  • 求助,關于冬期施工拆模時間

    目前所在城市白天15度,夜間7、8度左右,昨晚十點澆筑的混凝土,今天下午2點拆柱模可以嗎,看混凝土顏色的話還沒有完全發白,5m高的柱子,不會有什么問題吧。

  • 剪力墻拆模時間如何控制??

    剪力墻拆模時間如何控制??

    我這里是下午澆砼,第二天上午十點就開始拆墻模板!我想制止它們但好像沒有什么規定??

  • 談談大家在施工中的拆模時間

    規范對砼的拆模時間有嚴格的規定,但有時為了趕工期,施工單位可能憑借經驗提前拆模,我們這項目施工單位想7天拆梁板模板,我認為不可以

  • 混凝土結構梁板柱拆模時間參考!

    混凝土結構梁板柱拆模時間參考,包括梁板柱在不同溫度下的養護時間,希望大家共同學習!

  • 必看!混凝土拆模時間_規范專業講解

    混凝土拆模時間_規范專業講解

  • 為加快拆模時間,提高砼等級妥否?

    為縮短部分構件拆模時間,可否將梁板砼等級從C25提高到C30,根據《鋼筋混凝手質量驗收規范》要求懸挑梁需達到100%強度后才能夠拆模,如果提高到C30,根據“混凝土與溫度和齡期增長曲線”,可推斷出C30砼在14d后的強度就已經超過了C25的強度,那么如果C25砼要28天成型(100%),C30就只要14天就滿住要求,即可縮短14天,請問這樣妥否?還有是否要考慮砼的比重

  • 送于拆模試塊送檢時間的問題?

    我有這樣一個問題想請教一下大家。本工程是短肢剪力墻結構的,平均干完一層的時間是5天。比如澆筑完第10層頂板的時間是9。3日,澆筑完第11層頂板的時間是9.8日,澆筑完第12層頂板的時間是9.13日。今天下午工隊就開始拆第10層的模板了,晚上現在還正在打12層的砼。按正常的程序:拆模板之前要送檢拆模試塊的。這樣的話,10層滿打滿算的時間才是10天,根據先前的經驗,有一次是2013-6-19號打完的灰,2013-7-11送的拆模試塊,壓了一下,強度值達到76%。還有一次是2013-7-16號打完的灰,2013-7-30號送的拆模試塊,壓了一下強度值達到了74.8%。這樣就有這樣一個情況,如果我把10層的拆模試塊送去試驗室壓的話,才10天,強度肯定是達不到75%,是不合格的。這幾天天氣的溫度又有點低了,最起碼得將近二十天后送檢的話,試塊才是合格的,試驗室才給出合格的報告。這樣一來,做資料的時候就有對不上的地方了。請問我該如何做????????????????

  • 現在的時間現澆樓板多少天可以拆模啊

    6月5號現澆的房頂,14號施工方就拆模,可以了嗎?

  • 【請教】關于非承重模板拆模時間的問題

    目前遇到一個問題,就是工地上監理根據規范,非承重模板拆除規定如下;1、砼強度達到2.5MP2、拆模時不得損傷砼表面及棱角,好象要求就這么兩項,按現有天氣情況下(溫度約為25℃),24小時的砼強度應該超出了2.5MP。所以實際施工時,往往為了工期及模板周轉原因等,很難達到真正的48小時后才拆除非承重模板,為此與監理方發生了多次沖突,一次還被開了整改通知書,且不知道該怎么整改。不知道該如何處理,請各位指教……

  • 新成熟度在確定混凝土拆模時間中的應用

    剛花錢在豬籠上弄的 跟大家分享下

  • 高強灌漿料強度等級 灌漿料標號 灌漿料拆模時間

    高強灌漿料強度等級 灌漿料標號 灌漿料拆模時間 1、施工準備 1)施工現場質量管理應有相應的施工技術標準、健全的質量管理體系、施工質量控制和質量檢驗制度。灌漿前應有施工組織設計或施工技術方案,并經審查批準。 2)灌漿施工前應準備攪拌機具、灌漿設備、模板及養護物品。 3)模板支護除應符合現行國家標準《混凝土結構工程施工質量驗收規范GB50204中的有關規定外,尚應符合下列規定: 4) 二次灌漿時,模板與設備底座四周的水平距離宜控制在100mm左右;模板頂部標高應不低于設備底座上表面50mm;

  • 【請教】框架柱澆筑,拆模后發現問題

    【請教】框架柱澆筑,拆模后發現問題

    拆模后,發現這種情況,采取什么最佳處理方案

  • 混凝土結構拆模問題請教

    各位同行,我碰到一個問題請教一下:工程圖紙設計梁板混凝土強度等級為C35,按規范規定要達到混凝土強度的75%才能拆模板;現在施工單位為了提高進度,準備自己將混凝土提高一個等級,以提前達到設計混凝土強度(C35)的75%,而達到提前拆模板,這種方案可行嗎????謝謝!

  • 混凝土澆筑完成后什么時候可以拆模

    我是做橋梁施工監控的,現場發現施工單位墩身混凝土澆筑完成30小時后就拆模,結果我發現墩身出現好多的裂縫,寬度也很寬!可是監理單位不聞不問!我們又不好過問,真的好郁悶!!!

  • 拆模試塊和同養試塊的區別

    本人新手。8月21日澆搗的梁板,一共170立方。之前送了兩組標養到檢測中心。接下來想問下哪一天該送拆模試塊?哪一天送同養試塊?送幾組合適? 就是有點不了解拆模試塊和同養試塊怎么送。

  • 混凝土拆模過早,裂縫較多怎么處理?

    混凝土拆模過早,裂縫較多怎么處理?

    由于施工方管理不到位,造成砼折模過早,7~8片剪力墻表面成蜂窩狀,肉眼觀測其中有兩片剪力墻感覺砼有自重下墜的感覺,通過現在鑿孔,感覺裂縫有向內發展的可能,不知如何處理此類問題,請指教!!!!!!!

  • 請大家討論關于混凝土拆模問題

    設計混凝土強度等級為C30,實際現場施工澆筑的混凝土強度等級為C40,同條件養護拆模試塊強度應該達到多少可以拆模,我們這邊的生產經理說達到C30的百分之百就可以拆模,大家討論討論這個是否可行。我們冬施的時候為了能提前拆模也是這么做的,頂板的強度等級都比原設計提高一兩個強度等級。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-27 16:53 編輯 ]