一、計算外力V,M,T
同標題。查了《建筑電氣施工質量驗收規范》3.2.13條規定:3.2.13 導管應符合下列規定: 3. 按制造標準現場抽樣檢測導管的管徑、壁厚及均勻度。對絕緣導管及配件的阻燃性能有異議時,按批抽樣送有資質的試驗室檢測。規范提到按制造標準驗收壁厚,施工單位送來的焊接鋼管廠家的質檢資料上顯示,壁厚為1.5±0.25mm,實測值為1.45mm,但是我們現場測出的壁厚為1.25mm,那到底算不算合格呢?
圖紙設計為人防區預埋支架,原來人防驗收時也被提過,現在找不到出自哪條規范
有沒有規范要求地下室預埋管一定不能用KBG管的? 我做的一個項目是預埋給消防廣播用的管子,監理說不能用KBG管,一定要用G管,我就想問問有沒有規范的,或者說如果非要用G管,對G管有什么壁厚之類的要求?大家在地下室里預埋都用的什么管子?
新接的項目在做預留預埋,用的都是鍍鋅鋼管,依照規范“建筑電氣工程施工質量驗收規范GB 50303-2002 ”14.1.1條:當非鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端焊跨接接地線;當鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端用專用接地卡固定跨接接地線。14.1.2 條: 金屬導管嚴禁對口熔焊連接;鍍鋅和壁厚小于等于2mm的鋼導管不得套管熔焊連接。但是現在代業主管理公司堅持要求要用鋼套管套接后再焊接,告訴他違反了規范他也不聽,他還寫了單子要這么做,沒辦法只能這樣了,但問題是用套管焊接后還要跨接么?如果要的話該怎么跨接
最近在復習注冊考試,但是對這這么多的規范, 一本本看,看完就忘了,并且還容易看不下去,容易走神,請教大家有沒有復習規范的好的方法。現在四十多本規范已經買了將近一半啦,請教一下,是否需要全部買齊。請大家給點建議,謝謝啦!
本人看了一些不同書的關于倒虹管的說明,現在有以下幾個矛盾求高人解答下。1.有的書本上說倒虹管穿越河道是敷設管線不宜少于兩條,但是有的卻說凹字型的一般為一條。2.有的書上說倒虹管的水平管管頂距規劃河底不小于0.5m,,有的卻說不小于1.0m。求高人指點下啊!!!!!!
問題如標題所述
JGJ16-2008民用建筑電氣設計規范8.3.2 明敷于潮濕場所或埋地敷設的金屬導管,應采用管壁厚度不小于2.0mm的鋼導管 明敷或暗敷于干燥場所的金屬導管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的電線管管壁厚度不小于2.0mm鍍鋅鋼管前提條件1:明敷于潮濕場所(什么地方屬于潮濕場所)2:埋地敷設的定義是什么,每層的樓板暗敷算“地”?管壁厚度不小于1.5mm鍍鋅鋼管前提條件明敷或暗敷于干燥場所的鍍鋅鋼管(干燥場所又指什么地方)
剛剛通過一注的兄弟姐妹們,借著你們的興奮勁能不能恩賜我一套你們復習過的單行本規范,我想里邊必定記錄著你們的智慧和結晶,我想偷學點。。。俺的QQ號是507009397
本帖最后由 yanhuibin2012 于 2016-7-23 13:47 編輯 自己搜集的一些圖集和規范,分享給大家,請選擇下載
疫情結束之后,我在單位里把橋涵圖紙看了一遍,每看到一個部位,就寫一篇相關總結,收獲很大。 所以,關于公路也打算這樣做,按照圖紙上的問題,一步步來。在打開公路圖紙的第一頁的時候,列出的是一系列規范,這幾天,我就把所有的規范給看了一遍,收獲很大,具體看的哪些規范,附在文章后面。就先說說我對讀規范的感悟吧。 一:感覺規范很難讀 設計類的規范,到處都是冷冰冰的數字,還有計算公式,讀這一部分的時候感覺非常暈,所以就很快跳過去了,有一部分可以理解的就試著計算一下了。 還有一部分規范,之前沒有見過,也是第一次見,就泛泛而讀,讀不懂,比如交通標示類,但是這類應該很淺,屬于識記類。 而且,感覺自己的認知的原因,對規范并沒有系統的理解透,很多東西都是很淺層次的理解,我覺得看完規范之后,還是要去看視頻,看那些專家怎么講,不要局限于規范,規范實在是太抽象的東西,我們還要結合具體實例。 一個人的水平,不是僅靠讀規范讀出來的,還是要自己想,自己悟,自己看,這個過程,真的是非常漫長
樁基規范講座,好東西趕緊下載吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
俺最近研究水幕中 但底規 高規 自噴規范都沒有水幕的詳細做法和要求,,請問在那里有 啊俺們公司資質不高,,規范也不全 所以 跪求高手解答。。
平時積累了一些規范和大家分享一下!
僅就本人有的一些規范和用表向各位同仁提供點小幫助!