水情自動測報系統的一些相關規范,分享一下
DLT 1014-2016 水情自動測報系統運行維護規程
進入七月份,我國的降雨旺季也來了。為了精準獲取河流、水庫、大壩等水利設施的水文情況,及時預警洪澇災害,需要水務企業應用水文自動測報系統解決方案,采集完整的水文情況。 水文自動測報系統解決方案,利用物聯網、傳感器、無線通訊等技術,采集雨量、水位、流量、流速等水情信息,并將信息發送至智慧水利云平臺,進行數據處理、存儲,實現實時動態監控、分析和管理,為防汛指揮提供及時、準確的數據支撐,避免造成經濟損失。 組成及作用 一、監測系統 監測系統是水文自動測報系統的核心設備,用于采集雨量、水位等數據及關鍵節點的監控視頻。通常有雨量傳感器、水位傳感器、流量計等設備。可根據應用場景的實際需求,選用翻斗式、超聲波式等結構形式的感知設備。 根據應用需要,可對監測點、監控室等關鍵節
四川省田灣河流域水情自動測報系統招標公告 公告名稱 : 四川省田灣河流域水情自動測報系統招標公告 · 公告日期 : 2006-1-16 · 截止日期 : 2006-3-7 · 所屬行業 :水利工程 · 招標形式 : 公開招標 · 業主單位 : 四川川投田灣河開發有限責任公司 四川省田灣河流域水情自動測報系統招標公告 四川川投田灣河開發有限責任公司擬對“四川省田灣河流域水情自動測報系統”的建設進行國內公開招標,現邀請愿意承包該工程項目且具有相應資質的投標人投標。 一、工程概況 田灣河位于四川省甘孜州康定縣、雅安市石棉縣境內,為大渡河中游的一級支流,發源于貢嘎山西側,主源莫溪溝與最大支流環河均位于康定縣境內。莫溪溝由北向南流,在魏石達先后有貢嘎溝和騰增溝分別自左、右岸匯入后始稱為田灣河。下行至界碑石進入石棉縣境內并有環河自右岸匯入,經草科、田灣在兩河口注入大渡河。 整個田灣河開發方案規劃為干、支流“兩庫四級”開發。整個梯級從上至下依次由巴王海、仁宗海
金沙江水電樞紐水情自動測報系統協調會召開 3月10日至12日,金沙江梯級水電樞紐水情自動測報系統站點查看與信道調查報告協調會在武漢召開。 金沙江梯級水電樞紐水情自動測報系統的設計任務由長江委水文局承擔。中國三峽總公司金沙江開發有限責任公司對該項目進行了審查,并對系統設計、建設、管理相關事項進行協調。 與會專家代表就系統建設規模、通信方式、遙測設備功能、信息共享、實施方案等內容逐站進行了認真討論,對設計單位完成的金沙江中下游163個水情站點的調查成果給予了充分肯定,認為可作為金沙江梯級水電樞紐水情自動測報系統的設計依據,并建議設計單位根據會議意見,進一步完善《調查報告》,開展系統設計,為系統建設做好準備。 水利部,中國三峽總公司科學技術委員會,金沙江籌建處,金沙江水文氣象中心,三峽梯調通信中心,長江委上游水文水資源勘測局,以及云南、四川、貴州三省有關單位的專家和代表共40余人參加了協調會。
大家好,我最近在學習自動噴淋系統,我看自動噴淋系統的圖紙上面都有排水管道是怎么回事呀?自動噴淋系統也需要排水嗎?是不是只有在濕式噴淋系統中才有呀?是不是用于檢修時排放管道中的水呀?敬請各位不吝賜教!
求:1、DL/T1014-2006 水情自動測報系統運行維護規程2、DL/T1016-2006 電容式引張線儀3、DL/T1017-2006 電容式位移計4、DL/T1018-2006 電容式測縫計5、DL/T1019-2006 電容式垂線坐標儀6、DL/T1020-2006 電容式靜力水準儀7、DL/T1021-2006 電容式量水堰水位計
摘 要:水利信息化是水利現代化的基礎和重要標志。數據遠程傳輸是不可缺少的環節。近年來電信公司的技術發展及其數據業務商業化的應用,使GPRS通信手段在水文數據傳輸中的應用成為可能。本文介紹了GPRS在新疆巴州庫塔干渠水利信息化中的應用現狀,通過分析GPRS應用原理,進行組網設計及應用方法設計,并通過庫塔干渠的應用試驗,得出利用GPRS網絡進行水情遠程遙測是一種有效可行的數據傳輸手段。一、概述隨著人類社會的發展,信息化、全球化已成為一種世界性的大趨勢。信息技術的革新深刻地改變了人們傳統的生活方式。在建設水文自動測報系統及防汛指揮系統水情分中心的工程中,數據遠程傳輸是必不可少的環節,實現遠程水情自動測報數據傳輸的通信方式已經有許多種了,它們主要是:超短波通訊,短波通訊,有線PSTN通信,GSM通信/GPRS和光纖通信以及衛星通訊等。隨著信息技術地發展,還將進一步利用新的數據業務通訊方式來實現遠程數據傳輸。本文討論GPRS在水文數據傳輸中的應用。1、GPRS應用原理GPRS是通用分組無線業務的簡稱。GPRS
1、計算自動噴淋流量是不是一般都用作用面積乘以噴水強度在乘以個1.3系數呢? 還有沒有其他的方法~!2、最不利點噴頭壓力是規范規定的0.05Mpa ,還是通過計算噴頭流量那個公式(q=K乘以根號下10P)反推出來的? 知道危險等級 確定單個噴頭保護面積 計算出單個噴頭流量之后反推壓力? 看書看多了 蒙了~!倒騰不清了
1、 前言三峽工程明渠截流的技術難度、截流力度空前巨大。作為明渠截流河段的動態河勢監測、水力學要素等重要參數監測的水文監測工作,水位監測又是水文監測最基本、最重要的監測項目之一。水位自動測報已在水文測報中普遍運用,但作為三峽工程明渠截流中有著特定條件、特殊要求的階段性水位監測服務的<
^_^好書!
我現在做了一個庫房,建筑面積2500多平方米,里面存用谷類做的工藝品,按照噴規上屬于倉庫危險級2級,噴水強度16L/min。m2,作用面積300m2,最不利工作壓力為0.1MPa,用水量為16x300/60x1。3=104L,這樣做水泵結合器就需要7個,請問這樣做是否合適,噴頭選用閉式噴頭是否合適????
《自動噴水滅火系統設計規范》9.1.3 系統的設計流量,應按最不利點處作用面積內噴頭同時噴水的總流量確定:如果按此流量(1小時)來確定消防水池的大小。如果系統最有利作用面積(甚至可以說除最不利作用面積以外的任何位置失火),因為這些地方的壓力都比最不利作用面積大,所以流量也要大,那消防水池存儲的水量豈不小于1個小時。
4幢小高層,設一個消控室,由此消控室中的消控主機JB-3102(三節臺式,帶聯動,廣播,電話)引出數個回路進行保護。這種形式應該屬于區域報警呢還是集中報警或控制中心報警?這三種形式應該如何區分呢?
地鐵的運營涉及眾多人員和先進的設備。車輛因素、線路問題、信號標志等設備都直接關聯到列車的安全運行。車輛所使用的阻燃材料是否合格,安全裝置是否充足有效,車輛是否符合運行要求,車輛技術狀況的好與壞,都會直接影響到地鐵的運行安全。 地鐵發生意外導致緊急斷電,在突如其來得黑暗狀態下人員極易發生混亂,造成傷亡。在斷電情況下能持續提高光源十分關鍵。自發光疏散指示系統完全解決了這個問題。這些安全標志在完全失去光源的情況下仍然能夠利用自身的蓄能發光,以便乘客在漆黑一片中找到逃生的方向。 北京地鐵設有雙組變電站供電、緊急照明和應急通風設施,即使在出現兩個主變電站同時停電,列車失去牽引力最終停車時,也不會導致出現地鐵“失控”現象。地鐵的指揮系統,如調度電話、通訊系統等,在失電情況下仍能正常使用,它們全部由蓄電池供電。 上海地鐵有兩套自動防火設施,兩級自動監控系統,一級設在車站,一級設在中央控制室。自動滅火噴淋系統,有水噴和氣體噴兩種,可以針對不同的火災原因進行調控。地鐵隧道里還設有專門的排煙裝置,一旦發生火災,隧道內的事故風機系統就會啟動,在最短時間內排出有毒煙霧,防止窒息
火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,無論電氣設備、專修材料、內部陳設都能引發樓宇的火災,導致人員傷亡和財產損失。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大。所以,智能建筑的防火系統技術,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,做到安全適用、技術先進、經濟合理。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就從現在的智能建筑基本特點來看,最適用的方式還是控制中心報警系統。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,報警區域的劃分和報警控制器的設置,消防聯動設備及其控制,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統
1. 數據通信基于GPRS的水情監測系統數據傳輸使用中國移動的GPRS網絡和Internet。要求中心服務器具有接入Internet的真IP地址,或由中國移動的GPRS網絡專線接入Internet;每個監測站由一個GPRS DTU向中心服務器發送監測數據。中心站工控機通過ADSL或寬帶與Internet相連,具有真IP地址。真IP地址需由用戶向當地ISP(Internet Service Provider)(一般是電信部門)申請獲得;通信費用一般按數據流量或包月收費。中心站是數據通信和數據處理的中心樞紐,監測站GPRS DTU一開機就能夠附著到GPRS網絡上,“永遠在線”,中心站與各監測站迅捷、通暢地通信。中心站工控機進行數據接收、建立實時數據庫、并進行歷史數據貯存、查詢和數據處理。2. 系統結構系統由一個中心站和任意多個監測站組成。監測站現場需配置監測流量、水位或壓力的一次儀表,監測數據通過RTU進行處理,經由GPRS DTU發送到中心站工控機。3. 監控界面(可根據用戶需要設計)
無聊中在電腦中找到這個,工藝簡陋,拋磚引玉吧
(1) 一般施工要求①安裝工程以設計施工圖、設備技術文件、設備使用說明書的要求施工。在施工過程中發現設計中有不合理或不符合實際之處,及時提出修改建議,經現場指揮部或業主、設計人員研究決定按修改意見施工。②安裝過程中為保證質量,按自檢、互檢和專業施工人員檢查相結合的原則,對每道工序進行檢查和記錄(詳見質量保證措施),并以這些檢查記錄作為工程驗收的資料。對于隱蔽工程,在隱蔽前經檢查合格,甲方監理簽字方可隱蔽并及時做好記錄交資料員妥善保管。③安裝過程中所需要的儀器、儀表、量具、衡器等是經計量部門檢查的合格產品,以保證施工作業的產品質量是合格的。(2) 電氣管路敷設要求①配電管、箱、盒的安裝管線應按圖紙及實際現場按最近線路敷設,水泥保護層面不得少于15mm。并盡量避免三根管路交*于一點。箱體在墻上應固定牢*。標高應符合規范要求,接線盒與電管之間必須用黃綠雙色線跨接。②電管拗彎無折皺和裂縫,管截面橢圓度不大于外徑的10%,彎頭半徑大于6個管徑。使用金屬軟管長度不宜大于1M,特殊情況應有加固措施,兩端應用鎖母接頭固定,并有可*接地。
我在建筑給排水設計技術措施上看到有關自動噴淋系統噴頭在吊頂處要設集熱盤的說法,我想請問一下各位大俠,集熱盤有什么作用?為什么在吊頂處要設集熱盤,而其它地方就不用設呢?