  • 300KW的發電機是否有問題?

    一棟商住樓,消火栓泵90KW(一用一備軟起),噴淋泵30KW(一用一備軟起),加上其他消防負荷(消防電梯、應急照明、加壓風機,設備用房照明)總計230KW,300KW(按工業與民用配電設計手冊算法選擇)的發電機容量是否夠用?(前些天同事做的工程200KW的發電機軟起動不了75KW的消防泵,說是容量不夠),望大家提出寶貴意見,先謝先

  • 發電機檢修規程----

    發電機檢修規程

  • 浙江諸暨300KW康明斯發電機組

    浙江諸暨300KW康明斯發電機組

    浙江諸暨客戶跟本采購一臺300KW康明斯柴油發電機組,今日通過工程師檢測測試成功發往目的地。

  • 300KW柴油發電機自動化控制和功能

    現在是高速發展的時代,各類機械設備的精密度都比較高,所以,對300KW柴油發電機組的起動性能也就相當高.于是,要求發電機組自動化控制系統具有相當高的靈敏度,下面,泰州東康為您介紹一下300KW柴油發電機自動化發電機組的特點和功能 (1)發電機組自動化控制系統的特點如下: 1)發電機組采用一體化結構,安裝方便。 2)發電機組采用單片微機作為控制器的主機。 3)由于發電機組采用微機控制技術,其軟件又增加對干擾信號的識別判斷,有效地防止控制系統的誤動作,因而提高了發電機組的可靠性和系統的檢測精度。 4)發電機組自動控制和監測保護的功能均用程序語言輸入可編程只讀存儲器,實現控制系統軟件化。 (2)發電機組微型機自動化控制系統的功能如下: 1)發電機組在準起動狀態下,當市電停電或發生故障時,在15s時間內,能及時自動起動,向用電設備供電。 2)當市電斷電或電壓(高于480V或低于320V)時,微型機控制器將發出報警信號。 3)發電機組具有三次自動起動功能,每次起

  • 300KW柴油發電機組的使用環境

    有許多企事業單位,由于當時購買300KW柴油發電機組時比較匆忙,而使用次數又比較少,所以對發電機房的各方面的環境就不是那么注重.有的300KW柴油發電機組就直接放在露天里,并且不進行保養及維護.長期這樣,這臺300KW柴油發電機組基本上就要報廢了,等到下次再使用時,就無法啟動了,更有甚者,只剩下一堆廢鐵. 按照國家標準的規定,300KW柴油發電機組在工作時的海拔高度、環境溫度、相對濕度、有無霉菌、傾斜度等方面有不同的要求。那么究竟這些因素是如何影響300KW柴油發電機組的正常工作的呢? 首先柴油機所標定的功率都是針對某一特定的環境狀況而言的.環境狀況是指柴油機運行地點的環境大氣壓力、沮度和相對濕度,它們對柴油機的性能和工作效率有很大影響。當環境大氣壓力降低、溫度升高和相對濕度增大時,吸入柴油機汽缸內的干空氣就會減少,柴油機的功率就會降低.反之,柴油機的功率會增加. 因為環境狀況對300KW柴油發電機組運行的影響很大,所以出現了一系列的標準規定。其中在GBll05.

  • 300kw柴油發電機無法帶動132kw空壓機

    現場柴油發電機一臺(300kw,額定電流540A),;空壓機一臺(銘牌132kw)。 柴發啟動正常運轉后,三相各線壓在404~406左右,轉速1500。啟動空壓氣時,柴發瞬間顯示電壓升至460左右,柴發機轉速下降,輸出電流一直顯示為0未變化。空壓機處電壓顯示180V左右。 空壓氣老板說他的是星三角啟動,操作開機人員說啟動都啟動不了。 是因為柴發的容量小了嗎,輸出扭矩不夠?132w的設備需要多大的柴油發電機? 星三角啟動,三角啟動電流按4-7倍算,星型啟動為1/3,也就是額定電流的1.3-2.1倍,520A~860A?超出了柴發的輸出電流所以無法啟動?

  • 工地施工用300kw發電機操作注意內容

    工地施工用300kw發電機操作注意內容,華全動力介紹!(一)準備工作斷開配電室里的高壓開關,把隔離開關合到發電位置。1、將工地施工用300kw發電機機房的隔離開關合到發電位置。2、檢查發電機的冷卻水、潤滑油、和燃油儲存情,發現不足應及時補充。3、檢查各連接部件、緊固件和操縱部分是否松動、脫落卡死等異常情況。各導線連接處是否牢固、正確、接觸良好。4、打開發電機操作屏下的控制柜,合上啟動開關刀閘,待顯示屏有電。按動上下翻頁鍵,查看發電機的有關運行記錄,發現異常情況,立即處理,做好發電準備。(二)啟動運行1、按動啟動按鈕,發電機啟動運轉,同時應注意有無機械雜音,異常振動等情況。2、運行時操作人員通過儀表密切監視發電機組的電壓、頻率、電流、功率因數、油溫、油壓、水溫、充電電流、轉速等儀表指示及變化。當超過規定值時,應及時檢查并采取措施,恢復正常后才能繼續運行。3、控制屏面板上的急停按鈕僅在發生緊急情況下使用,按下按鈕后發電機立即停機,同時發出聲光警報。4、待工地施工用300kw發電機運行正常后,合上發

  • 關于自備發電機的容量的選擇!

    如果在應急系統中除了照明,消防等負荷外,還有一些大型的電機類負荷(150KW左右),這對自備發電機的容量選擇會有什么影響?要考慮額外哪些因素?越詳細越好,或者推薦一些資料做參考。跪謝了!

  • 有關發電機并網問題請教

    有四臺1370KW發電機,要并網,請教如何配備并網開關?發電機電壓10KV,是否可以直接并入10KV電網。本來出于安全考慮想裝一個隔離變壓器,請問是否有必要裝?謝謝。

  • 柴油發電機如何并網運行

    我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.

  • 有發電機經驗的高手請進

    本人現在有一個引水工程!水泵功率為7.5KW,采用一臺15KW的柴油發電機組,發電機至水泵處的沿路電線用4平方的單股銅芯線三根架空敷設,安裝了100A空開控制.現在的問題是發電機啟動后,把空開推上去以后,發電機的功率從450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.請教各位高手,如果在不更換發電機的情況下怎么辦?(我本人準備安裝個補償器來試試看)

  • 發電機的差動保護為什么要動?

    各位同行大家好: 現在有一個問題請各位高手參與探討一下:我們這里有三臺4036KW的TURBINE 和四臺1800KW的原油發電機組成的4160V的電網,通常情況下都是最少兩臺以上并車使用。該電網中有10臺3000KVA的變壓器,每當在各種情況下投這幾臺變壓器之一時,1800KW的發電機的差動保護就會動作,致使電網有時崩潰,我認為是廠家選用的差動繼電器和互感器不合適所致,要求廠家給與整改,但牽扯到經濟問題,廠家百般不給更換,而是想采用加時間繼電器或者加旁通手動開關來過關,企圖躲過變壓器合閘的沖擊。 這是不合理的。 我的問題是該差動保護應該是保護(發)電機的,為什么(發)電機是正常的只是變壓器合閘時的沖擊會使該差動繼電器動作? 差動保護本身或者內部是不是有時延功能?或者說允許加時延嗎? 謝謝大家的參與和探討!我將關注,謝謝!!!

  • 請教各位一個發電機問題

    發電機一般是在市電沒有的情況下才啟動的,一位工程監理向我提了這樣一個問題:例如消防水泵和電梯用電吧,如果正常市電回路的斷路器因為損壞而失電,這時如果發電機不啟動,那么這些回路也就沒有電了。發電機也就起不到備用的作用了。這種情況需要考慮嗎?

  • 關于發電機PT的接線問題

    關于發電機PT的接線問題

    我廠現正建TRT,發電機PT圖如下圖

  • 我這樣補償柴油發電機可以么?

    兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,中間設聯絡,兩頭設低壓集中補償,每個變壓器補償450kvar,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,與市電聯鎖,在中間聯絡處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,補償容量為450kvar。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,從而影響功率因數表讀數,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,或者在油機出線上再設置一套電流互感器。不過我覺得,根據功率因數的定義,應該是可以準確測量的,可以用兩端的主柜來準確補償。各位高手覺得我這樣補償可以么?要不要改?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理?謝謝了~!

  • 發電機縱差動保護有死區嗎?

    發電機縱差動保護有死區嗎?死區存在什么情況下?為什么具有死區?謝謝大家!是不是短路點越靠近中性點,短路電流就越小?為什么?

  • 關于發電機阻尼系數的問題

    發電機阻尼系數有計算公式嗎?這個數值是怎么得出來的?和其他的哪些參數有關?從網上搜了半天也沒有。急等著用這個參數。哪位大俠知道的話,望不吝賜教!

  • 怎么設計備用發電機的容量?

    最近做了個小區,4棟小高層,現在需要配置一臺備用發電機組,不知道它的容量是怎么確定的,請各位前輩幫助。 二級負荷有,消防泵1臺30KW,噴淋泵1臺30KW,生活泵1臺11KW,消防穩壓泵1.5KW,生活穩壓泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14臺×15KW,還有人防負荷大概100KW,再加上應急照明負荷大概有5KW吧,請問這需要多大的備用發電機啊?

  • 關于發電機三相短路的問題

    前幾天做關于發電機三相短路的試驗,現在想想卻有些想不明白.為什么要做發電機三相短路試驗?而且也沒有規程可查.只發現了關于短路電流曲線,卻不知道有什么用,迷糊啊.做的這臺發電機是富士的,9000KW,自備發電機. 求求那位高人指點迷精...謝謝了

  • 請教個柴油發電機的問題

    兩臺70KW的人防柴油發電機宜選風冷的還是水冷的?(這個是電氣專業的問題,我想了解下)另地下人員掩蔽所有5個,每個掩蔽人數為1400左右,選2臺70KW柴油發電機是否合理?