我現在在設計一套關于工業廢水中水回用的裝置,水依次從調節池,曝氣生物濾池,氣浮池,一級濾器,二級濾器,三級濾器流過,然后回用,來水的指標是:油:4.06 COD:84 PH:7.27 氨氮:2.380 濁度:29.10 回用水水質為:油:0.84 COD:3.63 氨氮:0.870 濁度:1.847回用處理去除率為:油:76.3COD:95.7 氨氮:66.6 濁度:92.9.回用水的合格率為:99.78%.哪位幫幫小弟,調節池,曝氣生物濾池,氣浮池,一級濾器,二級濾器,三級濾器,這些都怎么計算啊,我都找了一個多月都沒有結果!!!小弟在這里跪拜,求求各位高人,大俠幫幫忙,算算,小弟的郵箱是 [email protected] 謝謝了!!!!!小弟感激涕零!~!~!~!~!~!~!~
隨著社會的發展,人類對資源需求的增長和資源短缺之間的矛盾日益加劇,水的供給與需求矛盾日益突出,進行水資源的合理開發利用已成為全世界所面臨的問題。綠色建筑以可持續發展的思想為指導,提倡水的循環利用、雨水與中水處理回用,使水環境系統的綜合效率達到最優,降低能耗,做到無廢無污染,建成生態平衡的建筑環境。 城市的擴張,將不可避免的造成不透水地面面積的增加、地表雨水徑流系數和徑流量的提高,從面導致雨水大量流失,需加大排水系統的建設規模和投資資金;同時,由于減少了雨水的地下滲入量,使得地下水得不到充分涵養,對城市的生態環境將產生不利的影響。為此,自20世紀70年代末起,世界各國都開始重視雨水特別是在城市建筑中雨水的收集、滲透與利用技術的開發應用。 1.雨水收集 1.1雨水水質特點 天然降雨中污染指標濃度較低,水質基本良好。初期雨水污染主要為有機污染和懸浮固體污染,其他污染指標濃度相對較低。雨水懸浮物、COD、氨氮、總P隨降雨歷時的延長而逐漸降低,降雨后期C
最近要做實驗,用陶粒作生物載體處理洗浴廢水,如果要自己設計一個實驗柱子需要設計多高的柱子,填料的高度為多少合適,當然處理后的水一定要達到中水回用的標準。據初步測量洗浴廢水的COD的值在100-115之間變動。 請各位高手賜教,小蝦不慎感激
秘書處教材三版 建筑給排水 關于雨水回用部分是依據GB 50400-2006 建筑與小區雨水利用工程技術規范編寫的,但是2011年修訂的室外排水規范里面也有雨水調蓄池的相關內容,里面關于雨水調蓄池的計算公式兩本規范都不同,到底該以那一本規范為準啊?誰能解疑啊,還有GB 50400-2006 建筑與小區雨水利用工程技術規范這本規范考試有沒有必要準備呢?
一:設置在室外的棄流裝置安裝在鋼筋混泥土的井室內,井室分二格:第一格為濕井,起水流分配作用,井內四壁設溢流管、進水管、收集管、棄流管,其平面布置依需要而定,但棄流管穿過分隔墻進入井室第二格;第二格為干井,裝設棄流裝置的主要部件。二:棄流井的溢流管、進水管、收集管、棄流管的標高依次降低,棄流管在井底部。三:棄流管的進口處應裝設截污罩。四:井室的第二格應密封不滲水,井蓋不露水。五:流量傳感器、電動閥應水平安裝。本文轉載:深圳市雨博士雨水利用設備有限公司深圳市雨博士雨水利用設備有限公司是一家專業生產雨水收集,雨水回收,雨水處理,雨水利用設備的公司。公司引進德國生產技術,研發的pp雨水收集模塊是采用環保PP料生產,歡迎來電咨詢洽談!
隨著城鎮化建設的推進,城市自然生態也面臨嚴峻的失衡。海綿城市是新一代城市雨洪管理概念,是指城市在適應環境變化和應對雨水帶來的自然災害等方面具有良好的“彈性”。加強城市在建或者已建小區的透水能力,通過自然滲透凈化回用雨水。 城市路面硬化,到處都是不透水材料鋪裝,改變了原有自然生態本底和水文特征,因此,要加強自然的滲透,把滲透放在第一位。其好處在于,可以避免地表徑流,減少從硬化不透水路面匯集到市政管網里,同時,涵養地下水,補充地下水
現在有一個項目,想要將雨水處理回用于循環水系統和生產用水系統,工藝流程該怎么確定,占地規模和費用大概為多少,處理水量為1930m3/d。需不需要上消毒和膜處理。如果需要上膜處理,牽扯的費用就會比較高了,在總包項目中,我覺得就不夠經濟了。因為是涉外項目,合同里并沒有包含這部分內容,屬于錦上添花的工程,如果不夠經濟,我的想法是暫緩。 大家有什么想法嗎,可以談談看。 謝謝大家了!
一、雨水處理系統說明首先,雨水中混有大量的灰塵和泥沙,水質很差,必須丟棄在雨水排水管中,經過適當的處理和回收,相對干凈的雨水將被收集和儲存,減少加工步驟和運營成本。建議棄用一般屋面雨水,以收集初期2-3mm徑流為界。一旦雨水儲罐達到高水位,就必須停止收集并丟棄多余的雨水。具體流程如下:二、工藝裝置的描述1.安全分流安全分流器用于連接雨水收集管和廢水管,雨水收集管和廢水管高度相同,高于雨水收集管。當降雨開始時,廢流控制器關閉,初期雨水通過廢流管直接排入雨水排水管網。打開廢棄的流量控制器,雨水通過雨水收集管進入組合式流量過濾器,進入蓄水池。當水庫達到高水位時,控制器被放棄。雨水收集管的直徑可根據一年周期的暴雨強度計算,并可參考水庫的庫容,雨水排放管沒有切斷裝置。2.廢棄的流量控制器棄流裝置的前端有1個格柵,可以阻擋大顆粒的懸浮固體。條間距3mm,筐格濕透。可以拿出來以后再倒掉,垃圾流量控制設備通常安裝在地下室外面,此時,附加控制箱必須離地面至少300毫米,控制箱配有雨量傳感器,應安裝在室外
最近要做一個北京的項目,根據北京的相關規定,得做中水系統和雨水回用系統,我準備這么做,請各位發表一下看法:中水水源是生活廢水,使用范圍為沖廁用水,雨水收集后用于景觀補水、沖洗道路、綠化和洗車,由于基地較大,中水集中處理,雨水分設三個處理點。室外綠化做成雨水滯留區域,道路鋪裝盡量采用滲水路面!!雨水收集按P=5年考慮,多余的溢流排放!請大家多提寶貴意見,多謝!!
最近在做涉及雨水回用的項目,找了一些資料,這篇論文講的比較完整、清楚,傳上來
請雨水棄流裝置廠家請聯系我QQ 94377340 TEL:18782453280 最好產品和下圖一致的廠家。或者知道下圖廠家的聯系方式,發我一個,謝謝!
最近做雨水回用,遇到一些問題,想跟各位大神探討一下:1.棄流問題仍是大問題啊。做了幾個項目,都是直接套的比較常見的棄流裝置,雨量式的。考慮過做棄流井,但是棄流井的大小計算什么的,規范上都沒有,尺寸確定不下來。2.蓄水池大小計算:關于這塊的計算,我覺得有兩種方法,一是根據匯水面積來算,規范7.1.3上有說明,不宜小于1~2年的日雨水設計徑流總量出去棄流量。雨水設計徑流總量計算式為:W=10ψ h F 那這個h到底怎么取值?取多少?前段時間做了江門的一個項目,說h要取到180,但是這是不可能的,算出來面積太大。二是根據用途來計算:假設回收的水用來綠化的話,我的蓄水池只要保證我的綠化用水就行了,多余的水溢流到市政管網,并布置補水管,這樣設計蓄水池的體積就比較合理。但是有的業主什么的不贊同這個做法,因為規范上沒有。。。3.清水池的體積規范上倒是有提,但是一般做得很小。
圖紙簡介: 雨水回用處理系統,包括工藝圖,設計說明,棄流井大樣圖,平面布置圖 投稿網友: qq810537588 上傳時間: 2014-01-18
秋雨綿綿,冬季的寒冷已經在向我們招手。進入秋季以來我們可以看到雨水明顯增多,霧霾頻繁出現,人們對環境問題更加關注。PP雨水蓄水模塊作為雨水回用系統中組成部分,正在以穩定的
近段遇到化工裝置框架項目,長165m寬60m,最高層面標高41.5m,混凝土框架露天設施。 建筑標識頂面雨水處理方法如下圖示: 也就是說四周10mm縫隙用于雨水的自然散排排放。對于小面積、高度不高,雨水量不大的時候,這種處理方法尚可,對于大區域,高度高,雨水量大的時候,這種處理方式有可能似高樓瀑布一瀉而下,有安全隱患,尤其是對地面行人可能造成危害。 我們知道類似這種化工裝置,做鋼結構的偏多,格柵板層面的話對于雨水排放不是問題,但針對混凝土頂層雨水排放就沒那么簡單,尤其是面積大,高度高,這種情況建議采用雨水斗收集雨水,進行有組織排放,確保安全排水。 有些設計人員采用地漏排水,但是地漏收水效果不如雨水斗,而且依靠建筑找地面坡度集水,這種集水效果往往不太理想,也許地漏收集的雨水會很少。
PP模塊雨水收集回用系統是指通過對建筑屋頂、城市路面及綠化草坪區域內進行就地收集的一項雨水綜合利用措施。其中建筑小區PP模塊雨水回用系統作用?
最近在做一個項目設計到雨水回用這塊,以前沒接觸過,到網上轉了一拳也沒發現相關的圖紙,論壇提到的也比較少,不知道哪位大蝦能傳份圖紙給小弟學習啊
小型污水處理與回用技術及裝置