摘要:本文介紹適合規劃區中壓配電網規劃的方法與步驟,并著重從規劃區負荷密度的確定、變電站選址定容、開關站的設置原則、供電模式的選擇以及規劃區規劃的認知性質與方法等幾個方面闡述了中壓配電規劃應該特別注意的問題及解決方法,指出規劃區配電網未來的發展趨勢,為城市規劃配電網規劃提供參考和借鑒
編者按:目前配電網評估分析工作主要由人工完成,效率低下,容易出錯。本文針對配電網規劃評估過程現有的問題設計了地區中壓配電網規劃評估分析系統。評估分析系統采用層級結構,從網絡結構水平、負荷供應能力、裝備技術水平3個方面將配電網評估過程分解為基本統計指標層、網架分析指標層和現狀網評估結果3個層級,能有效地評估分析出配電網的現狀特征。實現基礎統計數據在數值與拓撲等方面的相關校驗,改進了配電網接線模式識別算法和專供能力計算算法。最后,通過實驗結果表明,評估分析系統能取得良好的效果。 引言 配電網具有結構復雜、設備數量龐大、改造建設頻繁等特點[1],在進行配電網規劃時,準確的現狀網評估與分析是必不可少的基礎環節[2],通過詳細的分析與評估計算,能有效發現配電網現存的問題,以便在規劃中有的放矢,合理高效地提出解決方案。我國目前的現狀網評估分析工作主要是人工完成,這一現象在中低壓配電網的建設改造中尤為
20kV中壓配電網的優化設計
最近在學習10kV配電網,有以下疑問 希望能有專家指導指導:1、對于目前的環網柜,PT的接線方式:UaUbUc,UabUbc,Uab,Ubc,Uca,這五種方式哪種方式最常用或者哪幾種有實際應用?2、對于饋線柱上開關或者斷路器的PT接線方式有哪幾種,UaUbUc,UabUbc,Uab,Ubc,Uca,實際應用中有哪幾種?3、對于柱上開關需要安裝2組PT的 這兩組PT接線方式各是什么?謝謝 各位
10kv配電網線路選擇的探討
希望對大家有用
...... .... ..........
城市配電網規劃中的若干問題探討
摘要:城市電網建設是電力部門的重要規劃,城市配電網的規劃是否合理直接關系著城市電網的建設和改造,更是保證供電質量和供電效率的依據。站在城市配電設置的宏觀角度闡述配電網規劃中存在的問題,并提出一些建議。 隨著我國電力系統整體配置的不斷發展,國家對城鄉配電網建設日益重視,如何科學地設置城市配電網的規劃顯得尤為重要。在傳統的電力建設中,我國總是將發電擺在第一位,輸送配電擺在第二位,認為只要有充足的電能資源就可以做好電力系統的建設。但是,輸送配電也在無形中影響著城市供電的能力和供電的可靠性。因此,合理適當的城市配電網規劃在逐漸彰顯著自己獨特的優勢,為電網建設的改造提供了合理性、科學性的指導經驗。 一、我國配電網建設的現狀 如今,我國有意識地改變原先的“重發電、輕輸送配電”的現狀,并取得了一定的成果,使得整體上配電網的設置都趨向了正規、合理。但是由于我國在配電網規劃上
關于推行中壓20kV電壓等級配電網的探討關于推行中壓20kV電壓等級配電網的探討關于推行中壓20kV電壓等級配電網的探討關于推行中壓20kV電壓等級配電網的探討
一、 10kV配電網運行中存在的問題 10kV配電網中大多采用中性點不接地的方式,它的優點是發生單相接地后,允許維持二小時左右的運行時間,不致于引起用戶斷電,可以滿足供電的要求。但隨著配電網的擴大,電纜線路的增多,系統對地電容電流增大到一定數值后上述優點就不再明顯,并帶來下述系列問題。 1、 當配電網發生接地后,接地電弧不能熄滅,導致相間短路,造成用戶停電和設備損壞事故。 2、 當發生斷續性弧光接地時,會引起較高的弧光過電壓,一般為3.5倍相電壓,波及整個配電網,使絕緣薄弱的地方放電擊穿,引起設備損壞和停電的嚴重事故。 3、 配電網長時間諧振過電壓現象比較普遍,這種鐵磁諧振過電壓幅值并不高,但持續時間長以低頻擺動,引起絕緣閃烙或避雷器爆炸,或在互感器中出現過電流引起熔斷器熔斷等故障。 4、 在架空線與電纜頭下方有靠近線路的樹木時,則在刮風下雨時會引起單相接地,導致相間短路跳閘停電事故。 《電力設備過電壓保護設計技
配電網工程典型設計10kV電纜分冊
一、中低壓配電網規劃的必要性和方法 1、中低壓電網規劃的必要性 由于建設電網的周期比較長久,所以在建成之后一般不會有大的變動。由于國家每天都在發展與建設,而電力的負荷也就成為不確定的因素,而中低壓的電網又是人們最常用的電網,所以中低壓配電網必須與城市建設緊密配合,并要有一定的超前意識且與城市景觀相協調,中低壓電網的規劃還要與其的負荷分布情況做出相應的改變或調整,科學規范的制定低壓配電網的發展與規劃,滿足低壓電網用戶的長遠用電需求。中低壓配電網絡具有設備量大,用戶多,設備繁雜等情況,為了解決供電不足或者超負荷等問題,單單憑經驗處理這些問題是遠遠不夠的,只有從總體上對中低壓配電網的設備和網架結構進行優化配置,最大限度地保證中低壓配電網的供電質量和供電能力,才能夠發揮最大的經濟效益和社會效益,因此中低壓的電網比高壓電網
1.配電網主要考慮因素 1)電源點的分布。在配電網規劃中,對于變電站的選址問題,有以下幾個問題需要注意: ①方便與電源或其他變電站的相互聯系,符合整體布局和城網發展的要求。 ②在選擇變電站的位置時,應當盡量靠近負荷中心,經過相關規劃部門的同意之后,在不破壞環境的前提下,進行變電站的設置,配電網的規劃。 ③選擇變電站時,需要對周邊小區環境以及電源情況進行充分了解,以便于日后的維護和管理。 ④變電站的設計應盡量節約用地,用地面積應根據變電站容量接線和設備的選型確定。 2)配電網系統的無功補償原則。 ①無功補償按
本人不是電力專業的,一開發區要求做10KV配電網規劃,自己無從開展工作,一籌莫展。想請教各位大俠幫幫我。最好給我一個模板。在此先謝謝。
中低壓配電網規劃與設計基礎
有需要的朋友來看看
剛剛使用了一個超人10KV配電網線路設計與造價一體化軟件,感覺還行下面是我截的線路圖,大家看看怎么樣!<
配電網工程典型設計10kV配電變臺分冊
1無功功率平衡 在電力系統中,無功功率同有功功率一樣必須保持平衡,負載所需要的感性無功功率jQL由電網中無功電源發出的容性無功功率-jQc來提供補償。無功功率平衡應根據就地平衡的原則進行就地補償,避免大量的無功功率作遠距離傳輸。無功補償應根據分級就地平衡和便于調整電壓的原則進行配置。集中補償與分散補償相結合,以分散補償為主;高壓補償與低壓補償相結合,以低壓補償為主;調壓與降損相結合,以降損為主;并且與配電網建設改造工程同步規劃、設計、施工、同步投運。 2無功對電壓和線損的影響 2.1無功對電壓的影響 (1)無功與電壓損耗的關系 當電網傳輸功率時,電流將在線路、變壓器阻抗上產生電壓損耗△〖WTBX〗U。其關系式如下:<