集中標注為上部4根22,原位標注兩邊為2Ф22+2
在PKPM梁柱施工圖中關于梁的配筋。有幾種方法,請大家幫我看看哪種合適?1. 按裂縫0.3控制生成。2 按裂縫0.3 控制生成,但考慮支座寬度的影響。3. 一類環境按裂縫0.4控制生成,其余按0.34.不考慮裂縫5,不考慮裂縫,梁跨中鋼筋放大1.2倍。謝謝!另:您們那里通常是怎么配梁鋼筋的??
盈建科不管是建模和計算都優于pkpm,可現在的問題是,梁配筋計算結果沒有可用的插件歸并。以前pkpm用的是max或其他插件加載到cad,可這些插件對于盈建科生成的cad圖不管用了。求高人誰有歸并盈建科梁配筋結果的小插件啊,不勝感謝!
根據pkpm出的wpj文件手配梁的鋼筋的時候,個人覺得單純根據數字再配筋也不算是特別痛苦,比較頭疼的是梁的編號。論壇上的各位大神有沒有什么好的思路或者有沒有好的插件推薦。。。。。
一根次梁兩端點鉸接,如圖吧,PKPM配2根14的,我看下面太大,就換成2根18的,符合混規9.26,感覺好大啊。我見11G101圖集上一根梁(貌似是框架梁)上部4根25的下面只配2根16的。這到底是怎么回事?
如圖箭頭所示處,梁懸挑,跨度大于鄰跨1/3,此處PKPM上部配筋4根20通長,是否合理?
客套話不說了,小弟有以下不解問題還請大神們指點。1、最右邊梁端配筋面積也就600,為什么電腦會配4跟三級鋼22的(1521),面積超很多?2、箍筋面積最大處G1.4-1.4,為什么要用三級鋼10的4肢箍@100(3.16),是遵循強剪弱彎的原則嗎?此圖是底框剪力墻結構,上邊是5層砌體結構~~~在此先謝謝了·
底部支座鋼筋,大于跨中鋼筋,是怎么原因導致的?/p>
消防車荷載29,人防核6B級45,覆土30,主梁500*1200,次梁400*800,這樣的配筋面積算大嗎,感覺心里怕怕的。配筋率1.6還可以。大神們幫幫小弟。。
我是一個新手,在應用PKPM做一個四層框架設計的時候,遇到了一個問題。就是在梁的配筋及驗算簡圖中縱向框架梁的每一跨中左右兩端配筋面積相差很大。都是左邊15左右,而右邊才6~7。我看了彎矩包絡圖,也是左大右小。但是我覺得每跨兩端應差不多啊,不知哪位仁兄可以給小弟解釋以下。謝謝。
框支結構中剪力墻往框支梁上傳力嗎,我建了一個模型,框支梁上托兩層剪力墻,看框支梁上荷載很小,計算出來梁的配筋也不大,不知算的對不對,如果把兩層墻荷載都用荷載形式輸到梁上：配筋和截面又很大?qǐng)大家指點一下,框支梁怎么配
我用PKPM2010結構工具箱計算構件當把梁按非抗震設計時 配筋面積352,而2級抗震反而是200多,我看了計算書發現他把彎矩設計值×上了一個調整系數0.75 ?這是為什么 ,有沒有大神解釋下
pkpm中satwe的計算結果,電梯核心筒旁邊的梁應該是按照懸挑梁來計算的。有幾個疑問:1,公司的做法是把懸挑梁改成框梁配的,如這根Y-KL18,請問是否合理? 2,實際情況是否和stawe按懸挑梁計算不太符合呢?
satwe梁配筋數據的方向問題:在satwe中,同一根梁,但是被節點分成了幾段,大部分的梁的配筋數據的方向是從左到右看的,但是有小部分的梁的配筋數據的方向是從右到左看的。請問,是什么原因呢?是不是因為這個地方剛好有比較大的彎矩或者是什么?這個是轉換層的,上面那層是剪力墻。
PKPM生成梁施工圖的時候的計算面積,和WPJ中提供的計算面積不一樣,WPJ中是取得整數,比如說梁下部跨中計算配筋需要1013,而WPJ中提供的配筋面積就是11,想請教下前輩們: 1.我可以在導出WPJ的時候提供到小數點后一位嗎?PKPM中有這個選項的,可是我看我們?cè)核腥颂峁¦PJ都是整數。。。 2.按照梁施工圖中的計算面積,比如1013,我只需要配2根22+1根18,而如果要按照WPJ中提供的取整了之后的配筋面積11,我就需要配3根22.到底要按照什么標準去配筋啊?3根22是要安全,可是要全部對照取整了之后的WPJ配筋,是不是含鋼量會增加?這是更趨于安全還是一種浪費啊? 新手很糾結與這個問題啊,希望前輩們可以指點迷津。。。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-2 09:22 編輯 如下圖,連續梁4跨,中間支座也是框架梁,此時4跨連續梁的配筋是怎么配?必須通常配嗎?底筋可以在中間梁支座處分別錨固嗎? 我覺得底筋是可以斷開分別錨固的,上部鋼筋應該通常配,當然能通則通。
層間梁用主梁降標高建模,平層梁300X600,降標高層間梁250X400,PKPM計算配筋簡圖。沒看懂第一排是300X600截面梁的配筋還是250X400截面梁的配筋。
大家有沒有用過天下有雪中的梁配筋。不知為什么,它配出來的鋼筋要比計算書中大很多,以至于不敢使用。如圖所示。大家有沒有遇到過?
最近在手算復核廣廈梁的計算結果。如圖
Q1:箍筋的選擇:為什么會出現f8@100/150(2)加密區非加密區的間距不一樣,有的是f8@100/200(2),f8@100(2)? Q2:扭筋、構造筋怎么配,比如梁截面300X800