91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 臭氧發生器去除水中藻類的測試

    目前世界各國水處理實踐中普遍存在于藻類問題,藻類含量高時會影響混凝和沉淀,增加混凝劑量;堵塞濾池,縮短濾池過濾周期;致臭并產生藻毒素,和氯作用形成氯化消毒副產物,降低飲用水安全性。 臭氧發生器處理作用之一是溶裂藻細胞,二是殺藻,使死亡的藻類易于被后續工藝去除。臭氧發生器可作為除藻的一種預處理方法,它和常規處理及其它技術配合使用是處理富營養化水源水藻類問題的有效途徑之一。藻毒素正成為藻類污染問題的另一重點,在一定條件下臭氧發生器可有效去除某些藻毒素,具體去除率主要取決于臭氧發生器投加量,其次取決于原水水質(藻毒素類型、有機物性質及濃度、堿度等)。 在使用臭氧發生器測試結果表明,利用臭氧發生器處理30分鐘含40-50萬個/ml單胞藻及原生動物的海水以后,再用顯微鏡觀察發現其所有的原生動植物呈爆炸性死亡,把經過水處理臭氧發生器處理的海水繼續培養兩個星期以后檢驗測試仍未發現任何生物,且水質清澈透明,取赤潮海水進行30分鐘臭氧處理后紅色赤潮海水被氧化變為白色透明,水中夜光蟲全部被殺死且呈粉

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 已測試,可用PKPM20060326PJ

    已測試,可用PKPM20060326PJ,沒時間試其它版本,有興趣的朋友試試!

  • 一次關于電梯參數的測試

    事件起因:本人是做低壓電氣施工,現正做一個20萬平米的住宅小區,設計圖紙中電梯的功率為一臺15kW,但電梯公司進場安裝后我們發現其一臺電梯的電機功率為30kW,于是報告業主。因為我們已經訂購了一部分的電梯電纜。業主知道后也很意外,因為功率的增加不僅意味的工程費用的增加,還意味著以后進入物管時期的公用電費的增加。所以業主約了電梯公司的人員一起進行電梯電氣數據的實測。電梯基本情況:樓高22層,電梯電機功率為30kW,額定電流68A,載重1150kg,載人15個,速度2m/S。變頻調速。進入電梯機房,電梯公司的工作人員接入了各種接頭,匯到一臺數顯儀表上,應該是進口的,品牌不知,可以測電流電壓及功率。接好線后開始第一次測試,這次是兩個人進梯用正常速度下降。可以看到啟動電流只有46A,之后平穩后,電流22A,功率為12.7kW;這樣下降了五層,電流基本不變;然后上升,這時電流為0A。據電梯公司介紹最大電流出現在空載下降的時候,所以第二次只進一個人在梯內(其重量大約與以后鋪貼大理石的重量相仿)。也是先下降,這時工作電流48A,功率為28kW,最大一相的電流為52A(有

  • 求助關于臭氧的通風方式

    臭氧化學分子式為O3三原子形式的氧。物理性質:常溫、常壓下無色,有魚腥味的氣化學性質:具有強氧化作用。臭氧是氧的同素異形體,在常溫下,它是一種有特殊臭味的藍色氣體。雖然臭氧極不穩定,容易分解,但毒性比較大,空氣中臭氧濃度達0.01~0.02ppm即可嗅到,濃度達1ppm時可引起呼吸加速,胸悶等癥狀,在2.5~5ppm時即會引起脈搏加速、頭痛,停留1小時以上可發生肺氣腫。工作現場空氣中容許的閾限值為0.15ppm。現有一廠房200平米左右,不定時放散臭氧氣體,需要通風,以保證室內安全衛生。請問下各位高手,碰到過類似的通風問題嗎?有什么特殊要求和做法?換氣次數是多少?排出的臭氧等有害氣體要經過處理嗎?先謝謝大家:loveliness:

  • 臭氧發生器價格與什么有關

    臭氧發生器的價格取決因素有很多,比如產量、是否含氣源等等。含氣源的發生器和不含氣源的發生器價格差異較大。在選購時如果因為價格低采購了不含氣源的臭氧發生器,后期發現需要氣源,你還需要自己配備氣源裝置,這樣花錢可能更多,因此在購買前應該考慮清楚。 此外,臭氧發生器價格和它的結構形式以及能否連續運行等指標也有關系。比如需要采購一臺凈水處理的臭氧發生器,若誤選了開放式臭氧發生器那是無法使用的。額定標注產量與價格息息相關,此外臭氧發生器是使用氧氣源標注的,價格也是有差異的。因為臭氧發生器使用氧氣源時臭氧產量要比使用空氣源的產量大一倍甚至更多,二者的成本價幾乎也差一倍。因此不同配置的臭氧發生器價格差異是較大的,應該綜合考究,選取性價比較大的。

  • 臭氧發生器價格和什么有關?

    臭氧發生器的價格取決因素有很多,比如產量、是否含氣源等等。含氣源的發生器和不含氣源的發生器價格差異較大。在選購時如果因為價格低采購了不含氣源的臭氧發生器,后期發現需要氣源,你還需要自己配備氣源裝置,這樣花錢可能更多,因此在購買前應該考慮清楚。 此外,臭氧發生器的價格和它的結構形式以及能否連續運行等指標也有關系。比如需要采購一臺凈水處理的臭氧發生器,若誤選了開放式臭氧發生器那是無法使用的。額定標注產量與價格息息相關,此外臭氧發生器是使用氧氣源標注的,價格也是有差異的。因為臭氧發生器使用氧氣源時臭氧產量要比使用空氣源的產量大一倍甚至更多,二者的成本價幾乎也差一倍。因此不同配置的臭氧發生器價格差異是較大的,應該綜合考究,選取性價比較大的。

  • 臭氧是通過哪些途徑來凈化污水的

    臭氧是通過哪些途徑來凈化污水的

  • 室內甲醛測試的一些誤區

    室內甲醛測試的一些誤區

  • 該使用何種臭氧制備方式???

    使用純氧制臭氧,運輸不方便,存放不安全,使用制氧機制臭氧,制氧機價格太高,使用空氣制臭氧,比較麻煩,我們該使用哪種方法呢???請提供一些具體的參數比較!!!

  • 臭氧知識綜述,我自己整理的!!!

    臭氧知識綜述,我自己整理的!!!

    臭氧知識綜述,我自己整理的!!!

  • 空調系統測試的技術問題

    我有一個6F的空調系統,需要測試風量,溫度濕度噪音和風機對樓板的振動,請問空調系統的測試有沒有什么很具體的測試的操作規程和規范? 謝謝大家

  • 臭氧處理的廢水怎么會這樣呢

    臭氧處理的廢水怎么會這樣呢

    上傳2張照片,分別是臭氧處理前后的流量計內的現象,不知道怎么會是這樣,請高人指教啊。

  • 壓縮模量與原位測試的關系

    通過有關的數據統計和分析得出壓縮模量與原位測試的關系曲線,直觀反映二者的內在聯系。

  • 臭氧的在深度處理中的應用

    現有一工程,需要采用臭氧進行深度處理,主要是脫色(從256到30)和去除COD(從120到60),請問各位大俠誰有這方面的經驗???臭氧的投加量和反應時間需要多少?哪個廠家的產品比較可靠阿?謝謝

  • 《變頻調速器的維修與測試》

    也來獻上一篇文章《變頻調速器的維修與測試》,與大家共享

  • 關于純氧曝氣+臭氧深度處理!!

    關于純氧曝氣+臭氧深度處理。普萊克斯致力于氣體應用行業超過100年,純氧曝氣及臭氧深度處理的應用于研究超過40年。如果各位XD有興趣了解相關資料,可以跟我取得聯系。我們的總部在上海浦東我的email:[email protected]://www.praxair.com.cn/

  • 現場測試地基的實驗圖片

    現場測試地基的實驗圖片

    大家好! 現在地基實驗測試有實驗室做的,有原位實驗,請問哪有測試的照片呀?具體的步驟又怎么做?我是一名愛問問題的大兵,希望大家多多幫忙!謝謝!!!

  • 關于電抗器生產測試的問題

    各位,我公司要生產小型諧波電抗器,需要測試設備,誰可以生產?請告知。我司要一個諧波源500A的及其他檢測設備。請與我聯系。[email protected]。急呀。

點擊加載更多

臭氧測試

臭氧測試專題,為您提供臭氧測試相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與臭氧測試 相關的專業交流討論,更多臭氧測試相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

臭氧測定

現澆樓板配筋