最初的籬笆是為了防止人或動物隨意通行,從而防止農作物被踐踏而創造的。在今天,這種早期的功用往往依靠現代的圍墻、圍欄來實現。然而籬笆并沒有從我們的眼中消失,它依靠景觀設計師的手,以更豐富的形式出現在公園、田野、山林,煥發出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中總能發現漂亮的籬笆。
一個大廠房,用金鹵燈提供照明,應采用怎樣的措施才能有效減少頻閃效應啊?
共3個包,請按順序下載,并按順序編好號。請朋友們參考,別忘了回帖支持哦!01
《高規》第5.4.1條規定了在什么情況下不考慮重力二階效應的影響,但在具體電算中怎么考慮呢?本人是新手,請前輩們具體指點,在這先謝謝了
對于基本組合,荷載效應組合的設計值S應從“由可變荷載效應控制的組合”、“由永久荷載效應控制的組合”中取最不利值確定。 我對這條的理解是算出來哪個數值大就取哪個。但為什么混凝土教科書上在算框架結構的時候,在最后內力組合的時候直接用恒載分項系數1.2來就算了,照上面規范的理解肯定是用1.35來算大。這我就不理解了,請各位大哥賜教。下面這是荷載規范條文說明里的“分析表明,當永久荷載效應與可變荷載效應相比很大時,若仍采用γG=1.2,則結構的可靠度遠不能達到目標值的要求,因此,在式(3.2.3-2)中給出由永久荷載效應控制的設計組合值中,相應取γG =1.35。”
各位高手,請問一下3d3s9.0中能否考慮結構的二階效應,我研究了一下,沒找見有這一選項,非線性功能中也沒有。如果3d3s沒有設置這一功能的話,那么其在高層鋼結構和高聳結構的應用上會有很大限制,我們也知道,在這類結構中,P-DELTA效應是比較顯著的。
有一段老圍墻,現在要在老的基礎上接建一段新的圍墻。但是建筑要求新的圍墻和老的在一起是一個整體,不能看出有縫。請問新老圍墻怎么連接?新的和老的齊縫砌筑就行嗎?(基礎是斷開的)就擔心新老圍墻沉降不均勻,會有裂縫啊
怎么在橋面道路上加一段圍墻,圍墻的基礎要怎么做,怎么與橋梁銜接這是效果圖[img]http://my.poco.cn/manage/images/blank.gif
在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,公式中含有三個參數,我一時搞不明白,所以請教各位高手:1、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看圖,先謝謝啦!!
收錄于話題
問題補充:有一圍墻,總高2.3M,底下1.9M為240厚實心磚砌體,上面為100厚600寬的100*300*600加氣砼砌塊壓頂,其余200高為砌體加彩瓦,請問這個圍墻的砌體工程量該如何計算
構件設計 為了避免梁支座處抵抗負彎矩的鋼筋過分擁擠, 以及在抗震結構中形成梁鉸破壞機構增加結構的延性, 可以 考慮框架梁端塑性變形內力重分布, 對豎向荷載作用下梁端負彎矩進行調幅。 對現澆框架梁, 梁端負彎矩調幅 系數可取0.8~0.9; 對于裝配整體式框架梁,由于梁柱節點處鋼筋焊接、 錨固、 接縫不密實等原因, 受力后節 點各桿件產生相對角變, 其節點的整體性不如現澆框架, 故其梁端負彎矩調幅系數可取0.7~0.8。 框架梁端截面負彎矩調幅后, 梁跨中截面彎矩應按平衡條件相應增大。 截面設計時, 框架梁跨中截面正彎 矩設計值不應小于豎向荷載作用下按簡支梁計算的跨中截面彎矩設計值的50%。 應先對豎向荷載作用下的框架梁彎矩進行調幅, 再與水平荷載產生的
GB50010-2010對混凝土結構重力二階效應有較大的改動,規范文字精煉,不便于理解學習;同時一直未看到較清晰的表述,附件對該問題進行了較明確的表述,通過閱讀文章,可以知道PKPM關于重力二階效應的選項不妥.
P-△與P-δ需要同時考慮嗎? 重力二階效應P-△有三種算法?規范如何實現? 通過重力二階效應反求整體剛度實例練習 考慮整體二階效應之梁、柱內力實例練習 偏壓構件撓曲二階效應P-δ有兩種算法?規范如何實現? 排架柱如何計算二階效應? 矩形偏壓柱計算P-δ實例練習 工字型偏壓柱計算P-δ實例練習
隨著我國經濟的日益騰飛,現在,在各個大小城市都可以見到建筑行業的施工工地,或者城市市政道路改修等。施工單位避不可免的會有很多灰塵和施工垃圾等產生,難免會對城市中人們的生活造成一定的影響。在這種情況下,施工工地的衛士——活動圍擋就順勢而生了。那么你知道活動圍墻施工要注意什么嗎? 活動圍
◆材料: