91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • EXCEL5000系統資料!

    大家一起來分享這份資料吧!

  • 消火栓、噴淋系統如何分區

    小弟剛入行,正在做一個擴初的方案,想請教大家一個問題,一棟辦公樓,地上22層,地下2層,屋頂層的高度為99.5m,請問消火栓系統和噴淋系統應該如何分區呢?

  • 關于干式消火栓系統的疑問

    干式消火栓系統,應在進水管設置快速啟閉裝置,請問如果用電磁閥的話,應如何放置及啟動,電磁閥后放一個放空閥的話是否合理

  • 關于消火栓系統試壓問題

    小弟現在正在做一個工程、消火栓系統已經安裝完畢,進入消火栓系統試壓時出現了問題,監理那邊一直不給報驗。原因是在屋面有個試驗消火栓,我們在屋面進行打壓,可是壓力打到1.4MPa時一直打不上去,發現有的地方的閘閥、消火栓漏水。叫廠家過來看說不是他們的產品問題,而是這個打壓不能在屋面進行,而且如果在屋面試壓,壓力不能這么大。一直想不通為什么?各位大神有誰有做過這方面的,求指教。。本工程建筑高49.1m、消火栓泵揚程80m。

  • 【資料】室內消火栓給水系統安裝的一般要求

    室內消火栓給水系統安裝的一般要求: (1)室內消火栓箱的安裝。室內消火栓箱一般安裝在室溫高于5℃的場所內,需要安裝在不采暖、有結凍可能的建筑內時,應采取適當的防凍措施。 (2)供水管的接人。接消火栓的供水管,可根據具體條件由消火栓箱的后而、底面或側而接人。供水管中心位置應盡量準確,如誤差較大時可通過調整消火栓箱位置解決。 (3)暗裝、半暗裝消火栓箱。這類消火栓的安裝施工在墻上預留的箱體孔尺寸應比消火栓箱外型尺寸每邊至少大10.半暗裝、明裝需要地腳螺栓固定消火栓箱的位置。 (4)消火栓箱與墻體接觸部分。消火栓箱與墻休的接觸部分應采取防銹、防腐措施,如涂熱瀝青、填塞防濕物等。 (5)前后開門消火栓的安裝。這類消火栓不宜安裝在防火墻上。 (6)消火栓口距地面的高度。消火栓日距地面的安裝高度為1.2m ,出水口與安裝墻面成90°角。 (7)消防水帶的長度。消防水帶的長度按設計需要選用,但最長不應超過25m. (8)外接電氣線路。外接電氣線路穿過箱壁時,應采用橡膠過線墊圈,安裝時不應將箱體底部的排水孔

  • 關于干式消火栓系統的設計

    現一北方嚴寒地區大型商業綜合體項目。9棟三層商業,室外走廊連接商業單體,消火栓設置在外廊上,能否采用干式消火栓系統。因為旅游城市,只有夏季旅游旺季商業才營業,淡季沒有游客,故不營業,則不采暖,可否根據新規GB50974-2014中7.1.3條宜采用干式消火栓系統。在線等答案

  • 我是如何檢測消火栓系統的

    對于新建的工程竣工時,需要對消防系統進行檢測合格后方可申請

  • 請問消火栓系統怎么選消防泵呢?或者需要查看哪些資料?望指導一下。

    本帖最后由 李工在線 于 2014-6-26 19:29 編輯 請問消火栓系統怎么選消防泵呢?或者需要查看哪些資料?望指導一下。流量我知道是根據建筑性質選,但是揚程不知道怎么確定?

  • 消火栓系統設計中閥門設置技巧(咨詢專家后給的資料)

    開始做給排水設計半年時間,一直對消火栓系統閥門設置有疑問,對規范GB50974-2014上說: 消防給水管道應采用閥門分成若干獨立段.閥門的布置應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過一根,當豎管超過4跟,可關閉不相臨的兩根豎管. 這些內容不是很理解。咨詢筑龍專家給了個資料,看后挺有幫助,分享給大家,設計新手可以下下來看看。老手估計不需要了。。。

  • 該選擇何種室內消火栓系統

    本人最近接手了一棟多層綜合樓,體積大于5000m3,按規定應設室內消火栓。本人一直在考慮該采用何種管道系統合適。如果也象高層建筑一樣,在地下設一泵房由消防泵從消防貯水池中抽水供應給室內消火栓,這樣我覺的未免太浪費了,但我又想不出更好的系統。在此我想請各位有做過類似工程的兄弟姐妹們多多給予指點。

  • 關于消火栓系統與建筑體積的問題

    各位同仁,我上次做了一個體積超過10000立方的單元式住宅樓,本住宅底層為商鋪,共6層。里面設有室內消火栓系統,室外設有室外消火栓,圖審意見是:‘可以不做室內消火栓’。規范明文規定:超過7層的單元式住宅,超過6層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅一定要設室內消火栓系統。規范還有一條明文規定:體積超過10000立方的民建筑要設室內消水栓系統。請問各位同仁,體積超過10000立方的民建筑是否包括住宅樓,結合我這個工程我倒底要不要設室內消火栓系統。

  • 干式消火栓系統的相關問題

    建規里說在寒冷地區非采暖建筑可設置干式消火栓系統,但需在進水管上設置快速開啟裝置及室內管網設置排氣閥。請教各位大蝦:排氣閥如何選定? 快速開啟裝置我理解為電動蝶閥,偶現在手頭工程中此種單體太多,如果每個單體都裝電動蝶閥整個費用太大,而埋地管網又不允許放空。我想用手動蝶閥不知行不行?

  • 消火栓系統施工及驗收規范

    各位同行,小弟有個問題請教,消火栓系統和自噴系統施工及驗收規范是,同個規范嗎?如果不是現在使用的規范詳細名稱及頒發年號是什么?

  • 是否需要設置消火栓系統?

    手上一個新工程: 為六層建筑,西區為職工宿舍樓,每層20間宿舍;東區為住宅樓,一個單元。中間有伸縮縫!!《建規》8.4.1第五款、超過五層或體積超過10000m3的教學樓等其他民用建筑。需要設室內消防給水. 宿舍區按照規定必須設置消火栓,那么住宅部分很需要設置消火栓系統嗎?需要設的話是設置兩個獨立系統,還是就公用一個系統呢?DX幫忙!

  • 請教個高層消火栓系統問題

    11層二類普通住宅,原設計是兩根DN100鍍鋅管 帶雙栓消防箱 根據高規7.2.2 消火栓用水量室內10L/S 每根豎管最小流量10L/S 每支水槍最小流量5L/S.是否可以改為單根DN100 帶雙栓消防箱 ??

  • 消火栓系統與消防按扭系統

    自己在設計中凡有消火栓系統都會設置相應的按扭控制系統可實際工程中在有消火栓系統的情況下卻不一定有設置相應的按扭控制系統經請教,有的說是兩者必須同時配套有的卻說不一定實際到底是如何,有否規范可尋先謝謝了!

  • 請教:室外消火栓系統的設計

    一個地方上的小區工程,相關信息如下1、小區面積>10萬m2;2、市政為支狀給水,且水源為地下水;水壓>0.2Mpa3、小區建筑:多層、一類、二類高層;初步的消防設計思想:1、由于市政水源的缺陷,小區設消防水池,儲存室內消火栓系統、室外消火栓系統、噴淋系統。2、3套系統各自獨立采用水泵供水。室內消火栓系統和噴淋系統采用常規的普通做法;室外消火栓系統(30L/s),準備采用水池+室外消火栓泵+增壓穩壓罐(儲存2支水槍30S的水量)+室外地下式消火栓(且裝有啟泵按鈕)的方式進行設計。平時室外消防管網通過氣壓罐進行維持水量、水壓,火災時,通過氣壓罐或者啟泵按鈕來啟動室外主泵。請大家給點意見!