為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
在工程中,多個保護接地端子箱的進線要同時接到一個保護接地體上,請問:是不是每個保護接地端子箱要單獨從接地體上引入接地線還是可以幾個接地箱公用一根接地線?謝謝。
這是從一個文檔里看到的,一個電氣柜的接線,圖中紅圈處標出是接線錯誤,但沒解釋錯在哪,經Q群討論也得不出結論,我個人認為是母排本身不合格,應該用矩形長條母排,不知對否,請各位發表看法。
在論壇上看到過一段帖子:1.在圖集03D501-4,TN-C-S的接法中,變壓器的工作接地和配電柜的PE排(接地干線)不連通,那配電柜或者是接地干線還需要接到接地網嗎?2.工作接地接人工接地體還是基礎鋼筋(防雷接地)3.MEB連接了接地干線,那MEB還接到地網嗎?4.變壓器的工作接地,圖集選擇銅芯線,規格是否有要求?用扁鋼是否合適(原來作法)?正好工作也遇到了同樣的問題,概念不清.還請大家多指教.
有一個新建的變配電室,要放置在一個已經建好多年的建筑物中,這個變配電室的接地該如何布置,還要和整個建筑物的主接地網不知道一起嗎?
我們在市中心維護的一個站并聯電容器老壞,我看這個站有三個站用接地變壓器,還有個站用變,這四個變壓器都并聯在一起,請問電容器老壞跟這個有關系嗎
我看標書,上面有句話,工廠組裝至MCB箱須包括如規定的額定電流為100A或200A的鍍錫銅母線,具有足夠多截面多接線端的中性線和接地銅母線。后一句是什么意思啊,怎么理解,為什么要多接線端呢。
關于電氣裝置施工中常采用熱鍍鋅的鋼管,在廠房結構的照明施工過程中,鍍鋅鋼管采用螺紋連接,有時間還安裝燈位盒,就是在螺紋連接處和等位盒處,是否需要做跨接線? 有沒有什么規范可依據的。 如果管口涂抹了導電膏之類的東西 是否還需要做跨接線,請各位大師給予指導
我是新手(預算),有個問題,各位前輩討論討論給我個指導性建議:一般住宅做了總等電位和局部等電位聯結(聯結線為BV16穿PC25暗敷),接地跨接線具體計算的是什么部位?(電源進線為電纜穿鋼管埋地敷設,總配電箱與各分配電箱為BV線PC管暗敷),我非常困惑,接地跨接線(部位)的數量總搞不大清楚???
請教各位高手,接地變的零序保護做幾段?如果是三段,那么是三段定時限,還是一段三時限?保護動作跳閘切除順序一般是什么?能跳接地變嗎?
哪位專家解答一下.變配電室的接地干線是埋在地下還是在地上呢?我看有個施工細則墻邊的干線是在地上設的.可是中間的呢.還有變壓器中性點接地有什么作用呀,應該用電纜還是扁鋼?線徑又是怎么選的呢?
最近有個教學樓工程結算,涉及到接地跨接線數量確定。相關工程量計算規則里說得很模糊,自己又沒有太多實際經驗。現就有關問題請教一下各位前輩和同行。 1,接地跨接線是否只能出現在接地母線的連接中,諸如過伸縮縫,法蘭盤等處? 2,橋架和接地母線的跨接算不算接地跨接? 3,設備基礎接地算不算接地跨接?如屋頂風機,冷卻塔基礎接地算不算跨接? 4,室外金屬管入戶處接地算不算接地跨接? 5,如何界定構架接地和接地跨接線? 6,正常來講一個10Wm2的辦公樓,可能有多少接地跨接?(在什么范圍內?)
建筑內照明穿鐵管布線,對電線管接地跨接線有沒有明確規定?什么樣的情況下一定要做跨接?是不是用什么樣的電線管接頭后不需要做接地跨接線的?還是不論用什么接頭都要作接地跨接線?請各位討論一下。
10KV單母分段接線方式,正常情況下每一段母線都會接個接地變(接地變提供的中性點中接個接地小電阻),當兩段母線并列時為什么要退出其中一個接地變?我自己先分析下:正常運行方式下當單相故障時故障點和接地小電阻間形成通路,故障線路的零序保護跳閘。當母線并列時由于有兩個接地小電阻,故障點的零序電流會增大一倍,不利于運行。是這樣的嗎?
某新建110kV變電站工地,正在做設備構支架接地引下線的連接,施工人員在連接引下線與主接地網的Φ18圓鋼時,為了省力,用氧炔焰將轉彎部位的圓鋼燒紅,彎曲成型,然后再弧焊連接。還振振有詞地說他們一直都是這樣做過來的! 請壇友們說說,可以這樣做嗎?為什么?
鐵質接線盒要求要接地,請問大家是不是有一個規定,如果高度超過多少米就可以不接地了?[ 本帖最后由 shd1234 于 2012-12-6 14:21 編輯 ]
個人認為:作用就是抑制鐵磁諧振,保護電氣元件,防止發生諧振過電壓時燒毀設備而設置的,接地變其實也是個消諧及接地保護裝置,能起到消諧的作用。不知道對不對,請高手解答一下
誰有接線圖給我發一張,萬分感謝!!!如果沒有圖,請用文字描述一下接地變低壓側是如何接線的,其中低壓側元件主要包括低壓斷路器(所內用電),消弧線圈(接地方式)
最近,在工程驗收方面遇到了一個煩心事,工程中采用了松下最新的單相三孔電源插座,其相線端、零線端和接地端設計成了分別有兩個接線插孔,并采用了卡接形式,即方便現場施工,又提高了接線的牢固性,沒想到在工程竣工驗收時,質檢部門以插座接地端是串聯形式,違反了有關的工程質量驗收規范的規定而不予通過。在這里想各位行家對改問題的看法。 建筑電氣工程施工質量驗收規范(GB50303-2002)第3.1.7條規定的接地(PE)或接零(PEN)支線必須單獨與接地(PE)或接零(PEN)干線相連接,不得串聯連接,是在公用接地線的情況下,為避免由于中間設備進行檢修或移動等原因而使得接地干線斷開,使后面的設備由于缺少接地保護而可能發生觸電事故,該條文很好理解。但是第22.1.2條第3款規定的接地(PE)或接零(PEN)線在插座間不串聯連接,在其條文說明中沒有提及,難道和第3.1.7條規定的初衷是一樣的嗎?我想不是。對于傳統接線插座,由于其相線端、零線端和接地端都只有一個接線插孔,如果處于同一個供電回路,當串聯回路中的某一個插座接地端松動斷開,可能會造成后面的插座由于缺少接地保護而發生用電危險的話,上述規
變配電室接地母排是明敷設還是暗敷設?審圖人說要距地0.3m明敷設,哪個規范有規定呢?如果明敷設,有什么道理呢?暗敷設好不好呢?看的好多變配電室好像都看不到接地線明敷設的。[ 本帖最后由 llkine 于 2010-7-8 16:43 編輯 ]