  • linqinggl原創----系統接地

    從小區10KV環網上,不同地點的兩臺箱變(TN-C-S),各引一路低壓三相四線到某一雙電源,兩路電源的PEN線重復接地是獨自做還是共同做,有何區別?

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 關于王厚余的系統接地的問題

    以前聽王厚余講過課,關于接地的,《低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗(第二版)》其中第二章--供電系統的接地 第三節--系統接地的實施中說到:IEC標準對系統接地的實施有嚴格的要求,它不允許在變壓器室或發電機室內將中性點就地直接接地,如下圖所示,還規定變壓器(或發電機)中性點引出的PEN線(或PE線)必須絕緣,并只能在低壓配電盤內一點與接地的PE母排連接兒實現系統接地,在這點以外在同一建筑物內不得再其他處接地,不然中性線電流將通過不正規的并聯通路兒返回電源,這部分中性線電流備稱作雜散電流,它可能引起下述電氣災害: (1) 雜散電流可能因不正規通路導電不良而打火,引燃可燃物起火: (2) 。。。。。。 (3) 。。。。。 從PEN線引出的PE線因不承載工作電流,它可多次接地而不產生雜散電流。 本人對上述文章也認同,但是發現標準圖集的接地就是直接接地的,不知道有沒有牛人已經按照該理論做過設計或者做過成套柜子了,可否給我們上傳部分的圖紙,讓我們知道具體設計是怎么做的 謝謝了 大家能頂一下吧 樓主再次謝謝了

  • 如何系統的從零開始學習PLC

    如何系統的從零開始學習PLC

    如何系統的從零開始學習plc,我以自身的經歷來說明下,對于剛畢業的同學來說,基礎或者是理論都是有的,缺乏的就是實踐,剛開始工作公司肯定沒有大項目、新項目給你做,一般是拿以前的舊機器進行改造練手,一定要抓住這個機會,這個階段沒有什么壓力,這里你可以隨意拆下每個電氣元件單獨進行學習如何控制。本人也是從這個階段走過來的,說實話這個時期很苦或者無奈,沒有人會幫你所有的有關的資料都給自己去查網上找說明書、操作手冊等等,這里學到的就是自己的。 PLC是自動化設備開發的核心,是工控中常用控制器,如何系統學習,按照從簡單到難的階段學習,可分為開關量學習、模擬量學習、通訊控制同時需要掌握上位機(人機界面)的設計。

  • 請教個問題,關于系統接地

    看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜

  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?

  • 好難想象的各種接地接零系統啊?

    TN系統最麻煩的就是TN-C-S系統了,到現在我還不明白具體是怎么處理的.1:在進入配電箱之前是PEN線,PEN線需要接地吧,然而接地點在哪呢?是箱子里面的端子嗎?那個端子不是等電位聯接體的接線端子嗎?還有就是進入之后分成PE線和N線,PE線還要接地嗎?接地點又在哪里呢?是怎么分開的呢?通過什么裝置分開的?這個裝置在總斷路器和隔離開關里面有嗎?接地是在開關之前接呢還是在開關后呢?有些系統圖是TN-S系統的為什么沒有N線接地偏要畫個N端子的符號呢?是箱體內本身就預留的嗎?N端子和PE端子不相連的嗎?但是它們都是連于箱子外殼的,是怎么回事呢?我是新手,希望高手能幫忙解答下,最好能畫個詳圖就最好了!

  • PLC和DCS系統的集成前景

    PLC和DCS系統的集成前景長期以來.PLC與DCS控制系統各自在離散和過程行業獨領風騷。然而.隨著自動化技術的進步,尤其是自動化系統通信技術的飛越式發展,兩者正在呈現融合與集成的趨勢。這篇來自ARC咨詢集團的專業報告對這一熱點加以了較為全面的探討。 離散控制系統(DCS)在過程控制行業中占有支配的地位,而可編程邏輯控制器(PLC)在離散制造行業中占有統治的地位。在過程控制行業中,過程控制的功能基本上通過采用專有的離散控制系統(DCS)來進行調節控制,而其停止運行的功能尋址則由可編程邏輯控制器(PLC)完成。本文將對DCS與PLC系統的集成應用前景進行探討。過提控制行業和DCS轟統煉油廠、化工廠、發電廠、造紙廠和金屬冶煉廠等一類過程控制行業,總是離不開采用DCS作為過程中的控制系統。其主要的一類控制功能特性,例如:控制器、歷史狀態、顯示、現場輸出數據等都是“分布式”的。包括處理器、v0卡分布、通路和現場連接裝置(用于執行命令)在內的分布DCS系統流程圖可保證靈活地添加、修正或取消控制點的連接。在某種意義上來說,它們能起到隔離的作用,不致使系統上某單部件的故

  • 問個低壓系統接地的問題?

    我們公司的400V系統是中性點直接接地系統。采用TN-S接地方式:N線和保護PE線是分開的可是我看到現場的電動機全是外殼直接接地的(難道是TT接地方式?)一個是TN-S ,一個是現場電機外殼直接接地搞的我有點混了,請那位大大來捋一捋!

  • 關于二次系統屏蔽接地的事兒

    本來是個跟帖的,但是屏蔽接地的事非常重要,跟大家分享一點經歷!雷電對地放電,大電流流過的大地附近的電纜就會感應過電壓,如果電纜沒有屏蔽層,或者屏蔽層接地不好,就會,在電纜芯線內感應高電壓,于是過電壓就竄進了運行回路內。變電站安裝的避雷器主要是防一次過電壓的,二次過電壓還是要靠設備的良好接地,構筑很好的屏蔽防護措施(我們的二次電纜全部都是鎧裝屏蔽電纜,其實這個投資是值得的,幾十年來,我們沒有發生過二次設備串進雷電過電壓的事件),而我們公司的儀表自控系統就經常受到雷電過電壓的襲擊。雖然他們是弱電設備,抗高電壓能力的確差些,但是主要還是他們對接地和屏蔽工作認識不足,這方面工作沒做好,即使后來投資百萬加裝防浪涌裝置,效果依然不明顯。所以,我非常贊同坦克的看法。其實接地屏蔽工作一定要非常重視,不然會發生一些莫名其妙的故障。去年,我們接收一個220kV變電站時,抽查他們的電纜接地情況,發現所有的二次電纜的屏蔽層都是捆扎的,要求施工單位(西北一家大型電建公司)返工焊接,他們不同意,他說他們在西北都是這么做的,從來沒見過我們這樣要求的。 當然,最終還是返工了,上萬根二次電纜啊,沒日

  • 基于PLC的變頻調速系統設計

    論文簡介:本課題主要是利用USS協議通過PLC來控制變頻器進行調速。控制方案采取在變頻器允許范圍內漸變調速、上位監控由組態軟件設計構成。可以實現對系統 投稿網友:shuiyinmei 上傳時間: 2013-07-24

  • 有剪板機的plc系統設計嗎

    有剪板機的plc系統設計嗎

  • 直流系統接地的處理方法

    知識點:直流式系統

  • 注意PLC的COM端與接零接地系統分開、否則會爆炸

    我前幾天到電站設計一套自動供油冷卻系統,用三菱十點PLC,在地面上試、所有動作正常、可安到電柜系統上一合閘、只聽到“膨”的一聲、兩股清煙冒出來,我被炸得傻了、半天不敢動,后來仔細查線路、下限位的COM端和屏蔽地接到一起,我知道是用開關電源,可為什么直流24伏,會和COM端短路呢!我回來拆開電源,原來直流24伏負端接的是COM端、所以才會開關電源短路、徹底燒毀PC,我是初學者、望各位高手指點。

  • 基礎知識-----系統接地的型式

    1、TN系統TN系統是指電源中性點直接接地系統中,設備正常情況下不帶電的外露可導電部分經保護線(PE線)或中性線(N線)與系統中性點相連接,屬三相四線制系統。⑴ TN-S系統 TN-S系統的中性線N和保護線PE始終嚴格分開,所有設備的外露可導電部分均與PE線相連,俗稱三相五線制系統。⑵ TN-C系統TN-C系統是整個系統的中性線N與保護線PE合用一根導線(PEN線),所有設備的外露可導電部分均與PEN線相連,即俗稱的三相四線制系統。⑶TN-C-S系統TN-C-S系統是系統的保護線與中性線在局部(前半部分)合用一根導線,進入建筑物或施工現場后二者再嚴格分開,。這種系統前邊為TN-C系統,后邊為TN-S系統。2、TT系統在電源中性點直接接地的三相四線系統中,所有設備的外露可導電部分均經各自的保護線PE分別直接接地,稱之為TT供電系統。3、IT系統IT系統是指在電源中性點不接地系統中,將所有設備的外露可導電部分均經各自的保護線PE分別直接接地,稱之為IT供電系統。IT系統一般為三相三

  • 關于低壓接地系統的接地型式

    關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,接地型式采用的就TN-S,但能否采用TT與TN-S相結合的方式。尋求規范!感謝

  • 對直流系統接地故障的分析與處理

    對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。一、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣、外露部分多、電纜多、且較長。所以,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1、二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,或年久失修、嚴重老化。或存在某些損傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。 2、二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接地盒進水,使直流對地絕緣嚴重下降。 3、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件

  • 用什么方式判斷中性線系統的接地

    一個中性點不接線系統,發電機1200kw通過斷路器接在400V母線上,如果400V系統發生接地那我發電機出口也有零序電流,這樣發電機定子繞組接地保護如果采用零序電壓方式或者電流方式都會誤動作,現在用一零序功率繼電器倒是可以判斷發電機出口是否故障,但是什么時候動作什么時候跳閘就分不清楚了,請高手指教

  • 高手請進!配電系統接地問題!

    我廠一期工程設置有一低壓配電室,接地系統采用TN-C系統,配電室設有接地網。現由于企業擴建,準備新上一臺1500KW、400V的低壓發電機組(不并網),在新系統部分另設置一低壓配電室,新系統采用TN-S接地系統。由于新舊配電室相隔很遠,在新系統處設置了新的接地點(這樣系統就存在兩個接地點)。由于新系統鍋爐啟動需要外電啟動,部分設備設置了雙電源(部分設備是單相設備),這樣采用雙電源的電氣設備會不會由于接地點不同造成設備外殼帶電?是不是應該通過電纜將新舊系統接地點連接在一起?請高手討論!