最近在學習10kV配電網,有以下疑問 希望能有專家指導指導:1、對于目前的環網柜,PT的接線方式:UaUbUc,UabUbc,Uab,Ubc,Uca,這五種方式哪種方式最常用或者哪幾種有實際應用?2、對于饋線柱上開關或者斷路器的PT接線方式有哪幾種,UaUbUc,UabUbc,Uab,Ubc,Uca,實際應用中有哪幾種?3、對于柱上開關需要安裝2組PT的 這兩組PT接線方式各是什么?謝謝 各位
希望對大家有用
...... .... ..........
10kv配電網線路選擇的探討
摘要:本文介紹適合規劃區中壓配電網規劃的方法與步驟,并著重從規劃區負荷密度的確定、變電站選址定容、開關站的設置原則、供電模式的選擇以及規劃區規劃的認知性質與方法等幾個方面闡述了中壓配電規劃應該特別注意的問題及解決方法,指出規劃區配電網未來的發展趨勢,為城市規劃配電網規劃提供參考和借鑒
一、 10kV配電網運行中存在的問題 10kV配電網中大多采用中性點不接地的方式,它的優點是發生單相接地后,允許維持二小時左右的運行時間,不致于引起用戶斷電,可以滿足供電的要求。但隨著配電網的擴大,電纜線路的增多,系統對地電容電流增大到一定數值后上述優點就不再明顯,并帶來下述系列問題。 1、 當配電網發生接地后,接地電弧不能熄滅,導致相間短路,造成用戶停電和設備損壞事故。 2、 當發生斷續性弧光接地時,會引起較高的弧光過電壓,一般為3.5倍相電壓,波及整個配電網,使絕緣薄弱的地方放電擊穿,引起設備損壞和停電的嚴重事故。 3、 配電網長時間諧振過電壓現象比較普遍,這種鐵磁諧振過電壓幅值并不高,但持續時間長以低頻擺動,引起絕緣閃烙或避雷器爆炸,或在互感器中出現過電流引起熔斷器熔斷等故障。 4、 在架空線與電纜頭下方有靠近線路的樹木時,則在刮風下雨時會引起單相接地,導致相間短路跳閘停電事故。 《電力設備過電壓保護設計技
配電網工程典型設計10kV電纜分冊
1無功功率平衡 在電力系統中,無功功率同有功功率一樣必須保持平衡,負載所需要的感性無功功率jQL由電網中無功電源發出的容性無功功率-jQc來提供補償。無功功率平衡應根據就地平衡的原則進行就地補償,避免大量的無功功率作遠距離傳輸。無功補償應根據分級就地平衡和便于調整電壓的原則進行配置。集中補償與分散補償相結合,以分散補償為主;高壓補償與低壓補償相結合,以低壓補償為主;調壓與降損相結合,以降損為主;并且與配電網建設改造工程同步規劃、設計、施工、同步投運。 2無功對電壓和線損的影響 2.1無功對電壓的影響 (1)無功與電壓損耗的關系 當電網傳輸功率時,電流將在線路、變壓器阻抗上產生電壓損耗△〖WTBX〗U。其關系式如下:<
配電網由架空線路、電纜線路、開關站和配電站或桿架式變壓器、各種開關設備、保護裝置及自動控制設備等構成。 配電網的網絡接線方式,根據配電的不同構成方式,分為架空線路配電的接線方式、電纜線路配電的接線方式,以及架空線路與電纜線路混合配電網接線方式。 從結構上看,架空線路配電網的結構形式(或電網接線)基本上分為三大類。 (1)干線式結構。
配電網工程典型設計10kV配電變臺分冊
配電網工程典型設計10kV電纜分冊
剛剛使用了一個超人10KV配電網線路設計與造價一體化軟件,感覺還行下面是我截的線路圖,大家看看怎么樣!<
配電網培訓課程之低壓供電系統接線方式(九)
配電網工程典型設計10kV配電變臺分冊
搜集資料整理了一個10kV及以下配電網施工作業施工方案現上傳供各位同仁借鑒
蹤補償控制消弧線圈在10kV配電網的應用
應用范圍 配網一二次系列測試設備,依據《配電網10KV
研究課題是:閉環換電(短時閉環,不停電換電方式)對繼電保護的影響研究。我希望前輩們能介紹一下:1.此課題相關領域現狀,動態進行的分析評價等;2.所需要參考書籍,或者電子文獻來源等。
由于本人沒有到過現場,所以對現場的東西所知甚少。不知哪位仁兄有配電網的接線圖,可否能發過來一份?郵箱:[email protected]
1 無功補償的原則 全面規劃,合理布局,分級補償,就地平衡,具體內容如下: 總體平衡與局部平衡相結合,既要滿足全網的總無功平衡,又要滿足分線、分站的無功平衡。 集中補償與分散補償相結合,以分散補償為主,這就要求在負荷集中的地方進行補償,既要在變電站進行大容量集中補償,又要在配電線路、配電變壓器和用電設備處進行分散補償,目的是做到無功就地平衡,減少其長距離輸送。 高壓補償與低壓補償相結合,以低壓補償為主,這和分散補償相輔相成。 降損與調壓相結合,以降損為主,兼顧調壓。這是針對線路長,分支多,負荷分散,功率因數低的線路,這種線路最顯著的特點是:負荷率低,線路損失大,若對此線路補償,可明顯提高線路的供電能力。 供電部門的無功補償與用戶補償相結合,因為無功消耗大約60%在配電變壓器中,其余的消耗在用戶的用電設備中,若兩者不能很好地配合,可能造成輕載或空載時過補償,滿負荷時欠補償,使補償失去了它的實際意義,得不到理想的效果。 2 各種補償方式的經濟技術優化比較 無功補償的主要