沒有設置專用通氣立管,只設了伸頂通氣立管,各位對這一點是如何考慮的?
本人做一十三層建筑,一至五層為宴會廳及會議室,六到十三層為客房。六到十三的排水在五層棚下匯合到一根立管排出室外,請問六到十三層的排水立管用做排氣嗎?
本人干施工,剛剛畢業!遇到的情況是:小區9棟樓,全是11至18層,設計是:衛生間的排水立管采用UPVC內螺旋消音管,不設專用通氣管。 我要問的是 不設通氣管, 內螺旋消音管能保證排水能力嗎?有內螺旋消音管是不是可以不設專用通氣管?還有就是 09版建筑給水排水設計規范 第4.6.2.2條“建筑標準要求較高的的多層住宅、公共建筑,10層及10層以上高層建筑衛生間的生活污水立管應該設置通氣立管。” 我可以根據這條要求設計變更嗎?
關于陽臺污水伸頂通氣的問題。以下是詳細情況。 我做的是一棟20層的商住樓,4樓以上是住房,每戶只有一個陽臺,其中有4戶衛生間小沒有放洗衣機的空間,故此把洗衣機安排在陽臺,所以陽臺設立了兩只立管,一支天溝即露面排水,另一支就是專門為洗衣機設立的污水排水,請問大蝦們這種情況需要伸頂通氣嗎? 小弟剛剛進入論壇還請各位多多指教。!
如題高層建筑中排水設置通氣立管的有多少?看到很多圖紙對于通氣立管的設置有很大的差異,大家說說自己平時的設計的情況!住宅我一般不設計通氣管!省空間
那位大俠有此畫軟管的插件,麻煩上傳個。
天正暖通的!!
現在的新規規定不設置室內消火栓的系統,都宜設置消防軟管卷盤和輕便消防水龍,那么問題來了,規范明確規定輕便水龍可以接生活給水系統,但是消防軟管卷盤沒有明確的規定是否可以接生活給水系統,請問各位朋友,誰知道這個依據在哪里,還是說消防軟管只能接消防給水系統。,。。。
小弟有的問題請教下各位,有一個項目,3層新增3.4個衛生間(其中一個大的衛生間有6個大便器且長度大于12m,應做環形通氣),樓高20層,外墻又是玻璃幕墻,請問如果做通氣是否那個大的衛生間的排水立管的伸頂通氣和干管的環形通氣都得做,還是僅做環形通氣就可以?通氣又該怎么接(側墻為玻璃幕墻是否能側墻通氣)?原先有一個主通氣立管,距離新增的衛生間比較遠,如果都接到主通氣立管,是否有3,4個衛生間的通氣管都可以接進去,是否有接管數量的限制。
我是100%的外行,請教通氣管問題。裝修房子,我家在頂樓(一共六層樓)。伸頂通氣管的屋內部分可以拐彎嗎?3、4個彎會有什么影響? 謝謝經過的大俠!!
一、什么是消防軟管卷盤
一個工程,下面兩層有廚房,而上面皆為住宅臥室……不知廚房排水怎樣伸頂通氣?不通氣可以?聽說過有專門的吸氣裝置,但這個工程小小沒錢,估計用不起那種新式的東西。
對于首層單排的情況,要不要設置通氣管。如果排水橫管的排水能力足夠大,可以保證不超過最大設計充滿度的要求,是不是也要設通氣管。排水橫管多長可以不設通氣管,多長要設置通氣管。
規范4.6.10 在經常有人停留的平屋面上,通氣管口應高出屋面2m并應根據防雷要求考慮防雷裝置!請問,這里的“經常”是什么概念? 如果只是上人屋面(也許不是經常),那通氣帽設置多高呢?
請問各位大俠,pvc管和金屬軟管的連接有專用接頭么?說圖集(是關于pvc管安裝的,具體不知道是哪個)上有說明,可是沒找到,不知道你們是怎么解決的?!謝謝!!