  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 聯合接地的接地電阻那里測?

    請教個問題 聯合接地的接地電阻不大于1歐,是在那里測量的?。渴荕EB處嗎? 那各個分系統的接地電阻是不是仍然按照自己的規定來,比如防雷。

  • 如何檢查聯合接地體的防雷接地?

    有人主張采取聯合接地體的工程,在外墻上應設置防雷接地測試點,這種做法是沒有必要的,也是不全面的。因為測量聯合接地體的防雷接地電阻,可從任何一根接地下線測出,不必在外墻上設置測試點。通過測試點的檢查防雷引上線充其量只和幾根防雷接地引下線相連,測出的也只是這幾項防雷接地引下線符合要求,而對其他防雷接地的引上線是否符合要求,無法通過外墻的測試點獲得結構。只有把接地電阻測試儀的測量線接在這些防雷接地的引上線上方可測出,而這些防雷接地的引上線都在屋頂上。聯合接地體必須測量各接地引上線是否可靠,復測接地電阻是無意義的。聯合接地體若有16根接地引上線,其中6根作為防雷接地,2根用于工作接地,2根用于弱電接地,2根用于電梯機房接地,4根用于設備接地,那么必須對16根引上線的接地電阻都要進行測試。由于是聯合接地體,因此,這些接地引上線的接地電阻應該是接近的,若相差較大,則偏大的接地引上線可能存在施工質量問題。6根防雷接地通常利用柱頭內的主鋼筋作為防雷接地引下線,在室內無法測量,只有到屋頂,在防雷引下線和接閃器或避雷帶連接處測

  • 什么是聯合體和獨立體接地?

    如題,什么是聯合體接地和獨立體接地?好象聯合體接地接地電阻小于1歐姆,但是獨立體接地要小于4歐姆。本人有人納悶:不都是通過柱子的鋼筋引下嗎?難道聯合體和獨立體通過柱子鋼筋是不一樣的鋼筋嗎?懇請哪位大哥指教。

  • 多層聯合接地電阻要求的1Ω規范標準在哪?

    現在每次做多層方案,防雷都要求接地電阻定為1Ω,而施工方又說達到這個數值有點玄,一不小心就超。我去查規范,除了有火災報警系統,弱電配線獨立電源,智能建筑有明確的1Ω標準值,一般多層哪里要求1Ω了?請大家解惑

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 到底機房接地系統能不能用聯合接地方式

    小弟是做網絡機房的,平時做接地都是做的聯合接地,強電弱電連防雷、防靜電都接在一起。但看到一些文章說不允許這樣做,具體應該是怎樣,請各位指教

  • 王厚余先生認為聯合接地電阻數值要求小于1歐姆沒意義

    王厚余先生在其新專著《低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗》中第14章P127頁指出,接地電阻數值要求小于1歐姆并非問題關鍵所在,大家以為如何呢?以下為王厚余先生觀點原文打字。2.共用接地不大于1Ω接地電阻要求的必要性我國現時有關規范雖然規定信息技術裝置允許與防雷等其他裝置共用接地,但要求共用接地的接地電阻不得大于1Ω,這可能是沿用了五六十年代前蘇聯某些參考資料中的數據。對此要求迄今未見其理論依據和解釋。查IEC標準和發達國家的標準均未見此1Ω接地電阻值的要求。不規定這一接地電阻值的道理很簡單,做等電位聯結后,信息技術裝置的參考電位已非大地的電位,而是等電位聯結系統接地母排的電位,這時要求的是高頻條件下等電位聯結系統中的低阻抗z,而非低接地電阻R。大家知道阻抗Z內有電阻分量R和電抗分量X,即Z= ,只要求低電阻分量小是不夠的。舉例言之,如果一信息技術裝置不做等電位聯結,只接大地,以大地電位為參考電位,接地電阻為1Ω,接地線長10m,其單位電感值為lµH/m,ITE的工作頻率為10MHz,則僅此段接地線的電抗分量X就達x一2兀fL一2×

  • 全宇辰專家,彈藥庫的防靜電接地能否與避雷聯合接地?

    做一個彈藥儲備庫,做了等電位聯結,將避雷,保護接地及防靜電接地公用一個接地裝置,但甲方非要將防靜電接地單獨,并要求接地電阻不大于1歐,我看規范上說接地電阻不大于30歐,請指教,謝謝您!

  • [原創]20031114-接地問題?

    20031113-高頻感應電熱裝置的屏蔽網、濾波器、電源裝置金屬屏蔽外殼、高頻回路中外露導體和電氣設備的所有屏蔽部分和其連接的金屬管道是否均應接地? 答案:B 根據:GB50169-92《接地裝置施工及驗收規范》-2.3.16

  • linqinggl原創----系統接地

    從小區10KV環網上,不同地點的兩臺箱變(TN-C-S),各引一路低壓三相四線到某一雙電源,兩路電源的PEN線重復接地是獨自做還是共同做,有何區別?

  • 6-10KV小電流接地的問題

    對于小電流接地系統,零序過電流保護是否投入,對電機單回路是否把零序接入跳閘,我單位有一臺大電機,沒有投入零序保護,電機繞組接地一分鐘,發生相間短路。但是零序還有一些問題,不知如何,請大家指導。

  • 請叫一下大家關于接地的問題

    大家在做接地時,強電井里怎么做?弱電井怎么做?弱電機房怎么做?弱電機房,弱電井的專用工作接地起什么作用,他不要保護接地嗎?

  • 關于特殊電壓及接地討論

    有一臺2000KVA變壓器,保護接地與中心線相連接,在一次實際測量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE與N線相接觸有火花,用1.5平方的線發燙。 有一臺500KVA380V變190V變壓器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么、為什么?

  • 提個建議:可以與廠家聯合。

    能否與廠家技術人員進行聯動,有此類話題版主及時通知各個廠家,也可以要求廠家定時popo交流,對該版塊人氣也許會帶來一點幫助。

  • 請問大家!是否應該接地!!

    三相電度表的3\6\9端接地,是否應該單獨接地?還是可以并在一起在接地,還是兩種接線方式都可以,這個問題困惑了我好長時間,請高手指點!!講清楚些好嗎??

  • 電氣裝置接地的一般規定

    電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置;2)建筑物電氣裝置,簡稱為B類電氣裝置。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法。

  • 關于接地故障的幾個問題

    1、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,如你所說,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,變化指的是什么呢?

  • 請教大家一個接地的問題!

    0.4/0.2kV,做的是隔離變壓器,變壓器接線形式為DYN11,0.4kV有供應其它設備,那這個變壓器0.2kV側的接地是不是要單獨做人工接地呢??還是接到總接地極上?

  • 接地材料的選擇及其應用

    一、引言 接地網是接地系統的基礎,由接地環(網)、接地極(體)和引下線組成。過去常接地環作為接地的主體,很少使用接地體。接地要求不高或地質條件相當優越的情況下,接地環的確有效,在通常情況下,接地環可以起到輔助接地的作用,主導作用是用接地體來完成的。 決定接地電阻大小的因素很多,我們以接地環作接地主體的情形來分析傳統地網接地電阻的計算公式。 式中: ρ(Ω.m)-----土壤電阻率; d(m)------------鋼材等效直徑; S(m2)---------地網面積; H(m)------------埋設深度; L(m)------------接地極長度 ; A---------------形狀系數。 式(1)表明,傳統的接地方式在土壤電阻率已經確定的情況下,要想達到設計要求的電阻必須有足夠的接地面積,要降低接地電阻只有擴大接地面積,每擴大4倍的接地面積,接地電阻會降低一倍。 式(2)、(3)表明,在上述的