91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • -------互感器的選用----------------------------------

    請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 這里的小互感器有什么作用

    框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?

  • 電子式互感器原理及應用技術

    電子式互感器原理及應用技術

  • 電子式互感器的研究進展

    電子式互感器的研究進展

  • 求電子式電流互感器的標準

    國際標準為IEC60044-8,歐洲標準等同于這個標準或者國內的類似標準最好是中文版的謝謝了[email protected]

  • 500千伏光電電子式互感器投運

    據新華社信息 中德聯合研制的交流變電站用500千伏光電電子式互感器,近日在鄭州變電站投入運行,填補了國內輸變電500千伏電壓等級電子式互感器空白。 據河南省電力公司介紹,光電電子式互感器與傳統電磁式互感器相比,具有眾多優點,主要發達國家競相投資研制,國內此前尚無500千伏電壓等級的交流用光電電子式互感器工業運行。2003年年底,基于國內外研究現狀,河南電力試驗研究院、德國斯尼文特公司、許繼電氣股份有限公司等聯合開展電子式互感器的應用研究。研究涵蓋電子式互感器與傳統二次設備的接口、電子式互感器對保護性能的影響、電子式互感器的運行維護、數字接口二次設備的運行維護、新型計量系統的精度評估等內容。經過共同攻關,保證了第一組500千伏光電電子式互感器的順利投運。 據了解,該項目可推廣到新建變電站和原有變電站的數字化改造,對數字式互感器的應用普及具有極大的推動作用,開創了電子式互感器與傳統二次設備接口連接的先例。電子式互感器的應用可降低變電站的綜合成本,大幅度提高系統內500千伏保護裝置動作的可靠性及計量裝置的精度,對保證電網安全

  • 關于10KV電子式互感器有使用,求請教!!!

    各位大神: 現在有一個10KV的項目,設計院指定要用電子式互感器,請教各位,其工作原理是怎樣的?還有如何配測量、計量表計,還有綜合繼保,是如何配的?能否薦廠家,謝謝!!!

  • 如果短路了,互感器會怎樣啊?

    繼電保護中采用互感器取樣,假設誤差為0。2級在額定電流附近誤差應該比較小,但如果發生短路,達到5到10倍額定電流,互感器輸出誤差會增大嗎?如果增大,有相關計算原則嗎?

  • 關于零序電流互感器的問題

    請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流? 先謝謝了

  • 關于電力互感器的精度問題

    各位高手,請指教: 互感器(無論電流、電壓)的精度要求中,常有這樣的要求:要求精度為0.5(或1,2等)但是有些設備標注為:精度:2%等。 想請教在這兩種說法中的關系是什么?如何換算?拜托高手不吝指教!!

  • 關于如何選擇電表和電流互感器

    我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,電流互感器和電表是怎么選擇的?譬如電路的計算電流是50A,那么電流互感器和電表是按幾倍來選?謝謝

  • 說說這些互感器的區別和應用啊~~~~~~~~

    說說這些互感器的區別和應用啊~~~~~~~~

    誰能說說下列畫法的CT,有什么區別和應用范圍嗎?

  • 電流互感器二次負擔多少

    一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!

  • 如何確定電流互感器的變比?

    各位朋友,你們在設計時是如何確定電流互感器的變比?是根據計算電流選擇250/5、150/5、50/5的嗎?想了解下:loveliness:

點擊加載更多

電子互感器

電子互感器專題,為您提供電子互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電子互感器 相關的專業交流討論,更多電子互感器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度