此做法有何利弊,是否規范,請大家指點!謝謝!
新接的項目在做預留預埋,用的都是鍍鋅鋼管,依照規范“建筑電氣工程施工質量驗收規范GB 50303-2002 ”14.1.1條:當非鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端焊跨接接地線;當鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端用專用接地卡固定跨接接地線。14.1.2 條: 金屬導管嚴禁對口熔焊連接;鍍鋅和壁厚小于等于2mm的鋼導管不得套管熔焊連接。但是現在代業主管理公司堅持要求要用鋼套管套接后再焊接,告訴他違反了規范他也不聽,他還寫了單子要這么做,沒辦法只能這樣了,但問題是用套管焊接后還要跨接么?如果要的話該怎么跨接
請問知道電纜(組)直徑如何確定預埋的穿線管直徑? 比如電纜直徑24,那么應該設計多大內徑的穿線管? 應該依據什么標準?是否有國標規定?
本帖最后由 知乎圓桌 于 2017-11-13 14:36 編輯 地下室頂板~主樓和非主樓有高差時線管怎么樣預埋最利于穿線?不可能像水管一樣做90度彎頭
請教大家幾個問題(在此先謝過了)寬帶1、端口分配問題 一間大型辦公室,不明確有多少辦公人員,應如何預留端口?如果用交換機擴展備用,可能要級聯三級(核心交換機--邊緣交換機--桌面交換機),可行嗎?2、五類線能上1000M嗎? 五類線是否可以上1000M?五類線、六類線、七類線所聯交換機有區別嗎?電話1、能否介紹下一個企業內部的電話合理布線
如題請教,大家~~電流互感器上不是有P1\P2和S1\S2嗎??假如進線是從P1穿向P2,就要S1接電流表的1端S2則接地~~~反之進線是從P2向P1就要S2電流表的S1接地~~是不是這個接線的方法~~請大家告之~~因為最近我們接的電表經常出現反轉的現象~~
看過很多項目,萬X的也去看過,但是很多廚房、衛生間的都是后期鉆孔,極少有跟著土建施工預埋的,即使預埋了,做加強筋的,可以說是沒有。那么,這一條重不重要,對結構會不會有影響?在現場對這個的現象可以用“熟視無睹”來形容。
這是一個擴建工程,目前是土建部分。前兩天出差照了些圖片,先傳上來些預埋件的圖片。希望對新手們有所幫助。
PVC穿線管(阻燃穿線管)目前執行的標準有公安部行業標準GA305-2001、建設部標準JG3050-2000和地方標準DB51/169-96以及一些企業標準。若執行的標準是公安部標準的穿線管質量最優,符合該標準的穿線管特別在消防安全上最可靠。 穿線管全稱“建筑用絕緣電工套管”。通俗地講是一種白色的硬質PVC膠管,防腐蝕、防漏電、穿電線用的管子。分為塑料穿線管;不銹鋼穿線管;碳鋼穿線管。 用于室內正常環境和在高溫、多塵、有震動及有火災危險的場所。也可在潮濕的場所使用。不得在特別潮濕,有酸、堿、鹽腐蝕和有爆炸危險的場所使用。
管子是預埋在墻里還是明敷?針對茶樓、餐館應該是預埋吧!象這樣的2-3層小樓進水都要設水表吧?對于預埋在墻里管,每個支管設閥門嗎?
現在,電氣工程的發展很快,在預敷設過程中,依據規范,沿最近距離,盡量減少彎曲的原則敷設,造成定位伸縮兩大,在二次裝修及其他工種施工中,容易造成損壞,這類問題很多,給電氣施工本身質量造成很大的影響。 大家在施工中有哪些比較成功的經驗,請獻出來大家共享。
關于預埋件錨筋層數的概念,到底層數是指垂直剪力方向為一層,還是順剪力方向為一層?比如6個錨筋,分2列布置,到底算2層還是3層?這個問題指南和答題指導不一樣,怎么回事?
現在施工一個地磅(如圖)。預埋件間距3米,共6塊,設計要求地磅預埋鐵件整體標高誤差必須控制在3mm之內。請問各位大蝦,有什么辦法可以達到呀?謝謝了
施工單位在施工時將柱腳螺栓位置預埋錯誤,如何處理最為經濟、合理?
最近一直查找焊接鋼管的穿線根數,(主要用于頂板穿線)它與KBG管的穿線標準一樣么 !導線的截面對根數有什么 影響啊??請教各位大哥。。小弟積分很少,委屈各位了 呵呵
電纜由室外進入室內(地下室或電纜溝內),1、穿墻套管最小管徑允許多大?(強弱電都有)。2、套管間距是多少?請告知出處或者規范,謝謝!
本單位建一個消防水池,有很多柔性防水套管需要在水池壁預埋想問問,套管是應該和混凝土現澆墻齊平還是把套管上的法蘭露在外面?謝謝!
需要較長距離預埋鋼管的時候,鋼管之間怎么對接(單根鋼管的長度一般都不是很長,兩根鋼管之間是焊接還是加個其他的什么東西) 另外,一般電纜和鋼管的比例是多少,就是說多大電纜要穿多大的管子?(我看到有說是1-4方配15,這個意思是不是說1-4平方的單芯電纜配DN15的管子)問題補充:這里的對接說的不是彎角對接,是直線鋼管怎么對接?比如說我要預埋100米的鋼管(100米在一條直線上),假設用DN50的鋼管,每根鋼管長度為4米,需要埋25根,這25根鋼管之間怎么連接?是焊接?還是需要加個連接件?什么樣的連接件希望能詳細說明。
關于電線導管配合土建預埋布管的問題,書上有兩種說法1:鋼管不能用鋼筋點焊固定對于這個說法,我覺得是分情況看的,比如普通的薄璧鋼管,比如KBG,JDG,肯定是用鐵絲綁扎固定的,而對于厚壁的焊接鋼管可以用鋼筋點焊固定。個人看法,歡迎各位指正。2:除焊接鋼管外的其他電導管如塑料管,KBG管,JDG管與盒子連接時應使用杯梳。我覺得這里說的“杯梳”就是進盒子的“鎖母”吧??(后附圖片一張)因為我們在施工中就叫鎖母的,不知這種叫法是否科學?謝謝各位哈哈
L94G801混凝土結構預埋件,我看到這里沒有,發上來共享。