關于電容柜前端保險使用型號的問題1、最近我們發現電容柜前端使用RT18-63X熔斷器(正浩)長期運行燒壞二次---保險芯與外殼燒在一起了。2、有人說可能是產品有質量問題?換成茗熔品牌?有人說最多只是好一些,不能從根本上解決問題!RT18不適合用在電容柜,因為柜內溫度高,諧波多,電容上電時沖擊電流大!RT18散熱性差!現在大部分廠家用RT16熔斷器代替RT18用于電容柜中。請各位網友發表高見?不吝指教!
各位大俠,誰能告訴我如何依據變壓器的容量來確定電容柜上的各個元件的參數,如電容、熱繼電器、接觸器、熔斷器的額定電流,容量等等。
小弟做工程項目中經常遇到一些補償電容器的方案,按照我的粗淺理解,電容控制器它只是起到采集系統內的電流電壓信號,算出功率因數后給接觸器發出投切信號指令的作用,那我想問一下,如果電容控制器投切信號輸出的容量合適的話,是不是控制器與接觸器可以不用同一品牌的呢?是不是可以選擇混用方案(這樣有時候會比較經濟)?還有什么需要考慮的因素呢?謝謝大家的指教和討論。
請教,這個電容柜中的整定電流如何確定?是按使用電容器大小計算還是按照系統電流?下面的漏電保護器的型號又是怎么確定的?JD-250L是什么含義?怎么選擇型號?我看另一個圖,變壓器大小不一樣,后面卻都是250L,只是前面有點不一樣。請給個簡單公式,謝謝。
日期:2005年08月12日 Syfer Technology公司推出一系列陶瓷片式電容,專門用于熒光照明系統高頻鎮流器的緩沖電路。隨著2005年歐盟、美國和日本的新規則出臺,到2010年以前,除了維修現有的系統外,老式電磁鎮流器將不再使用。 現在,新的設計結合高頻電子鎮流器,為熒光燈電極提供預熱電功率。高頻電子鎮流器為熒光燈提供更高的光輸出,同時不需要起動器,從而節省電能、降低成本。 Syfer新型表面安裝電容系列采用1206規格,比早期的設計更便宜、更節省空間。它們采用穩定的C0G/NP0電介質,ESR低而穩定,正常工作溫度范圍在-55℃至125℃。這使得該系列電容特別適用于工作頻率在20kHz至100kHz的鎮流器。該系列電容容量高達1nF,整個工作頻率范圍內的最大峰峰電壓600V。 該系列電容的dv/dt可超過5kV/ms,適用于可產生很高dv/dt的電壓波型的鎮流器。依應用不同,所用的波形可以有多種不同類型。許多照明設備鎮流器的PCB是長而窄的,通常裝配一些較重的元件,
油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,P為信號纜; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁; 四、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,H橡套,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,P干絕緣; 六、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
想知道 mvts電容補償柜不知道是哪家型號?? 現在做什么都要指定 哎 做個生意真的很難 在南京電容都是SVS我真不知道反壟斷法有沒效果
請問各位大俠,變頻器的風扇和電容多久更換啊,富士vg7s系列的風扇和電容型號具體選型表哪里有啊,還有三菱A540系列和E540系列。謝謝各位啦
請問有人知道CKKB0.45-20-3的這個型號的電力電容器是哪個牌子的?價格具體是多少,幫客戶買的,指定是這個進口的牌子,百度了一下好像是庫克庫伯,請問這家怎么樣?你們用過沒
單位里電容柜切換電容接觸器是老型號的CJ19-32/11E,損壞以后市場上比較不容易買到還比新型號貴,而新型號的比較容易采購。 那么他們直接如何直接代換。 老型號的CJ19電容切換接觸器上 只有上下各兩個電阻絲阻值約在1.1-1.3左右,分別接在 A相和B相上,而C相上并沒有接電阻絲。 新型號的CJ19系列和CDC等系列都是采用了上下各三個共六根電阻絲。應該是ABC 三相都有各自的放電電阻絲。 問題一:為什么老型號 C相上不接電阻。這樣是不是容易引起故障。 問題二:新老型號電容接觸器之間的互換 應該注意什么?非常感謝!!!
一臺型號為YL90L-4,2.2KW的單相雙值電容電機,接線端子上有6個接線柱:Z2w2,U2,V2;U1,V1,z1w1z2w2、u2之間有連接片接通;U1、V1之間有連接片接通,電源的火線和零線分別接在哪個接線柱上,電容怎么接?
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
電容的使用:一些經驗和誤區電容的使用:一些經驗和誤區一些經驗: 在電路中不能確定線路的極性時,建議使用無極電解電容。通過電解電容的紋波電流不能超過其充許范圍。如超過了規定值,需選用耐大紋波電流的電容。電容的工作電壓不能超過其額定電壓。在進行電容的焊接的時候,電烙鐵應與電容的塑料外殼保持一定的距離,以防止過熱造成塑料套管破裂。并且焊接時間不應超過10秒,焊接溫度不應超過260攝氏度。四個誤區:●電容容量越大越好 很多人在電容的替換中往往愛用大容量的電容。我們知道雖然電容越大,為IC提供的電流補償的能力越強。且不說電容容量的增大帶來的體積變大,增加成本的同時還影響空氣流動和散熱。關鍵在于電容上存在寄生電感,電容放電回路會在某個頻點上發生諧振。 在諧振點,電容的阻抗小。因此放電回路的阻抗最小,補充能量的效果也最好。但當頻率超過諧振點時,放電回路的阻抗開始增加,電容提供電流能力便開始下降。 電容的容值越大,諧振頻率越低,電容能有
一般我們設計都用 VV22 的電纜!穿鋼管埋地敷設!但對于其他的電纜型號就不清楚了!問老工程師也不告訴我(怕我學會了搶飯碗)比如說YJV VV29 VV 都是什么含義 主要在什么地方和工程中使用!還有就是哪個是常用的 哪個價格高?才整了一年的設計人員!
我公司是鐵片電容生產廠家,在電容的生產過程中有個過程是修復, 就是在電容的兩端加上一點范圍(額定電壓的1.3倍左右的電壓),所以在該測試設備里有很多的電源,用的是美國KEPCO的電源, 現在問題是這種電源經常會過載,或者功率不夠,試問,對于電容(相同規格)的并聯電路的電壓和總電流是如何計算的?也就是對于一個額定的電壓和額定的電流的電源,如何知道最多能接多少電容? 謝謝!
什么型號的電纜能承受700伏電壓,320安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受3300伏電壓,40安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受1400伏電壓,95安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受380伏電壓,730安的電流?(四芯)希望哪位仁兄幫幫忙!!!非常感謝
向各位老師請教:我們單位要建一棟大樓,使用日光燈照明,圖紙上規定日光燈功率因數要在0.9以上,我們想使用電感鎮流器的日光燈,但電感鎮流器功率因數很低,現在市場上出售的使用電感鎮流器的燈具都不帶補償電容,就是生產廠家也不愿配補償電容,請問:如果我們單位在變電所配有集中補償柜,日光燈具上就不加補償電容可以嗎?謝謝各位老師!
250W金鹵燈不帶補償電容的話啟動電流很大,大約2.5A,加了補償電容能降到多少呢?還有都說金鹵燈一路不要接太多,4個以下,是為了檢修方便,那加了補償的話不考慮檢修的問題,20A的斷路器,4mm的線能接幾個呢?
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
在看電力系統調度試題第4題,電網無功補償的原則是什么?電網無功補償的原則是電網無功補償應基本上按分層分區和就地平衡原則考慮,并應能隨負荷或電壓進行調整,保證系統各樞紐點的電壓在正常和事故后均能滿足規定的要求,避免經長距離線路或多級變壓器傳送無功功率。其中“電網無功補償的原則是電網無功補償應基本上按分層分區和就地平衡原則考慮”一句,就地平衡好理解,按分層分區該怎么理解?有沒有離子可以說明?另外“保證系統各樞紐點的電壓在正常和事故后均能滿足規定的要求”,正常情況下可以,在事故后均能滿足規定要求,個人理解應該指發生事故時,仍然能發揮作用,不知道是不是這個意思。