  • 求教關于室外消火栓的安裝。

    室外地面5%的坡度,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角。試問,是否可以接受?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則?是與豎直方向一致還是與地面垂直?

  • 請教:關于消火栓的安裝問題

    消火栓暗裝或者半暗裝是否有一個水平的安裝距離.如果磚墻旁邊有柱子,那么暗裝消火栓距柱子是否有一定距離,不能緊貼?立管在柱子邊,且在磚墻后面.謝謝

  • 關于消火栓在工子鋼上的安裝

    最近接了一個工程,建筑面積145m*130m,是個單層鋼結構廠房。室內布置消火栓,就是有個問題。消火栓箱在工子鋼上的是如何安裝的,不太清楚。有沒有哪位前輩知道的,或有的。麻煩解說一下,有大樣圖是最好的拉,謝謝!

  • 不安裝消火栓按鈕可以嗎?

    一棟7層樓的普消,1——4樓沒有消火栓按鈕(市政供水,不需要起泵),但不遠的地方有聲光報警按鈕。5-7有消火栓按鈕,屋頂有增壓泵需要起泵。這種情況是不是1-4樓可以不安裝消火栓按鈕,但感覺就像穿皮鞋不穿襪子一樣,有沒有相關的強制規定,我想說服甲方增加這部分。謝謝大家。

  • 有圖:消火栓安裝在樓梯踏步上如何控制高度

    有圖:消火栓安裝在樓梯踏步上如何控制高度

    現有一住宅每個單元消火栓的位置安裝在每層的樓梯踏步上,管道從旁邊的水管井中立管引出。(具體見圖)現在安裝中有一個問題:栓口需要1.1 米的高度,但是這個高度該如何控制?謝謝各位

  • 15S202_《室內消火栓安裝》

    最新版(GJBT-1344)15S202_《室內消火栓安裝》國家標準圖集,完整清晰版,可供下載。下載鏈接見文末。

  • 消火栓應該怎樣安裝才對?

    消火栓底部有一個泄水口,應該埋地還是露出來?有人喜歡露出來,按說應該埋地到紅黑相間的部位才對。困惑,嘿嘿,那位出來指教。

  • 如何確定消火栓的充實水柱高度?

    規范上有三個標準,如果按照充實水柱的計算公式算出來的數值大于13米(大空間的廠房、會展廳、體育場館等),那么設計時,水柱高度應該如何選擇?

  • 關于水泵安裝高度的問題

    小弟做建筑水時間不長,經驗不足,最近碰到個問題,特向各位大哥請教:<<全國民用建筑工程設計技術措施給水排水>>上有個公式:Zs=0.1Hg-0.1Hz-0.1hs-(0.4~0.6),請問此安裝高度為最低安裝高度嗎,看圖集04S202上要求消防水池滿足自灌式啟動水泵的最低水位宜高于水泵出水法蘭頂部放氣孔,請問是這樣確定嗎?請問各位大俠又有什么樣的經驗確定呢?謝謝.3X

  • 高位水箱的安裝高度怎么確定?

    我這里有一個4層的辦公樓采暖設計,總高13.2m.屬于廠區內的最高建筑.采暖系統熱源來自廠區內鍋爐房,鍋爐容量為4噸,系統壓力2公斤.現在是否要重新設置系統定壓點?所要設置的高位水箱的安裝高度應該怎樣確定呢?請大家幫幫我,謝謝:>

  • 室內消火栓安裝99S202圖集

    誰能提供室內消火栓安裝99S202圖集啊,謝謝!我這里的工程正在施工中,為了配合裝修效果,甲方要求采用薄型帶滅火器組合式消火栓箱1800x700x160,市場有這么薄的消火栓嗎?如果安裝了能通過驗收嗎?謝謝各位指教!工程地區:廣州市

  • 廠房的燈具安裝高度問題?

    經常做一些廠房的照明,但由于廠房的高度都很高,一般都十幾米大家在做廠房的時候,安裝高度怎么確定呢?廠房應該是吊裝吧燈具數量的確定,大家是用什么方法計算的

  • 這樣的高度吊車能安裝上嗎

    這樣的高度吊車能安裝上嗎

    都為5T吊車,不知道這樣了柱距,這樣標高能安裝上嗎,請指教!

  • 關于空調插座安裝高度問題

    我一般壁掛空調就放在1.8m或2.2m,柜式空調插座0.3m。但也看到有這么設計的,就是把空調插座在1.8m和0.3m處各放一個插座,說是為將來使用方便,不太理解,不知大家都怎么設計。

  • 泵的汽蝕余量和安裝高度

    詳細介紹了泵的汽蝕余量和安裝高度的計算方法

  • 討論:關于消火栓等設備預留高度

    規范或者設計要求要求:1:消火栓中心安裝高度1.1米2:普通插座30公分3:洗臉盆給水點高度50公分還有很多很多各種預留的高度。施工中經常遇到這樣的情況,比如地面以后貼面磚或者大理石,那么這個裝飾完成面就肯定比地面高3公分左右。在這種情況下,預留的高度有必要留1.13米?33公分?我覺得這個問題并沒有強制要求,只要施工中統一即可,而且我們在施工中通常留的就是1.1米,30公分,等以后貼磚也就離地面1.07米,27公分左右了。希望大家談談你們的看法小弟也學習學習哈哈

  • 室內消火栓安裝問題。請教啊!!!!

    各位 問個技術問題,消火栓由單栓變成雙栓,主立管是DN100的鍍鋅鋼管。由主立管到栓頭處立管之間的橫管是多大的?(消火栓是DN65的)變更后沒說。參照哪個圖集或著規范?麻煩告訴下。謝謝各位了

  • 關于閥門.水表的安裝高度問題

    1.就是閥門和水表安裝高度是怎么算的呢?2.有的高有的低,有的在樓板上有的在樓板下呢?3.緩步臺對這個影響大么?4.我問同學,他說1.00米就行,但我覺得肯定是有個算法的 畢竟一個圖上有好幾個標高謝謝大家了

  • 室外消火栓的設計安裝問題

    按照規范規定,室外消火栓之間的距離不大于120米,保護半徑不大于150m,這個120m是什么意思?是兩個消火栓的直線距離,還是沿道路長度120m(染過障礙物的距離)?室外地上式消火栓干管安裝是不是不需要在消火栓前設閥門?