  • 建筑的抗震設防類別確定

    本人有一高層項目,由酒店和辦公組成,建筑面積約8萬平米,應該屬于公共建筑,但沒有6.0.2的具體規定,哪位有 關于這條的具體規定!麻煩提供一下,不知是否屬于乙類建筑.

  • 建筑抗震設防四個類別標準要求

    建筑抗震設防標準建筑抗震分甲類、乙類、丙類、丁類四個類別,其設防標準要求:(1)甲類建筑屬于重大建筑工程和地震時可能發生嚴重次生災害的建筑。甲類建筑.地震作用應高于本地區抗震設防烈度的要求.其值應按地震汝全性評價結果確定;抗震措施,當抗震設防烈度為6^-8度時.應符合本地區抗震設防烈度提高一度的要求;當抗震設防烈度為9度時應符合比9度抗震設防更高的要求。(2)乙類建筑屬于地震時使用功能不能中斷或需盡快恢復的建筑。乙類建筑,地震作用應符合本地區抗震設防烈度的要求;抗震措施,當抗震設防烈度為6-8度時,應符合本地區抗震設防烈度提高一度的要求.當為9度時應符合比9度抗震設防更高的要求。對較小的乙類建筑,當其結構改用抗震性能較好的結構類型時.可按本地區抗震設防烈度的要求采取抗震措施。(3)丙類建筑屬于一般建筑。丙類建筑.地震作用和抗震措施均應符合本地區抗震設防烈度的要求。(4)丁類建筑屬于抗震次要建筑。丁類建筑,地震作用應符合本地區抗震設防烈度的要求;抗震

  • 各抗震設防類別建筑的抗震設防標準,怎么理解

    1 標準設防類,應按本地區抗震設防烈度確定其抗震措施和地震作用,達到在遭遇高于當地抗震設防烈度的預估罕遇地震影響時不致倒塌或發生危及生命安全的嚴重破壞的抗震設防目標。 2 重點設防類,應按高于本地區抗震設防烈度一度的要求加強其抗震措施;但抗震設防烈度為9度時應按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基礎的抗震措施,應符合有關規定。同時,應按本地區抗震設防烈度確定其地震作用。 3 特殊設防類,應按高于本地區抗震設防烈度提高一度的要求加強其抗震措施;但抗震設防烈度為9度時應按比9度更高的要求采取抗震措施。同時,應按批準的地震安全性評價的結果且高于本地區抗震設防烈度的要求確定其地震作用。 例如:8度0.2g的一個幼兒園,框架結構,15m高,查抗規為二級框架,PKPM建模時地震信息中框架抗震等級取二級,抗震構造措施等級不改變這樣取是不是錯的,有沒有更好的例子可以舉例說明下幼兒園的安全等級一級,結構重要性系數取1.1對不對

  • 關于建筑結構抗震的概念

    什么是抗震設防烈度抗震設防烈度是指對建筑物進行抗震設計,并采取一定的抗震構造措施,以達到結構抗震的效果和目的。抗震設防的依據是抗震設防烈度,地震烈度按不同的頻度和強度通常可劃分為小震烈度、中震烈度和大震烈度。所謂的小震烈度即為多遇地震烈度(眾值烈度),是指在50年期限內,一般場地條件下,可能遭遇的超越概率為63%的地震烈度值,相當于50年一遇的地震烈度值;中震烈度即為基本烈度,是指在50年期限內,一般場地條件下,可能遭遇的超越概率為10%的地震烈度值,相當于474年一遇的地震烈度值;大震烈度即為罕遇地震烈度,是指在50年期限內,一般場地條件下,可能遭遇的超越概率為2%~3%的地震烈度值,相當于1600~2500年一遇的地震烈度值。由烈度概率分布可知,基本烈度與眾值烈度(即多遇地震烈度)相差約1.55度,而基本烈度與罕遇烈度相差約為1度。例如,當基本烈度為8度時,其眾值烈度(多遇烈度)為6.45度左右,罕遇烈度為9度左右。抗震設防烈度是按國家批準權限審定的作為一個地區抗震設防依據的地震烈度。一般情況下可采取中國地震烈度區劃圖的地

  • 再說乙類建筑物抗震設防類別及抗震等級的選取

    再說乙類建筑物抗震設防類別及抗震等級的選取

    本帖最后由 helongguiabc 于 2014-4-10 18:31 編輯 昨天看了小李飛刀的答網友問,其中就有抗震等級的選取問題,此問題有些疑惑,于是今天查看了相關規范及資料,跟大家分享一下,如果有說得不對的地方懇請大家批評指正。建筑抗震設防分類標準3.0.3第2條強條:11G329-1 P5:全國

  • 大學建筑抗震設防類別是否可劃分為丙類?

    《建筑工程抗震設防分類標準》GB 50223-2008的6.0.8<

  • 倉庫類建筑中的危險品倉庫的抗震設防類別的疑問?

    新版 GB50223-2008第8.0.3條規定:儲存易燃,易爆物質等具有火災危險性的危險品倉庫應劃為重點設防類(簡稱乙類)。 問: 1,定義危險品倉庫的標準? 2,火災危險性分類按《建筑設計防火規范》表3.1.3分為5類“甲,乙,丙,丁,戊“,是否”甲,乙,丙“類就為具有火災危險性? 3,儲存易燃,易爆物質等具有火災危險性的“非危險品倉庫”應劃為重點設防類(簡稱乙類)還是標準設防類(簡稱丙類)?比如甲類成品倉庫,甲類原料倉庫。

  • 關于建筑抗震的周期折減系數

    已知:建筑抗震設防類別為丙類,建筑結構安全等級為二級,所在地區的抗震設防列度為7度,設計基本地震加速度為0.15g,設計地震分組:第二組。場地類別:三類。特征周期:Tg=0.55sec,建筑結構的阻尼比:0.05,框架抗震等級:三級那么:周期折減系數取多少?磚墻多不多。一般取06~0.7建議取0.7

  • 誰有建筑抗震構造手冊啊?

    中國建筑西北設計研究院劉大海等先生編著的,建筑抗震構造手冊》(第二版 中國建筑工業出版社),麻煩好心人給我傳個,為謝![email protected].

  • 關于高層建筑的抗震等級

    大家有沒有看2005年考題的關于高層題的第2道大題,就是大底盤單塔樓高層建筑,主樓為框架-核心筒,裙房為框架其中第四小題:裙房為商業建筑,主樓為普通住宅,問裙房框架柱的縱向配筋根據抗震設防標準:裙房為乙類建筑,主樓為丙類建筑,那么確定裙房框架柱的抗震等級應該為幾級呢個人覺得應該為2級不知大家有何看法

  • 如何根據建筑抗震設防分類和場

    根據相應的規范條文規定,一般建筑(隔震建筑和消能減振部位除外)在不同的建筑抗震設防分類和場地類別下,當設計基本地震加速度不同時,抗震措施和抗震構造措施分別按不同烈度取值,見表3-1和表3-2。建筑設防類別不同時,計算時設計基本地震加速度取值見表3-3。按建筑類別和場地類別調整后的抗震措施(烈度) 表3-1建筑類別 場地類別 設計基本地震加速度(g) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40甲、乙類 Ⅰ~Ⅳ 7 8 8 9 9 9丙類 Ⅰ~Ⅳ 6 7 7 8 8 9+丁類 Ⅰ~Ⅳ 6 7 7 8- 8- 9-按建筑類別和場地類別調整后的抗震構造措施(烈度) 表3-2建筑類別 場地類別 設計基本地震加速度(g) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40甲、乙類 Ⅰ 6 7 7 8 8 9 Ⅱ 7 8 8 9 9 9+ Ⅲ、Ⅳ 7 8 8+ 9 9+ 9+ 續

  • 請問關于學校建筑的抗震等級

    一般中小學學校的抗震等級要提高一級,小弟我新手,對于中小學這個范圍的理解不深很透徹,請各位指點。疑問1:像一些中專類的學校,按授課內容來講它應該不屬于中小學,從這個角度上想,中專可以不提高抗震等級。但實際上中專類的學生一般都是初中畢業之后去讀的,年紀和高中生是一樣的,從這個角度上想,高中學校抗震等級提高,中專的也應該和高中的一樣要提高。兩個角度考慮得出的結果相反。疑問2:例如我這里是7度0.10g,提高一度考慮的話是不是要用0.15g來計算?疑問3:學校里面的教師宿舍抗震等級是否也要和學生宿舍一樣提高抗震等級?[ 本帖最后由 fighter0102 于 2010-5-27 22:21 編輯 ]

  • 抗震等級與場地類別有關嗎?

    抗震設計規范6.1.2條規定了無關,而且施嵐青的答題指導里有些題目也是說無關。但根據高規第4.8.4條,抗震等級似乎跟場地類別又是有關系的。以哪本規范為準呢?請各位大蝦指教。

  • 建筑震害與抗震加固(講義)

    抗規學習是的資料!分享給大家!

  • 乙類建筑的抗震等級如何確定?

    看抗震規范6.1.2和混凝土規范11.1.3給出的是丙類建筑的抗震等級,不知道乙類建筑的抗震等級該如何確定呢?

  • 乙類建筑的抗震等級怎么確定?

    7.0(0.15g)的三類場地的抗震等級應該是幾級呢?抗規上3.3.3條“建筑場地為Ⅲ、Ⅳ類時,對設計基本地震加速度為0.15g和0.30g的地區,除本規范另有規定外,宜分別按抗震設防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)時各類建筑的要求采取抗震構造措施。”怎么理解?

  • 建筑結構基于性能的抗震設計

    建筑結構基于性能的抗震設計

  • 建筑門窗幕墻的抗震能力

    建筑門窗幕墻的抗震能力 建筑幕墻抗震性優于其他形式的外墻圍護裝飾。如墻磚、濕貼花崗石、粘貼類鋁塑板造型裝飾,則在甚至遠離主震區的地方都遭受破壞,產生嚴重的脫落、變形。在四川汶川大地震中,幕墻的抗震性能優于其他形式的外墻圍護裝飾得到了充分的體現。 固定窗抗震能力低于推拉窗和平開窗。平開窗窗扇在地震時往往處于開啟狀態,此時窗扇并不在墻的平面內,受墻體變形擠壓很少,因而開啟中的平開窗扇破損不多。推拉窗扇是可以水平滑動的,即使在建筑變形很大時,它相對于窗框可以有一定程度的相對位移,實際變形要小于窗框。幕墻門窗自身抗震性能是有差異的,主要取決于結構、面材、自重等,(例如多層玻璃幕墻、石材幕墻、雙層幕墻自重和抗震性能較其他幕墻要高一些,其自身抗震性能較其他幕墻要差一些),抗震性能不同的幕墻和門窗如何與抗震性能不同的主體結構相匹配,從而提高建筑物整體抗震性至今研究尚少。幕墻門窗與主體結構連結件是剛性連結還是彈性連結?這個問題也值得研究與探討。從汶川地震幕墻門窗抗震性與主體結構類型關聯性的一些實例中,可以得出這樣的印象性看法:小震時剛性

  • 基于性能的建筑結構抗震設計

    論文簡介:就基于性能的建筑結構抗震設計的幾個關鍵環節進行了討論,給出了結構整體設計的總框圖及設計中各關鍵環節的子框圖,較為清晰地展現了基于性能的建筑結構抗震設計的基本過程。 投稿網友:wukangzhen 上傳時間: 2013-08-28