求助:一個鍋爐房,水箱間在最頂層的轉運間,頂層輸煤層也有消火栓,那試驗消火栓若放在水箱間和其他消火栓同一高度可以嗎,試驗消火栓放在哪里合適?
《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088 條文9.1.11(強條)污水、雨污水合流管道及濕陷土、膨脹土、流砂地區的雨水管道,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗?請大神指點一下!
水工混凝土骨料試驗規范
污水用球墨鑄鐵管的閉水試驗檢驗標準參照哪本規范? 現有規范針對混凝土管和塑料管有相關規定,但是針對球磨鑄鐵管并無此規定,想問問各位同行,實際施工過程中執行哪本規范?
監理要求高層每層衛生間都要做閉水試驗。叫我們拿發案。我們以前都是做的通水試驗。請大家幫我想想 辦法。謝謝
小弟最近在做公司的出廠試驗標準,現在公司沒有接地電阻測試儀。請問出廠時應有哪些檢測項目哪些是必須的。比如說:主回路耐壓,輔助回路耐壓。接線,外觀等。現在不知道,主回路、輔助回路的絕緣電阻是否是必須檢測的。標準上也沒具體規定GB-T_11022 GT_3906:求大神指點迷津謝謝!
我想問下。屋面接閃帶的Φ10鍍鋅圓鋼的驗收標準。是按GB/T3091-2008 還是按GB1499.1-2008標準。 謝謝。 請詳細說下。
那位前輩有《土工試驗規范1999》 pdf格式的,請傳上來,謝謝為表示感謝[ 本帖最后由 lihuihai1 于 2008-7-15 07:13 編輯 ]
不為別的,就希望能建立一個屬于咱們做試驗的同胞們自己的天地!港口工程質量檢驗評定標準JTJ221-98
工業用閥門的壓力試驗規范
下載了一個(灌溉試驗規范SL13-2004),誰有更加全的,謝謝了!
彈法檢測混凝土強度試驗規范
1、混凝土耐久性檢驗評定標準JGJ/T 193-2009 2、回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程JGJ/T 23-20013、混凝土質量控制標準 GB 50164-924、芯法檢測混凝土強度技術規程 CECS 03:20075、超聲回彈綜合法檢測混凝土強度技術規程 CECS 02-2005 6、混凝土結構耐久性評定標準 CECS 220:20077、混凝土強度檢驗評定標準(征求意見稿)GB50107-20098、混凝土結構試驗方法標準 GB50152-92
2010年10月室內給水管道安裝完成后打壓,試驗壓力0.9mpa,未發現滲漏。進入冬季前將水排出,并用氣泵把水平支管內剩余水吹出。 今年6月市政管網接通(市政管網壓力0.4mpa),衛生間做二次閉水試驗時發現管道漏水,經剖開地面檢查發現實為管道鼓肚、破裂所致。后聯系供貨商,供貨商技術人員分析說:“是去年冬季水沒排凈,凍脹造成管道變形,今年給水后破裂的。”這個解釋是否合理? 我單位認為不合理。對方又提出送實驗室進行復試。就用現在現場開裂的那根管子,去除開裂部分做承壓試驗。是否合理? 目前已發現兩處存在以上問題,全部是De25管。現場共進該品牌管1000m。很擔心別的位置再出類似問題。因為已經隱蔽了。 請高人指點!
屋面、廚衛間有防水要求的部位,做蓄水試驗的話要求盛水多長時間后檢查?什么規范中能查到依據?附:我查了《工程質量驗收規范》,其中顯示24h后檢查即可,但是我記得以前我做施工時都要求48h后檢查,監理資料中也顯示蓄水時間要達到48h。
原規范中4.3.1條屋面均布活荷載,不應與雪荷載同時組合。新規范中5.3.3條不上人屋面的均布活荷載,可不與雪荷載和風荷載同時組合。 是否新規范要求上人屋面應與雪荷載組合。新增屋頂運動場地,其標準值為3.0。而條文說明中其取值為4.0。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-20 07:02 編輯 我找了很久也沒找到找坡層中設置排氣管的規范(屋面爐渣找坡)?求大大給個答案(什么地方有規范或施工要求)。 注:沒規范地址,不給幣哈。我也知道怎么做,我要的是依據!
小i首卷語