為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
在論壇上看到過一段帖子:1.在圖集03D501-4,TN-C-S的接法中,變壓器的工作接地和配電柜的PE排(接地干線)不連通,那配電柜或者是接地干線還需要接到接地網嗎?2.工作接地接人工接地體還是基礎鋼筋(防雷接地)3.MEB連接了接地干線,那MEB還接到地網嗎?4.變壓器的工作接地,圖集選擇銅芯線,規格是否有要求?用扁鋼是否合適(原來作法)?正好工作也遇到了同樣的問題,概念不清.還請大家多指教.
請教各位高手,接地變的零序保護做幾段?如果是三段,那么是三段定時限,還是一段三時限?保護動作跳閘切除順序一般是什么?能跳接地變嗎?
哪位專家解答一下.變配電室的接地干線是埋在地下還是在地上呢?我看有個施工細則墻邊的干線是在地上設的.可是中間的呢.還有變壓器中性點接地有什么作用呀,應該用電纜還是扁鋼?線徑又是怎么選的呢?
我們在市中心維護的一個站并聯電容器老壞,我看這個站有三個站用接地變壓器,還有個站用變,這四個變壓器都并聯在一起,請問電容器老壞跟這個有關系嗎
有一個新建的變配電室,要放置在一個已經建好多年的建筑物中,這個變配電室的接地該如何布置,還要和整個建筑物的主接地網不知道一起嗎?
變配電室接地母排是明敷設還是暗敷設?審圖人說要距地0.3m明敷設,哪個規范有規定呢?如果明敷設,有什么道理呢?暗敷設好不好呢?看的好多變配電室好像都看不到接地線明敷設的。[ 本帖最后由 llkine 于 2010-7-8 16:43 編輯 ]
個人認為:作用就是抑制鐵磁諧振,保護電氣元件,防止發生諧振過電壓時燒毀設備而設置的,接地變其實也是個消諧及接地保護裝置,能起到消諧的作用。不知道對不對,請高手解答一下
誰有接線圖給我發一張,萬分感謝!!!如果沒有圖,請用文字描述一下接地變低壓側是如何接線的,其中低壓側元件主要包括低壓斷路器(所內用電),消弧線圈(接地方式)
我站10kv發生諧振后,更換消弧線圈阻尼電阻后(由15換成7.5歐姆),得到了控制,想知道為什么?諸位是否有相關資料?多謝多謝!
求助,地上單獨建設的10/0.4kv變配電室,低壓側中性點直接接地,計算入地短路電流時,避雷線的工頻分流系數怎么選取(進出變配電所的外線電纜都是走電纜溝,沒有避雷線。。。),還有就是流經接地中性點的短路電流怎么計算。。。
來源:網絡整理,如有侵權請聯系刪除
最近我遇到一個問題,就是10KV的變配電房的進線到底要不要接地,我看過以前幾個設計院的圖紙都有接地的,但是最近我認識一個生產高低壓開關設備的廠家的工程師,他說進線不可能要接地,如接地會很危險。煩各位高手澄清!
各位大神,請問環網箱變變壓器是低壓側中性點是直接就地接地,還是用一根零線將所有變壓器的中線點串接之后再在變電站接地啊?廠區內有20多臺箱變要形成環網,另外箱變環網是否應該開環運行,如果開環運行,那么斷點選在哪?謝謝!
10kv變(配)電所對接地裝置要求變壓器、開關設備和互感器( PT 、 CP )的金屬外殼,配電柜、控制保護盤、金屬構架、防雷設備、電纜頭及金屬遮欄等。對接地裝置有下列要求:①、接地體應距離變(配)電所墻壁三米以外,接地體長度為 2.5 米,兩根接地體間距離以5米為宜;
聽說上海思源接地變爆炸,求科普!!!上海思源接地變爆炸了,這么大的公司還能相信嗎?上海思源的接地變居然爆炸了,眾所周知這個企業向來都是高價中標,其背景和實力是不容置疑的,但是這么大的企業也不在乎質量了。只靠著背景去搞設備。良心何在?置廣大人民群眾生命不顧,賺著這么黑色的金錢,思源還能走的更遠嗎?思源電氣股份有限公司成立于1993年12月,2004年8月5日在深圳證券交易所成功上市,是國內知名的專業研發和生產輸配電及控制設備的高新技術企業、國家重點火炬計劃企業,是電力設備制造與服務業中發展最快的上市公司之一。 公司依托技術創新和穩健經營,建立起具備完全自主知識產權的技術開發體系,擁有多項國家級重點新產品和技術發明專利,公司主導產品及核心技術在國內均處于領先地位。 公司為輸配電行業提供系統解決及應用方案;目前主要產品有:電力自動化設備(消弧線圈自動調諧及接地選線成套裝置等)、氣體絕緣金屬全封閉組合電器(簡稱GIS)、中高壓斷路器、中高壓隔離開關、中高壓互感器、電力電容器、電力電抗器、高壓套管、電力測試設備、電力在線監測