大家在做預算時,鋼筋搭接如何計算?一般常用的搭接,如柱筋的電渣壓力焊,機械連接(各種規格鋼筋的直螺紋,錐螺紋)的人價格一般怎么算,如有內行的,給大家講一下?
今天看到混凝土結構設計規范上面講:縱向受壓鋼筋可以采用搭接,而且最小搭接長度不小于200而我見到的都是壓力焊的嘛,根本沒有搭接阿請各位高手給與解釋
有人說柱子的鋼筋不可以采用搭接,我上網查了一下沒有得到明確的答案,現在請教下柱 子鋼筋要多大直徑才不可以搭接而要采用電渣壓力焊。是在什么規范里規定的。
密肋梁架立筋在搭接時有個支座問題,請問這個支座是什么?一般都說是框架梁1/3范圍內,但我翻遍規范沒找到.相鄰的密肋梁能做為它的支座嗎?
請教大家:梁上部架立筋的搭接長度有何規定?03G中說當梁的上部既有架立筋也有通長筋時,其中架立筋的搭接長度為150”這個150是指的貫通筋與架立筋搭接長度嗎?我們做的工程中設計者將架立筋布置在梁跨中,而貫通則為負筋與架立筋搭接,這個搭接長度該如何去計算?
關于鋼筋搭接的相關事宜是否有哪個規范要求說三級鋼筋在結構中必須用套筒或錐螺紋連接,且鋼筋直徑規格有沒有強制要求。 請專家指點,謝謝!
梁鋼筋搭接問題,上部筋為通長筋,我就感覺怪怪的,但又說不哪里有問題,問過一些老同事他們說肯定錯了,叫我自己想,大家幫幫么看~~ ,
今天看圖集,發現一個不能解決的問題,希望大俠幫忙解決,不勝感激,問題如下:大家看圖,如果我要確定非抗震的搭接長度LlLl=ζl*laζl為縱向受拉鋼筋搭接長度修正系數。當縱向鋼筋搭接接頭百分率為表的中間值時(≤25、50、100),可按內插取值。而在確定搭接接頭百分率時,圖集上說的,連接區段的長度:綁扎搭接為1.3Ll這時,Ll又得開始算,這不是循環了嗎,求解???
最近想到了一個事,是我在實習的時候發現的。比如說,2根鋼筋跟具設計圖紙是采用綁扎連接的,但施工單位想采用焊接連接。(就成本來說真的是節約了鋼精用量嗎?)如果綁扎搭接長度是35D,那么采用焊接連接替換綁扎連接有什么具體要求嗎?還是只要滿足焊接要求就可以了。(如最基本的要求,單面焊10D,雙面焊5D?)請教啦!!謝謝!
本帖最后由 sjwluobo 于 2014-8-11 20:10 編輯 混凝土規范8.4.3條說的是搭接接頭中點位于某一鏈接區段長度內的搭接接頭屬于同一連接區段,可是條文說明里又說,當搭接鋼筋端部距離不大于搭接長度的30%時,均屬于同一連接區段的搭接接頭。感覺有點繞,求指點。
看11G101-1圖集中給出的后澆帶鋼筋連接做法,都是按搭接來的。現場看的卻有不少是焊接接頭。為什么圖集中不給焊接的做法?難道只能用搭接?
K、N型接點被搭接管焊接時有部分焊接不了,請問如何解決。詳見:圖
有一跨主梁之間有兩條次梁,形成“十”交叉,經過計算,鋼筋的搭接1/3處剛好在在次梁與次梁交接的地方,且是綁扎連接,請問這樣可以嗎?那個地方的彎矩是怎么樣的呢?謝謝!!
高規4.3.13中說明條文說:板筋應該斷開搭接,04G101-4中也有100%搭接的構造措施,但是我們這里審圖的權威專家說不行,必須留貫通筋。抗規也說了板內受力筋搭接不宜大于25%,但是可以適當放寬要求。到底那個為準?我個人認為應該斷開(我們這里是嚴寒地區,冬天快到了,最冷零下25度左右,主體的收縮不可避免)。
如圖所示:兩根鋼筋搭接,搭接部位用兩個剛卡鏈接,可簡化為搭接部位受垂直力的作用,在鋼筋兩端受沿軸向的力作用,我想用sap模擬搭接部位滑動的臨界狀態,怎么用sap模擬呢?
柱子鋼筋綁扎搭接長度 錨固35d時候應該乘上 搭接系數嗎??
本人剛做施工這行不久,最近看11g101,55頁上說縱向受拉鋼筋搭接率為50%時搭接長度為1.4倍的La,GB50010-2010中8.45條說縱向受壓鋼筋采用搭接時,其長度不小于受壓鋼筋的70%。那請問各位前輩,梁、板按照11g101中規定的搭接范圍,照理說都是受壓區,那搭接長度是不是應該取0.7×1.4×la?
我前段時間設計了一個的項目,以前基礎是按國標算的,現在審圖要求按地標計算,我的基礎怎么都算不過,現在提出的解混凝土,決方案是加大基礎尺寸,經過計算每個基礎要加大400至600,可是基礎加大之后鋼筋怎么搭接呢?因為籄鋼筋已經按原尺寸綁扎好了,基礎還未澆注,已停工。急求解決方案,鋼筋如何搭接為好?
1、地圈梁主筋搭接時,箍筋需要加密嗎?監理說不行,但是我找了好多資料都沒有詳細說明。2、地圈梁每隔30m設有1道伸縮縫,縫兩側設有構造柱。問:地圈梁綁扎至伸縮縫構造柱時,主筋斷開后需要錨固至柱內嗎?求大神指點。急!
本帖最后由 quanyugou 于 2014-4-15 14:32 編輯 按G101-1第86頁上畫的,次梁的通長筋搭接長度是不是就150mm?