在看火災自動報警的系統圖時,發現有些需要連接模塊,有些就直接連接總線,為什么呢?什么情況下就需要模塊什么情況又不需要呢?模塊在這系統當中充當什么樣的作用呢?
在看火災自動報警的系統圖時,發現有些需要連接模塊,有些就直接連接總線,為什么呢?什么情況下就需要模塊什么情況又不需要呢?模塊在這系統當中充當什么樣的作用呢?
各位大哥大姐,哪位做過中庭的火災報警啊,能否傳份圖紙上來讓我學習學習~~~~~~~~~~ 謝謝拉~~~~~~~~
審查一項目,一,二層為連體單間商鋪,每層建筑面積2450m2,3-6層為住宅.本人以GB50116-98第3.1.1條為依據,應劃為二級保護對象,設火災報警.但有的同行認為不設,回復:多規GB50016-2006Z中沒有明確規定.本人又無多規.請大家分析分析.
規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?
總共10棟3層的小辦公樓,每棟(九百多平米)每層三百多平米,屋頂設中央空調,水暖專業不做消防設施,電上需要設置火災報警系統嗎,具體依據?
小弟 剛學火災報警及消防控制。現在發現里面有電話線 廣播線 控制線 報警二總線。。。1.報警二總線和其他線有什么關系啊?2.溫感應該連到什么線上面呢?可以和消防廣播連在一根線上面嗎?3.溫感,手報,聲光報警器,廣播這些可以連在一起嗎?
今天看一個火災自動報警的圖集,跟消防有關的配電箱都有一根從控制室到配電箱的控制線,而非消防配電箱則沒有控制線,只有控制模塊,我就疑惑了,消防時非消防電源不是消控中心切除嗎,還是說模塊接收到信號,分勵脫扣器就強制切除,求大俠指教,謝謝
剛才看了近期各地火災情況的報告:1)上海市公布2006年9月火情月報,本月全上海電氣火災 88 起,占全市火災上報總數的 40.7%,用火火災 51 起,占全市火災上報總數的 23.4%,其它的原因基本都在10%以下了。2)北京第14期防火簡報, 電氣居首位231起,占本月火災總數的41.8%;其次是用火不慎147起,占26.6%;第三是吸煙,共30起,占5.4%。3)武漢近期的統計,武漢警方提供的警情通報顯示,上周,全市共接處火警198起,較前一周增加43起,其中,電氣線路起火占4成以上。 可以看出,電氣原因導致火災占了很大一部分,但愿新規范要求的漏電火災報警系統可以減少這些火災。請大家關注漏電火災報警系統的發展態勢!
本人從事自動報警相關工作5年,能獨立完成消防自動報警布線,安裝,調試,熟悉現行國家自動報警驗收規范,尋求自動報警工長工作一份,最好能在黑龍江,北京,上海也可以,尋求一家頗有實力的消防工程公司就職,希望薪金2000員/月以上,或者哪個哥們就業的公司缺人也可以幫忙介紹一下,能長年工作,工資月結算,聯系方式[email protected]或者加我QQ95261234留言,謝謝!
大家好,我單位安裝了一套simplex4120火災報警主機,一直以來運行比較穩定,但是近來總是會無緣無故的報警,是屬于系統報警,在主機的顯示上面也看不出來是哪里的問題,請教大家這是怎么回事啊,謝謝了。
各位,本人手里有一個工程,共有七棟樓,其中一個最大的為主樓,18層的高層,按照規范肯定要設火災自動報警,另外六棟樓為12層的小高層,為辦公樓,也設置了火災自動報警。也就是這幾棟樓全部有火災自動報警。我想問的是:一、可否把消防控制中心設在主樓一層的控制室?該控制室的配置最齊全,含報警主機、廣播單元主機、消防電話單元主機、手動(聯動)控制柜及圖形工作站等;二、其余6棟樓內也有消防分機房,該分機房該如何配置?是否也要配置除報警分機外的用于本樓的廣播、消防電話及聯動控制柜?還是將這些功能單元統一放在主樓,本樓只起報警作用?以上均假設各單體建筑內都有消防電話分機、背景/應急廣播、各種需要手動遠程(消防控制室)監控的設施、各種火災報警和滅火設施等。
<火災自動報警線路施工驗收規范>GB50166-92: 第2.2.4條 不同系統、不同電壓等級、不同電流類別的線路,不應穿在同一管內或線槽的同一槽孔內。那消防控制,消防通訊,警報線路是不是屬于不同系統、不同電壓等級、不同電流類別的線路?如果是的話,就意味著不能在同一個線槽內敷設了?
(1) 一般施工要求①安裝工程以設計施工圖、設備技術文件、設備使用說明書的要求施工。在施工過程中發現設計中有不合理或不符合實際之處,及時提出修改建議,經現場指揮部或業主、設計人員研究決定按修改意見施工。②安裝過程中為保證質量,按自檢、互檢和專業施工人員檢查相結合的原則,對每道工序進行檢查和記錄(詳見質量保證措施),并以這些檢查記錄作為工程驗收的資料。對于隱蔽工程,在隱蔽前經檢查合格,甲方監理簽字方可隱蔽并及時做好記錄交資料員妥善保管。③安裝過程中所需要的儀器、儀表、量具、衡器等是經計量部門檢查的合格產品,以保證施工作業的產品質量是合格的。(2) 電氣管路敷設要求①配電管、箱、盒的安裝管線應按圖紙及實際現場按最近線路敷設,水泥保護層面不得少于15mm。并盡量避免三根管路交*于一點。箱體在墻上應固定牢*。標高應符合規范要求,接線盒與電管之間必須用黃綠雙色線跨接。②電管拗彎無折皺和裂縫,管截面橢圓度不大于外徑的10%,彎頭半徑大于6個管徑。使用金屬軟管長度不宜大于1M,特殊情況應有加固措施,兩端應用鎖母接頭固定,并有可*接地。
看見現在很多電氣論壇都在討論這個設備,而且本公司在幾個項目上也都遇到圖紙上出現這個設備,但好象國內現在真正能把這個產品做得很好的并不多,所以想咨詢一下這個產品的前景到底如何?有哪家公司的產品是真正做得好的?
【作 者】陳南編著 【叢書名】實用消防安全叢書 【形態項】 341頁 ; 21cm 【讀秀號】000004354214 【出版項】 化學工業出版社 , 2006 【ISBN號】 7-5025-6985-5 / TU892 【原書定價】 CNY25.00 網上購買 【主題詞】建筑物(學科: 火災監測 學科: 自動報警系統)建筑物 火災監測 自動報警系統 【參考文獻格式】陳南編著. 建筑火災自動報警技術. 化學工業出版社, 2006. 建筑火災自動報警技術.part1
規范:多層中每層建筑面積超過3000平米的百貨樓.商場為一級保護對象,請問3000平米指大空間嗎?多個小開間(100~500)平米聯體三層(戶內設樓梯)單層超過3000平米算不算? 多層中設有空氣調節系統的辦公樓為二級保護對象,只設有風機盤管系統的集中空調辦公樓算不算? 實際許多工程均未做,對否?請指教。
我在看一個關于火災自動報警與消防控制的圖紙,其中涉及了火災自動報警系統,水滅火系統,正壓送風及排煙系統,消防電梯及客梯和消防廣播系統.但我弄不清這些系統的界限,不明白圖紙上那些東西屬于哪個系統.系統圖中將煙感探測器和報警按鈕連接在一起,他們是否屬于同一個系統?圖中還有很多的檢測模塊和控制模塊,預算對他們是怎么計算的?
是美國產品,愛德華的,行家看看是不是!