本圖中的鋼筋應力計安裝個人感覺方式不對,應該采用焊接或直螺紋與原鋼筋連接才更能體現傳力的效果。直螺紋與原鋼筋連接更好。但是監測單位說綁扎效果一樣。不知有無規范明確要求應采取哪種安裝方式。
地下連續墻鋼筋籠鋼筋應力計安裝,監測單位安裝時割斷了鋼筋的主筋,并將應力計鋼筋與鋼筋籠主筋焊接,想請教兩個問題。1.割斷主筋鋼筋的做法正確嗎?2.如果正確,是否需要應力計鋼筋與鋼筋籠主筋焊接滿足單面焊10D,雙面焊5D要求。3.如果不是上面這種做法,是否有其它方法安裝。謝謝。
本人不才,剛轉入這行,開始學習階段,最近在幫人做實驗。想問一下:如何通過測量振玄式鋼筋計、土壓力盒、空壓力盒等的頻率,來計算出所受到的應力呢。公式是什么啊?有沒有詳細介紹原理的資料啊。謝謝大家,請幫幫忙
現場一些關于鋼筋的問題,還有本工地綁扎鋼筋后的一些圖片,供大家交流:
舉個簡單的例子如:二級抗震 三級鋼 C30混凝土 查表得基本錨固長度為40D 修正系數對于一二級抗震等級取1.15對于四級抗震等級取1.00問題:是不是算完基本錨固都要乘以這個修正系數?如果搭接接頭百分率為%50,查表可得修正系數1.4,這個修正系數只針對柱不針對墻?墻的搭接系數是不是可以不考慮接頭搭接百分率 修正系數只是1.2 求大神指點
圖紙簡介: 各種鋼筋配筋,長度等相關方面知識,簡單快捷方便 省去查規范的時間 投稿網友: shen118119 上傳時間: 2013-10-21
我們工地上鋼筋工用完剩下的鋼筋廢料較多,大概1米長左右。我們打算焊接起來用,請問一根柱子在一層內可以有多個焊接接頭嗎?框架梁縱筋在一跨內可以有多個接頭嗎?
鋼筋彎曲成型前必須調直及除銹。并應符合下列要求: a.鋼筋的表面應潔凈,使用前應將表面油漬、油漆污皮、鱗銹等清除干凈; b.鋼筋應平直無局部彎折,成盤的鋼筋和彎曲的鋼筋均應調直; c.鋼筋在調直機上調直后,其表面傐不得使鋼筋截面積減少5%以上。
根據鋼筋焊接及驗收規程,三級鋼要用J50型焊條,想請教各位一下,難道用J422類的4字頭焊條不能滿足要求嗎。J50和J40的區別究竟在哪里。像網上講的是熔點和強度不足嗎。根據規程的理解,就不能用40型焊條了嗎。
現在項目接到一份車庫施工結構圖紙,圖紙中要求鋼筋可以采用并筋施工,現根據圖集11G 101-1中56頁要求,圖集中僅要求有并筋凈距S1,S2,S3;標注中:2、3關于鋼筋錨固長度,接頭面積百分率說明美明白什么意思!先請教各位:假設6米凈跨采用直徑25鋼筋并筋操作,鋼筋搭接位置位于兩側端部各進2米處,那么問:在不同鋼筋搭接接頭下搭接長度和錨固長度均為多少?給出相應計算公式-----------哪本規范或圖集有相關的計算公式----------謝謝
看11G101-1圖集中給出的后澆帶鋼筋連接做法,都是按搭接來的。現場看的卻有不少是焊接接頭。為什么圖集中不給焊接的做法?難道只能用搭接?
本帖最后由 sjwluobo 于 2014-8-11 20:10 編輯 混凝土規范8.4.3條說的是搭接接頭中點位于某一鏈接區段長度內的搭接接頭屬于同一連接區段,可是條文說明里又說,當搭接鋼筋端部距離不大于搭接長度的30%時,均屬于同一連接區段的搭接接頭。感覺有點繞,求指點。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-21 21:26 編輯 樁頭進入承臺嵌固100(無承臺嵌入地梁70),但是地梁鋼筋保護層厚度是40,當?shù)亓轰摻钣龅綐额^時怎么辦?
設計圖紙上要求是HRB440E的鋼筋(沖孔灌注樁基礎),但以前都是HRB400,沒聽說過HRB440 的鋼筋,大家有用過么?樁基礎需要帶E的鋼筋么?(抗震規范只說了框架和斜撐構件要抗震鋼筋)
《混凝土結構設計規范》GB50010-2010(P288)的條文解釋中明確說明“用300MPa級光圓鋼筋取代235MPa級光圓鋼筋”,現在五年過去了,為何湖南信息價中還是采用HPB235鋼筋?其他地區的信息價也有HPB235鋼筋嗎?
最近做一項目,樓板想采用鋼筋桁架樓承板,以前沒做過這種,找了一些資料,《鋼筋桁架樓承板》規范和童根樹的《鋼結構設計方法》,都是偏理論的,還是不知道具體該怎么設計這種樓承板。請各位有經驗的大神指點一二
專家你好,現在一個項目,鋼筋接頭如下圖紅圈中,工人說一級接頭可以在那里(柱子)連接,可是規范上說要在離支座三分之一范圍內,求提點!如果可以,在哪本規范里有?急等回復!謝謝!
鋼筋計
鋼筋計專題,為您提供鋼筋計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼筋計 相關的專業交流討論,更多鋼筋計相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題