l、串聯式直流互感器原理圖 直流互感器是由2個鐵芯及4個繞組構成,互感器的失芯A和B是用高導磁系數的鐵磁物質制成的,它的尺寸完全一致。兩鐵芯的一次側彼此串聯,直流電流通過一次側,二次側可以串聯,也可以并聯,并通過橋式整流器接到輔助的交流電源。二次側是這樣連接的,即在輔助交流iz的一個半周波內,其中鐵芯A里磁通的交流分量與一次側直流所產生的磁通反方向,而在鐵芯B里,這兩部分磁通方向相同。在另一個半周波內,鐵芯A中,兩磁變為同相,而鐵芯B中,兩磁通變為反相。 2、直流互感器工作原是 飽和電抗器的直流控制線圈成為直流互感器的;次線圈,交流工作線圈成為二次線圈。直流互感器的原理實質上是當鐵心被交直流線圈同時激勵時,直流電流的大小引起鐵芯飽和程度的改變,使交流線圈的電抗大小發生變化,交流電流及串在回路中的取樣電阻上的電壓會相應改變。當直流為被測電流時,由取樣電阻上可得到正比于直流電流的電壓。 3、直流互感器在恒流源中的應用 直流互感器在恒流源中作電流取樣裝置串在主回路中,本身
由公式(2.41)可知,直流偏磁電流 Idc產生的恒定磁通將成為電流互感器勵磁磁通的成分,從而使電流互感器出現暫態飽和。當剩磁和偏磁同向時,電流互感器的起始飽和時間大為縮短。當偏磁與剩磁系數反向時,兩者相互抵消,電流互感器可能不飽和。但是較大的偏磁電流可使電流互感器的角差超出標準限值,嚴重影響計量的準確度。茲列舉算例如下: 某條500kV輸電線路的額定電流為1kA,其負載功率因數為0.9。假設系統在0.2s時刻發生短路故障,短路電流為10kA(熱穩定電流有效值);電流互感器的額定電流比1000A/
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]
繼電保護中采用互感器取樣,假設誤差為0。2級在額定電流附近誤差應該比較小,但如果發生短路,達到5到10倍額定電流,互感器輸出誤差會增大嗎?如果增大,有相關計算原則嗎?
請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流? 先謝謝了
我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,電流互感器和電表是怎么選擇的?譬如電路的計算電流是50A,那么電流互感器和電表是按幾倍來選?謝謝
各位高手,請指教: 互感器(無論電流、電壓)的精度要求中,常有這樣的要求:要求精度為0.5(或1,2等)但是有些設備標注為:精度:2%等。 想請教在這兩種說法中的關系是什么?如何換算?拜托高手不吝指教!!
誰能說說下列畫法的CT,有什么區別和應用范圍嗎?
一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!
電流表與互感器必須配套使用。例如:互感器100/5 那么電流表也必須是100/5那么請問各位,互感器與電表有需要配套嗎?我想應該不要吧,因為2次是5A,所以電表就選擇5A的就可以了。因為不經常安裝,所以對此經驗甚少,望有經驗的朋友分享下,好嗎?
一個朋友的關于零序互感器的問題:各位好:我剛接了一批KYN28-12柜,選用零序互感器發現出了一些問題:1;定貨時注明了LJ-2 100型,但是實際到場貨物發現為標稱電壓0.5KV.請教能否在高壓柜中使用 ?若不能請問LJ-2系列或者別的產品那種代替?/急!!謝謝
零序電流互感器是什么選的?需要確家那些技術參數?保護裝置用的零序電流互感器的變比一般用多少的?保護裝置用的零序電流互感器與微機小電流接地選線裝置用的零序電流互感器有何差異?像下圖這樣的零序電流互感器應該如何選擇?
我們在設計時,電流互感器的二次接線引至箱體中的普通端子上,但是有的客戶要求使用專門的電流試驗端子,請問各位設計時采用的是普通端子還是試驗端子。由于某次設計院沒有看清,結果站內鋪設的電纜短了,無法接到互感器上的端子排上(使用的是普通端子),客戶要求我們再加一個端子箱,通過過渡線接至電纜,是否可行?我方認為由于電流互感器二次接線關系重大,不能使用過渡線,但設計院是老大,得罪不起,所以我們按設計院的方案作的,請問各位是否遇到過這種情況?如何解決的?