廚房油煙凈化排風系統的設計,應
關于衛生間排風系統的一些問題,圖片如下,幫忙看看有什么問題,說明:1、鍍鋅鋼板制作,0.6mm厚;2、現場“純手工”制作;3、支管與主管連接方式是否正確;怎么樣保證不漏風,打密封膠行不行。先謝謝各位了
小弟暖通新人,有個問題想請教各位,我看到一些圖紙上風機盤管加新風系統的每個房間內都沒有畫排風管(就是那種酒店客房、辦公用房之類的),是因為可以通過開窗自然排風還是別的什么原因啊,一直很想弄清楚,這個排風到底該怎么做啊? 問題很幼稚,還是請前輩們指教了,先謝過了!
改革開放以來,餐飲業和公共廚房設備技術飛速發展,廚房設計技術和廚房排煙通風系統計算設計,沒有可以借鑒的理論、標準和系統化的技術傳承。每進行一個工程設計,最復雜、工作量最多的就是排煙通風系統設計計算。與一般通風計算設計不同,與廚房設備、廢氣源、油煙凈化、食品安全、人員操作密切相關,特別是大型工程排風量計算和阻力計算,一步步計算分析設計,尤其技術發展進入智能變頻系統控制階段,開啟多少設備,需要排出多少風量,送多少新風,都要根據隨機開啟多少設備,由智能控制系統控制。
我是搞燃氣設計的,對于地下燃氣廚房的送排風系統的做法不太懂,請各位賜教。比如有一個地下室廚房,面積為20*30米,安裝20臺大灶,用氣量為100立方米/小時,請問:它的送排風怎么做?造價大約多少?最好能教給計算方法。
請教各位前輩幾個問題:1、相鄰的幾個廚房,事故通風可以共用一個排風系統嗎?比如A廚房燃氣泄漏,排風經過B、C廚房排至室外,這樣會不會導致B和C廚房也不安全?2、廚房燃氣泄漏的事故通風,排風能通過油煙井排到屋頂嗎?3、最新《建筑設計防火規范》GB50016-2014中6.2.3規定公共廚房要用防火隔墻、門窗,這其中的意思就是公共廚房應該是一個獨立防火分區?
聽施工隊的工人說現在有一種用于廚房和廁所煙道和排風道的反味裝置,就是一種類似于單流閥的東東,煙氣能夠排走,別人家的煙氣不會反到自己家,不知各位有沒有聽說過,現在有沒有賣的。
我們這剛設計了某大公司的廚房,依據排煙設計手冊計算,需要排風機風量為70000M3/H,可是這樣廚房每分鐘就要換氣1次,此房間又沒有送風,冬季如哈保證房間的溫度,求教!給是甲方說,加空調他們不認可,怎么辦,設計小了又怕煙排不出去!求教!
本人剛剛畢業,現在頭大了,請教各位大俠。 老大給了個車間的排風系統給我,可我總覺的條件不夠。 已知的只有總排風量,各管路的排風量與長度,排風口個數,可沒有排風口具體的參數。要我計算各管路的大小。 望各位賜教!
現做一學校廚房,排氣罩排煙豎井和廚房全面排風豎井分開設置(均為土建豎井)。現有一疑問,全面排風豎井內風速應該取多少?因為措施上說“排風道內的風速不應小于8m/s”,不清楚這個數據指的是排氣罩局部排風的風速還是全面排風的風速(我理解為局部排風風速)。一般情況下排風土建豎井我的風速取得是5-6米,不知道廚房的全面排風能不能用這個數據。
地下室廚房設計問題:1、不工作按不小于3次換氣,正常工作按照不小于6次,事故排風按照不小于12次換氣次數。請問設置風機的時候是設置3臺嗎?2、中餐廚房換氣次數40-60次,這面積是整個廚房面積還是廚房面積的一小部分?3、聽人說說“規范”說廚房總排風量的65%由局部排氣罩排出,35%由廚房全面換氣排風口排出。這個"規范"是哪個規范?4、補風問題,如果廚房按照40次換氣次數算的話,補風量也會很大,那么廚房不工作時候,補風又很小,這樣的話出現一大一小,矛盾了,補風機是不是要設置兩臺?如果設置兩臺的話,是不是一臺滿足廚房工作補風,另一臺在不工作時候做補風,兼消防補風?
我設計的地下室排風系統和排煙系統是合用一個系統的,換氣次數都為6次,當地下室面積較大時,排風機往往會很大,樣本上的噪音為91分貝,請問:消聲如何處理?我是在排風機的出口和入口管道上各裝一個消聲器,由于機房尺寸有限,我把入口的消聲器裝在機房外面,防火閥貼墻裝在風機和消聲器之間,不知我這種做法行不?平時我看到別人的圖紙都是只在出口裝一個消聲器,這樣室內的噪音能滿足要求嗎?
衛生間和廚房如下圖,請高手不吝嗇教。
請問如有一正壓實驗室,可回風,那么排風系統的排風機只接生物安全柜和排很小部分室內排風時,排風機可以選什么樣的風機??選取軸流風機可以嗎??另:負壓實驗室為保證其負壓的排風量如何確定??正壓實驗室保持正壓可以按換氣次數來算,負壓實驗室可以按換氣次數來算嗎??
排風系統中,采取縮小支路管徑平衡后百分比仍為30%左右,此時加閥門能達到平衡的要求嗎?請高手們指點,在實際工程中排風系統都是怎樣平衡的,是完全按照理論算還是直接用閥門調節,或者有什么簡便辦法來處理阻力平衡嗎?謝謝
一般廚房設計時只是單獨設計了通風系統,現在有個業主要求在廚房(面包加工房,有烤爐三臺,已設通風系統)加空調,就問下廚房加空調有多大的作用呢?
現在有一10662平米商場,地上4層,不做空調,應甲方要求采暖方式為地暖,現在由于建筑不能滿足商場營業廳設計進深與凈高的要求現在需要加設通風系統, 那么大俠告訴下 此商場的送風量 以及 排風量如何確定,明白的趕快幫幫忙,謝謝,著急~!~!~!~!
排風系統,三個支風管并聯,每個支風管上均裝有風量調節閥及末端排風設備(比如排風柜),當最不利環路支風管的阻力系數增大(拉門開度減小或者閥門關小),此時假定風機壓頭不變,那么系統的總風量不變,系統的總阻抗也是不變的么?這時怎么求風量的重新分配?最不利環路支風管的阻抗怎么求?(實際運行中,最不利環路的阻力增加,其他兩支路的風量會增大,系統總風量會有所減少) 求指導!!
遇到一個在建的寫字樓,3萬多平米,20多層,每層只有新風系統,無排風系統。將來使用時會有什么影響呢?空氣質量能保證嗎?設計單位說靠電梯井道排氣,這個是不是會形成煙囪效應,影響電梯使用。