幾年前房子被雷擊了,燒了好多電器,后來安裝了避雷設施(包含避雷器)一直都沒事,但前段時間在房子頂上加裝了一個鐵棚,然后又被雷打壞了家里的電器。請問大神們這是什么原因?
在電力系統中,雷電侵擾、高壓開關操作、一次系統不對稱運行等暫態過程都極有可能引起斷路器無故障跳閘。例如2016年重慶某500kV變電站因負極母線上的防雷器損壞,導致直流系統負極接地,進而造成斷路器無故障跳閘。今天,【鈞和電子?防雷器】為您分析因防雷器損壞導致的斷路器誤動作的解決辦法。 解決辦法 為實現變電站直流系統穩定運行,降低繼電器誤動作概率,主要的解決辦法如下: 1.提高繼電器動作可靠性 為了防止暫態干擾電壓引起的繼電器誤動作,可以使用動作功率較大的中間繼電器,同時提高繼電電器的動作電壓。 2.有效的防雷措施 及時更換自然老化和被雷擊損壞的防雷器,盡量減小接地電阻值,避免雷擊時不同接地點之間的電位差過大: 首先,二次回路接地點盡量遠離防雷器的接地點; 其次,通過增設人工垂直接地體,降低變電站接地系統的接地電阻值,同時有效減
1、前言 雷擊分為直擊雷、側擊雷和感應雷等,為了保護雷區內的人民生命和財產的安全,采用接地裝置將雷擊產生的帶有破壞力的沖擊電流導入大地。有了良好的接地裝置,才能可靠避免雷擊產生的破壞。近年來許多工程實踐說明,選擇合適的接地網的結構可謂至關重要。如果接地形式選擇不當,當竣工后的建筑物進行接地電阻值的測試時,可能也達到了國家標準規定的數值(1Ω以下),但是當有雷擊時,室內的精密儀器或家用電器仍然會受到感應雷的破壞。 2、基本接地形式
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
我現在在深圳管理一個4星級酒店的改造,我想把房間的所有電器還有窗簾集中遙控,有這樣的系統嗎,運行可靠不?大家給我介紹介紹!
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
夏季是雷電的多發期,家用電器防雷擊應注意以下方面: 1、家用配電箱中一定要安裝有剩余電流動作保護器、保險絲(熔斷器),還要有可靠的接地裝置。有些剩余電流動作保護器在遭受雷擊后能自動跳閘,從而很好地切斷電源,保護家電安全。 2、盡量不要使用家用電器,斷開一切家用電器的電源線、有線電線外接線、電話線插頭。最好將家用配電箱中的剩余電流動作保護器或刀閘分開,這樣雷電就不能沿電線進入室內,可以很好地保證家用電器和家庭用電線路的安全。3、如果您家里通過網線或電話線同其他用戶或設備相連,千萬不要把這些線路暴露在建筑物的外面,例如凌空跨越兩棟樓、跨過樓頂到別的地方等,這可成了引雷的導線啊,近期我們發現很多住戶家里的設備就是這樣燒毀的,千
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答!!
請大神幫幫我
大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
知識點:接閃器
知識點:接閃器
知識點:接閃器