由于是一個小區的大地下室,算地下室頂板配筋是我是單獨建一個模型來算的,沒有上部結構,那么算的時候是否要考慮地震作用(偶然偏心和雙向地震作用)和風載作用?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:02 編輯 [摘要] 本文對地下室后澆帶的立模、澆筑混凝土、養護做了探討,力求解決后澆帶滲水這一質量通病。[關鍵詞] 后澆帶 后澆帶是地下室工程中最易滲水的地方,怎樣施工好后澆帶,確保后澆帶處不滲水,是一個值得思考的問題,下面分幾點探討。 1、后澆帶混凝土的澆筑時間 后澆帶分伸縮后澆帶和沉降后澆帶。 設置伸縮后澆帶是保證現澆混凝土構件在體積收縮時能釋放內力,使現澆混凝土構件不產生有害裂縫的有效措施;設置沉降后澆帶是消除現澆混凝土構件因沉降差而產生內力的有效方法。 要達到上述目的,保證現澆混凝土構件在后澆帶留置時間里能充分釋放收縮力和充分沉降,就應有一個合理的留置時間。但現行有關規范和施工手冊對后澆帶的留置時間不統一,且差異較大。對伸縮后澆帶與沉降后澆帶沒有
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-15 20:41 編輯 圖不知道掛沒,地下室頂板漏水,上面是二次結構的攪拌機用地,求大神指導下是什么原因導致漏?不勝感激啊
本人現在做一個純地下室,柱網8.1mX8.1m,頂板厚度250mm。頂板上覆土2米多,局部有四米覆土。現在板內布井字形梁。永pkpm施工圖算出來的板在框架主梁處的支座負筋為500,即為構造配筋足夠。但是用PKPM有限元分析,支座負筋需要2000左右。差距很大。公司之前做板厚160,180,頂板覆土一米左右較多,當時都是直接用施工圖模塊生成的板配筋。我用有限元分析后發現板厚不大,覆土較薄時計算結果卻是差別不是很大。但現在板厚較厚,覆土較厚時,差別非常大。請問有沒有有經驗的前輩指導一下。下面附上pkpm施工圖模塊的配筋結果以及有限元計算的配筋結果。
本工程筏板基礎,因建筑物超長設后澆帶,建筑物63m,現工期較緊,施工單位想取消后澆帶,但設計院不同意,請問能否采取其他措施將后澆帶取消?另外如果后澆帶不能取消,筏板基礎懸挑部分后澆帶是否可取消?
地下室頂板設翻梁加覆土,設翻梁后,梁與梁之間會形成一個個坑,該如何考慮排水呢,假如在靠近板底的梁上開設過水孔,然后將水排入排水溝是否可以呢,如果可以,排水溝是否該找坡,坡度多少合適呢?而且在小區內,也該考慮地面雨水的收集,是否也可排入排水溝呢,因為以前從來沒做過類似工程,買來許多圖集也找不到一點頭緒,感覺像是在閉門造車。希望有高人指教一二,多謝啦.
各位高手來指導一下,我現在做的一個地下室,頂板覆土1.5迷,綠化園林部分活載怎么考慮呢?按要求,園林部分考慮種植荷載5kpa及施工荷載的較大值。可是我不知道該取多大的施工荷載,有誰知道怎么取啊!急啊!
七度區,一宿舍,框架結構,地下一層為車庫 ,地上六層, 地下室頂標高0.000,室內外高差 0.900M,地下室頂板板厚 取100MM計算 可通過 。我想問一下,地下室頂板板厚有沒有必要加厚?如果有必要取多厚合適呢?另外,抗規上提到的“地下室頂板做嵌固端“是指什么情況,即什么情況下才需要把地下室頂板做嵌固端?
地下室頂板一般設計時板面裂縫控制為0.2mm,但對于板頂覆土較厚的情況,按0.2mm控制則配筋非常大,為節約鋼筋,采用一些措施:如板頂增設100厚的C20素混凝土(配雙向6@200鋼筋網)剛性防水層、采用纖維混凝土等之后,將裂縫控制等級降為0.3mm。大家認為是否可行?就這個問題與大家討論。謝謝!
住宅小區下全部是地下室,地下室頂板上面是綠化和一些硬質景觀,頂板排水如何處理,我們這邊一般是敷設排水板,地下室頂板不找坡,沿著地下室頂板四周設置暗排水溝,在排水溝內間隔50米用de110的UPVC管將集水引到室外雨水井,請大家指點一下,這樣做行嗎,還有其他方法嗎?
地下室要頂板覆土有1米,想子啊覆土上方種植大型喬木,為了怕地下室頂板積水,喬木的根系被泡爛掉,現在甲方要求,在地下室頂板上做暗溝排水。現在好像有專門生產那種排水板的東西,就是在地下室頂板上鋪上滿滿的一層多孔的塑料,這樣就可以滿足要求了嗎?還有一種做法就是,用UPVC管,扎很多孔,然后用土工布包裹,在地下室頂板上做管網,接到集水井去。不知道水友們都怎么做得,地下室頂板排水。希望你們說說自己的做法。及優缺點
現有一個大型的地下車庫,上面有花園,請問一下排水系統什么設置啊?真?zhèn)€小區都是地下室的那種。每一個想法和思路現在,求救啊。
地下室頂板后澆帶這樣設置會不會影響結構大家好,我們工地的地下室頂板后澆帶設計無止水鋼板,圖紙會審時我也提出來要增設-300*3止水鋼板,但建設單位不同意,所以現在存在普遍滲水現象,而且后澆速兩側是齊邊滲水,影響結構,只能采用高壓注漿了。我想了個辦法,但是不知道會不會影響結構安全,請大家指教,如果不影響結構安全下一步我就安排這樣施工了。1、后澆帶模板支撐系統我采用獨立支撐系統2、后澆帶兩側采用“退水槽”的方式,確保更有效的防止滲水
如圖所示的做法,能保證不漏水嗎?
本帖最后由 jianzhuxiehui 于 2016-3-14 15:55 編輯 地下室頂板是嵌固端,為省鋼筋,0.25%部分全是通長配筋,其余按附加鋼筋配置,且附加鋼筋方向也同通長鋼筋,而不是垂直于梁邊線。因為主樓在地下室頂板上是三個角度,所以通長筋也是分三個角度,在角度交線處延伸一部分出去。問題:1.角度交線處,通長鋼筋和梁縱筋不垂直,必然有多層鋼筋疊加,若不增厚混凝土,而保持板頂平整,則梁板鋼筋保護層均會大幅度增加,若該重疊部位局部增厚,則可能施工不便,防水不易處理。2.異形板鋼筋和彎矩方向不一致,如何計算在鋼筋方向的彎矩,或者說,在鋼筋方向,該如何配筋? 找了一些資料,看著計算復雜,還有存在扭矩什么的,頭暈,有沒有簡單安全的方法處理?
我想請問下,因為現在工程上有以下幾種地下室頂板選型:1、現澆大跨度板(8.1x8.1)2、井字梁3、密肋板4、蜂巢芯,關于這些類型的地下室頂板的選型經濟性的比較有很多種說法,舉個例子:曾看到有本資料這樣提到,一般地下室覆土越重,荷載越大,采用井字梁比采用大跨度板的經濟性更優,但是現在有規范提到一般與室外土直接接觸的混凝土構件不應小于250mm厚,也就是說無論你采用井字梁還是大跨度板來說必須是250mm混凝土板,這樣一來井字梁的經濟優越性是不是就不存在了,因為對于8.1的大板來說250~300可能就足夠了,而井字梁本可以只做180厚足夠,現在就必須做到250厚,是不是就相對而言不是很經濟了,從施工工期綜合而言,井字梁就不劃算了。現在工程上,地下室頂板選型的經濟性(綜合考慮:比如工期施工便捷)應該如何排列?望解答,謝謝!
[分享]地下室頂板方案比選
如圖所示的柱網布置,地上16層地下一層,樓電梯間采用剪力墻筒體,下面有幾個問題。1、PKPM中結構形式算框剪,還是框筒。2、基礎形式筒體部分采用筏基,其他部分采用柱下獨基加抗浮板(或者說防水板),獨基與筏基是必須要用地基梁拉成整體嗎、有無強條要求,JCCAD 需要進行彈性地基梁驗算嗎。3、主要一點,關于嵌固端,如果不以地下室頂板而是以基礎頂面作為嵌固端,主樓范圍內地下室頂板厚度取多少。地下室頂板不做嵌固端時需要考慮地震作用對地下室的影響(聽一個老總說的,好像是這么講,記不清了),是否有這么一說。
400mm厚地下室頂板 ,未覆土前能否通過混凝土車,混凝土車自重33T,加混凝土35T,地下室頂板設計荷載5KN/平方米。 請廣大網友盡快回答,謝謝!!!
請問如何計算地下室(框架結構地下一層),側壁,底板,頂板是混凝土,樁基礎;頂板的厚度?側壁,底板,頂板如何計算?如何在pkpm建模及注意的問題?
地下室頂板后澆帶
地下室頂板后澆帶專題,為您提供地下室頂板后澆帶相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室頂板后澆帶 相關的專業交流討論,更多地下室頂板后澆帶相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題