91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 浙江諸暨300KW康明斯發電機組

    浙江諸暨300KW康明斯發電機組

    浙江諸暨客戶跟本采購一臺300KW康明斯柴油發電機組,今日通過工程師檢測測試成功發往目的地。

  • 300KW柴油發電機組的使用環境

    有許多企事業單位,由于當時購買300KW柴油發電機組時比較匆忙,而使用次數又比較少,所以對發電機房的各方面的環境就不是那么注重.有的300KW柴油發電機組就直接放在露天里,并且不進行保養及維護.長期這樣,這臺300KW柴油發電機組基本上就要報廢了,等到下次再使用時,就無法啟動了,更有甚者,只剩下一堆廢鐵. 按照國家標準的規定,300KW柴油發電機組在工作時的海拔高度、環境溫度、相對濕度、有無霉菌、傾斜度等方面有不同的要求。那么究竟這些因素是如何影響300KW柴油發電機組的正常工作的呢? 首先柴油機所標定的功率都是針對某一特定的環境狀況而言的.環境狀況是指柴油機運行地點的環境大氣壓力、沮度和相對濕度,它們對柴油機的性能和工作效率有很大影響。當環境大氣壓力降低、溫度升高和相對濕度增大時,吸入柴油機汽缸內的干空氣就會減少,柴油機的功率就會降低.反之,柴油機的功率會增加. 因為環境狀況對300KW柴油發電機組運行的影響很大,所以出現了一系列的標準規定。其中在GBll05.

  • 上柴發電機組注意事項摘要

    上柴發電機組注意事項摘要

        1、上柴發電機組新機安裝好后,在啟動前應作啟封檢查。     2、每次開機前,應做好“啟動前的準備”工作,切忌上柴發電機組必須空載啟動。     3、對新的或是大修后的上柴發電機組,開始使用必須經60h磨合運行。     4、上柴發電機組啟動后,應先空載運行3~5min,然后才允許逐步加速及加載。待柴油發電機組的出水溫度高于75℃、機油溫度高于50℃、機油壓力高于0.25MPa時,才允許進入全負荷運行。     5、對新的增壓柴油機或新調換的增壓器,都必須卸下增壓器上的進油管接頭,加注50~60mL的機油,防止啟動時因缺油而燒壞增壓器軸承。     6、一般不允許在不帶空氣濾清器時開動

  • 關于柴油發電機組的問題

    各位同行救救急:柴油發電機房在地上與室外箱變的最小距離為多少?這樣布置時,對機組有什么要求。現在柴油發電機組房與變壓器距離只有0.5米,這樣行嗎?我沒有查到相關的規范,請各位大師多多指教,謝謝了。

  • 關于發電機組的選擇問題

    請教一個問題:怎樣選擇發電機組的大小?是按設備和裝機容量的大小選擇還是按計算功率的大小選擇?比如裝機功率為1000kw,計算功率為700kw,那么我們按哪個為基準來選擇發電機組呢?

  • 請教關于發電機組的問題

    最近做了個小區外網,現在要求配發電機。負荷如下:電梯350KW,消防泵、噴淋泵85KW,生活泵、熱交換站60KW,地下車庫110KW。請問各位這需要多大的發電機組,怎么考慮的? 小弟在此先謝過了!~

  • 上柴發電機組500千瓦發生拉缸的原因

    上柴發電機組500千瓦發生拉缸的原因

    發電機組發動機拉缸的主要原因實際上是活塞、活塞環與氣缸套表面由于高溫而“熔接”拉傷。即活塞不與氣缸套之間由于油膜中斷產生干磨擦,熾熱的磨擦熱引起金屬的顯微熔化而粘著,并將附近的金屬質點扯斷。產生拉缸的最根本的原因是油膜中斷。根據氣體密封的要求,活塞環與氣缸套之間的間隙應盡可能小,這就使它們的潤滑條件十分不利。缸套與活塞環的磨擦情況取決于活塞環的彈力、工作溫度、滑動速度、油膜分布、零件的質量及磨合情況等。當由于接觸表面超負荷,使氣缸套表面與活塞環工作面之間由于直接接觸而劇烈磨擦,產生大量的磨擦熱,使工作表面的溫度急劇上升,其后果是兩個磨擦表面熔接粘附而造成拉傷。 由此可見,供油狀況不良,竄氣嚴重,零件過大的接觸應力破壞油膜,是造成拉缸的主要原因。除了潤滑、配合間隙、零件制造質量外,使用不發也可能造成拉缸,具體地說有如下幾點: 1.活塞與氣缸套配合間隙過小,或在正式帶負荷工作以前沒有經過良好的磨合。 2.潤滑不良,如間隙小、機油稀或在裝配時未涂油等。 3.柴油機過熱。

  • 二級負荷用戶你上柴油發電機組嗎?

    許多二級負荷用戶在有兩路10kV進線的情況下,審圖公司仍要求上柴油發電機組,理由是兩路不是相互獨立的。可是,中國哪兒有相互獨立的10kV電源呢?規范制訂“相互獨立”豈不是毫無意義?

  • 關于發電機組尾氣排放問題

    我現在在做一個全是二類高層的項目,發電機房和配電房單獨修的一個小房間,離塔樓只有十幾米的樣子,但是發電機那個尾氣一般是高空排放,但是這是一個單層的小房間不可能做到高空排放。那各位像這種情況怎么處理呢,還是直接排到外面嗎?補充一下外面是小區的消防環道,馬路對面是室外停車帶。 還有一個情況因為這個全是二類高層,我就考慮就不做發電機,二級負荷由兩臺變壓器互為備用的供電,但是當地的消防部門不同意,說必須要滿足兩路10KV供電的情況下才可以。通常情況下各位做了發電機的嗎?還是由兩臺變壓器供電?

  • 柴油發電機組如何存放與保管

    柴油發電機組存放與保管方法介紹,柴油發電機組暫時不使用時,為了使發動機和發電機零件不致銹蝕等造成的損失,需要根據停用時間的長短,按如下方式封存和保管。 一、短期內不使用時的存放與保管。 1、放凈燃油。 2、將發動機的活塞轉至壓縮上止點。 3、移入室內存放,并用罩布蓋好,不能放置潮濕的地方,不要與易燃、易爆及腐蝕性物品放在一起定期轉動曲軸。 二、長期內不使用時的存放與保管。 1、按短期內不使用的項目進行。

  • 風力發電機組結構和原理

    知識點:風力發電

  • 柴油發電機組設計與安裝

    柴油發電機組設計與安裝資料~

  • EPS代替發電機組如何接線

    我們這里要求高層必須除雙電源供電外,還必須設自備電源,我們想用EPS電源代替發電機組,(想選用大功率EPS電源)在和變壓器連接時是否和發電機組一樣。

  • 關于發電機組容量的確定問題?

    民規中第6.1.2.3條的條文說明中,給出了計算公式。其中負荷效率是什么?怎么取的?負荷容量是指負荷的計算功率還是額定功率啊?請高手指教!

  • 怎么確定備用發電機組的容量?

    最近做了個小區,4棟小高層,現在需要配置一臺備用發電機組,不知道它的容量是怎么確定的,請各位前輩幫助。二級負荷有,消防泵1臺30KW,噴淋泵1臺30KW,生活泵1臺11KW,消防穩壓泵1.5KW,生活穩壓泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14臺×15KW,還有人防負荷大概100KW,再加上應急照明負荷大概有5KW吧,請問這需要多大的備用發電機啊?

  • 發電機組空氣開關的選擇

    柴油發電機組上帶的主開關在選擇時需要注意什么,選擇要把握的關鍵點在哪,機組功率范圍是68KW-500KW,機型為進口機型,發電機采用STAMFORD,謝謝,當然是性價比好的開關,有什么好的建議!

  • 風力發電機組的制造技術

    風力發電機組的制造技術

  • 75kw柴油發電機組尺寸多少

    75kw柴油發電機組尺寸多少 機組型號:HQ75GF 外形尺寸:2100×800×1300(L×W×H mm)                    穩態電壓調整率(%):≤±1 輸出功率:75kW                    電壓波動率(%):≤±0.5 功率因數:COSΦ=0.8(滯后)   &nb

  • 發電機組的常用配電系統

    發電機組的常用配電系統主要由電力配電輸入,是經過機組正面與機組容量相配套的塑殼空開輸入的,該空開在機組鄰面的空開罩內,可手枘間接操作,中止合,分閘。空氣開關目的是維護機組的交流發電機不被超負載電流義務或其它異常沖擊而損壞,該空開具有較高的分斷意識及缺陷自動脫扣功能,用戶在中止電力接駁時,間接從空開下端引出電力電纜至自已的負載上即可。用戶在裝置機組配電輸入時,自行配置契合平安載流量的電纜致發電出線屏或并機屏,并確保發電輸入相序正確無誤。大功率機組或并機機組成套發電出線屏或并機屏的機組空開罩內沒有塑殼空開,發電輸入控制維護由上述屏中的機組主斷路器替代。另外還有智能控制器。電壓和電流采用真有效值測量,多語言菜單選擇,采用128*64點陣LCD顯示和大屏幕LCD帶背光顯示,輕觸按紐操作 可以實現遠程監控,遙信、遙測、遙控功能,并可讀出和設置控制器的運行參數 。同時發動機機油壓力、冷卻液溫度、轉速、電池電壓及運行小時。保證了發動機三保護功

  • 柴油發電機組的負載特性

    柴油發電機組的負載特性

點擊加載更多

300kw上柴發電機組