  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 請問大家!是否應該接地!!

    三相電度表的3\6\9端接地,是否應該單獨接地?還是可以并在一起在接地,還是兩種接線方式都可以,這個問題困惑了我好長時間,請高手指點!!講清楚些好嗎??

  • 關于特殊電壓及接地討論

    有一臺2000KVA變壓器,保護接地與中心線相連接,在一次實際測量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE與N線相接觸有火花,用1.5平方的線發燙。 有一臺500KVA380V變190V變壓器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么、為什么?

  • 電氣裝置接地的一般規定

    電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置;2)建筑物電氣裝置,簡稱為B類電氣裝置。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法。

  • 請叫一下大家關于接地的問題

    大家在做接地時,強電井里怎么做?弱電井怎么做?弱電機房怎么做?弱電機房,弱電井的專用工作接地起什么作用,他不要保護接地嗎?

  • [原創]20031114-接地問題?

    20031113-高頻感應電熱裝置的屏蔽網、濾波器、電源裝置金屬屏蔽外殼、高頻回路中外露導體和電氣設備的所有屏蔽部分和其連接的金屬管道是否均應接地? 答案:B 根據:GB50169-92《接地裝置施工及驗收規范》-2.3.16

  • linqinggl原創----系統接地

    從小區10KV環網上,不同地點的兩臺箱變(TN-C-S),各引一路低壓三相四線到某一雙電源,兩路電源的PEN線重復接地是獨自做還是共同做,有何區別?

  • 6-10KV小電流接地的問題

    對于小電流接地系統,零序過電流保護是否投入,對電機單回路是否把零序接入跳閘,我單位有一臺大電機,沒有投入零序保護,電機繞組接地一分鐘,發生相間短路。但是零序還有一些問題,不知如何,請大家指導。

  • 關于二次接地監察的問題

    關于二次接地監察的問題

    請看附圖,10kV中性點不接地系統1TV、2TV接成V/V,二次測公共點經擊穿保險F接地,據說KV是作“二次接地監察”用的。整個原理都不是很明白,憑感覺:SA1-2接通時應該是監測U630的絕緣情況,因為若W630接地,在SA1-2接通時KV線圈兩端是等電位,KV不應該動作;同理SA3-4接通時應該是監測W630的絕緣情況。不曉得這個理解對不對?還有就是KV應該整定到多少?

  • 關于接地故障的幾個問題

    1、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,如你所說,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,變化指的是什么呢?

  • 請教防雷接地的有關問題?

    請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?

  • 關于接地安全的一些疑問

    在我做的幾次圖紙中,我一直都沒弄明白我們在畫等電位板時,是依據什么來選擇等電位板的大小的。我的圖,因為都是較小的住宅類,所以統一用的是40x4的鍍鋅鋼板,但是我一直都不知道為什么這樣選! 這次做個藥廠的,看了別人的圖紙,發現他用的是100x100x6的板子!??! 而我找了許多的規范,也沒能找到一個具體的解釋,相對于防雷引下線,最起碼規范標注了鋼筋的大小,可以鍍鋅鋼板這塊就讓我郁悶了 ,都沒公式說明,也無計算提供。 唉,可能是自己沒找到吧,所以也希望論壇里能有人教教我,要不告訴我規范或者書都可以。

  • 關于電纜接地的交叉互聯

    那位朋友有電纜接地交叉互聯的資料可分享一下,經常聽說交叉互聯可一直不知道在施工中如何實現,呵呵。

  • 求助,關于一個接地的問題

    求助,關于一個接地的問題

    現做一鐵路牽引變電所,由于系統高壓側為單相,所以所用變壓器也只能做成單相變壓器,現在有個疑問低壓側是做成TN系統還是IT系統,兩者各有什么優缺點,如圖TN系統IT系統[ 本帖最后由 nmgzrq 于 2011

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 關于金屬欄桿接地的問題

    高層建筑金屬欄桿接地,在鋼筋綁扎時水電安裝班組已經由避雷引下線處引12圓鋼至欄桿的位置,后期欄桿安裝的時候,這根12圓鋼引線與欄桿的連接一般由那個專業實施?是水電安裝班組,還是欄桿班組?

  • 關于儲罐的接地,被施工的鄙視了

    廠內有很多儲罐高度10米以下,接地方案是沿著罐子四周敷設扁鋼作為水平接地體,再打幾個角鋼做接地極,并通過扁鋼連接在一起。請問,水平接地體扁鋼還需跟儲罐基礎內的鋼筋相連接嗎(施工的說必須連,我覺得只要接地電阻小于1就不用連),如果連接怎么個怎么個連法?扁鋼引上地面與罐體上的接地端子相連接,是否至少要3處?

  • 請教:一個關于接地的問題

    請教:在TN-C-S接地系統中,電源要在進線處做重復接地,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,這是為什么?求解!先謝啦!

  • 關于電機保護接地的問題

    今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。