  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 真空斷路器在線檢測方法

    1 真空斷路器的發展趨勢與存在的問題 真空斷路器的優越性不僅是無油化設備,而且還表現在它具有較長的電壽命、機械壽命、開斷絕緣能力大、連續開斷能力強、體積小、重量輕、可頻繁操作、免除火災、運行維護少、故障率低等優點,是無人值守變電所較為理想的電氣設備。目前國內外都在大量開發和使用,并具有完全替代油滅弧介質的趨勢。目前,變電所大多采用了多功能微機(電子)保護裝置,綜合自動化程度也隨之提高,趨向無人值守的要求已經基本具備。因此,對主電氣設備要求具有一定的在線檢測(自檢)功能,真空斷路器也不應例外。真空斷路器的常見故障主要表現有兩大部分: (1) 機械故障。由于這類故障率與電氣故障率相比,幾率較小,要實施在線檢測還待有關部門進一步在構造、尺寸、組合方式上統一方案。 (2) 電氣故障。這類故障是直接威脅電網安全持久穩定運行的主要問題,而且它的幾率不容忽視。就真空斷路器的一次電氣故障與機械故障相對而言,不僅故障性質嚴重而且有較大的隱蔽性、突發性、隨機性、并且難以及

  • 新VD4斷路器,不管在合位還是分位均檢測為分位

    公司新一批新柜子中用到了新VD4,在現場調試中發現:不管在合位還是分位,在微機保護都監測到為分位狀態。經查:新VD4斷路器的合閘回路用模塊代替了合閘線圈,合閘回路里沒有串一個斷路器的輔助點。所以不管斷路器在合位還是分位,微機保護都監測到斷路器為分位狀態。望是設計的朋友能在設計時加上一個斷路器的輔助。

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

  • GG1A柜子用什么斷路器呢?

    配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?

  • 這個斷路器型號什么含義?

    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝

  • 一的菜鳥個斷路器的問題

    一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A啊?160+160+160?

  • 此斷路器是何型號及規格?

    此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~

  • 為什么進線用4P的斷路器啊?

    為什么進線用4P的斷路器啊?

    為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P啊?

  • 如何檢測真空斷路器的過流電磁鐵

    如何檢測真空斷路器的過流電磁鐵?有什么簡單的方法嗎?不用一次電流經過互感器!有誰知道的請回復!過流電磁鐵的型號有3.5A和5A.:lol :)

  • 關于斷路器的選取,請教大家!

    請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取啊?謝謝大家!

  • 關于斷路器的選取問題探討

    大家在選取斷路器時,是否遵循了所選電纜的承載電流>斷路器分斷電流>你設備的計算電流的原則?這個原則感覺有點別扭,滿足前邊,又同時滿足后邊的結果,總是感覺有點不合理。請高手解釋一下。

  • 關于直流斷路器接線問題

    關于直流斷路器接線問題

    控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊

  • 斷路器+負荷開關如何選擇?

    斷路器+負荷開關,各設備型號規格如何選擇? 和斷路器+斷路器組合一樣嗎?額定電流的選擇,過電流的選擇??

  • 漏電斷路器這樣接線正確嗎

    有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,從配電室引來一路三相五線電纜,三相和零線接入漏電斷路器進線端,出線帶3個3級普通斷路器,地線連接到底排上,下端斷路器都分斷,不帶負載,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎?

  • 斷路器與電纜的配合問題

    設計中常遇到越大的斷路器與電纜越難配比,比如計算電流時260A,斷路器得選整定電流為315的,下級開關整定電流為400,選擇電纜的載流量就得在400A以上的,本應該95的電纜就能滿足計算電流的卻得選擇185的電纜。是否過于浪費。大家在設計中是如何解決這個問題的?歡迎大家討論,是否斷路器有微調功能,比如315的整定下級可以調成325的整定。[ 本帖最后由 b0136072 于 2011-9-2 22:18 編輯 ]