最近的項目。。。如有設計及畫圖的需要。。可與我聯系。。。EMAIL:[email protected] QQ:392706339 TEL:027-62572605 費話不多說。。發圖吧。。。
本文轉載自微 信公眾號給水排水,ID:wwe1964,作者:楊俊槐
有一建在公園內的大型地下車庫,總尺寸為80mx250m,為純地下二層車庫(-1層局部為一些小商業),建筑定的柱網為9mx9m,頂板覆土約2m,工程在蘇州本人類似地下室的結構還第一次做,忘各位能多指教,多提意見,我現有如下問題:1、工程設計采用pkpm一個軟件是否能解決?2、樁基設計時需計算幾種工況?3、底板采用何種形式?如何計算(軟件中如何處理)?4、現-2層均為人防,-1層不是,建筑在-1層一些區域開了幾個天窗(采光通風用,相當于局部-2層的板已經是頂板了),這樣人防計算如何處理?希望兄弟們多多指教,謝謝!!
本帖最后由 aimei4321 于 2013-6-19 14:18 編輯 甲方認為磚混成本低,讓做磚混結構。如果底部大空間地下車庫,上部六層磚混住宅,到地下室頂板處怎么處理,我理解應該做轉換,頂板以下作成框架結構。能不能承重墻直接下到地下室底板? 但是本人總覺得磚混結構和框架結構成本差別不是很大,而且施工工期長,框架結構更有優勢,對嗎?可以用一個筏板上分離的兩座樓的形式(雙塔),正如一樓所說的大底盤多塔樓結構.通用一個地下室.現在好多都是這樣的形式。 這種結構是不是屬于大底盤多塔樓結構?請各位結構大俠幫忙分析指點下,本人不勝感激!
如何使車庫設計經濟一些
正在做一個車庫,想請教各位大俠應該用什么基礎形式比較好。一層地下車庫,局部二層,框架結構,柱距7.2m*6.0m,地耐力120KPa,水位較深,在-8.0米左右,無人防荷載,請教像這種情況該用什么基礎形式?原來做過的車庫我都做筏板基礎的,可是考慮這個做筏板基礎太浪費了,是做獨立基礎加抗水板呢,還是僅作獨立基礎就可以呢,而把地下車庫的地面荷載直接傳給地基了?思路比較亂,希望各位通廊給指點一下
地下車庫和地上商場水電暖安裝空間高度需多少?一般有給水、排水、消火栓、自動噴淋、電纜橋架、弱電橋架、通風管道、排煙管道、空調風管、空調水管、采暖管道等,以上管線都有或者有一部分,為了安裝這些設備管線,一般需多少安裝空間,請高手分析指教,設計中應注意些什么問題,管線沖突怎么解決?
隨著城市的發展 “停車難、停車不便捷”已成為城市的“心病”
一樓是辦公樓,二樓是多功能的 以上是宿舍,在一樓的下面有一個架空層有2.1M高 沒有墻的,就是柱子。來停車用的,請問這樣的車庫用什么燈具?
頭一次做復式停車庫,大型的,豎向上停兩排車,噴淋系統按規范在中間隔板上還要設一層噴頭,還要加集熱板,這樣中間這一層的噴淋系統管道如何連接呀?是像屋頂板下面那一層一樣再同樣設置一層噴淋支管嗎?還是從一個柱距的網格里從上層的噴淋干管上接出立管下向再接下層噴淋的支管?網上搜復式車庫的噴淋只有一篇有用的文章:復式車庫閉式水成膜泡沫噴淋滅火系統設計,可人家是探討的好像是復式車庫用泡沫噴淋好像只設一層噴淋就得了,唉,各位大俠,各位設計過復式車庫嗎?急盼有經驗的不吝幫助
在不能利用車庫出入口補風的情況下,有兩種補風方式。一種為風機機械補風,大多數設計師均是采用這種方式。還有一種是設土建豎井,通風風口進行自然補風。由于是利用車庫的負壓進行自然補風,這種方式就需要較小的風速。那么:1.井道風速及風口風速取多大比較合適?我一般做2~3m/s。2.如果該豎井負責豎向多個防火分區,那么風口是設置成70℃熔斷還是280℃熔斷?3.由于風速較低,那么風口必然很大,如果按照2m/s算的話,有時候會達到4~5m2左右。那么這么大的風口,還可以設置熔斷機構嗎?
在車庫的通風和防排煙設計中,誘導風機開始普遍使用。請問對于2000平方的地下車庫(是一個大空間),需要設什么型號的誘導風機?臺數怎樣確定?如果有著方面的圖紙可以貢獻一下不?謝謝大家!
我正在做一個項目,地下室是個大空間的汽車庫,但在這個車庫的角落上有個設備用房面積大于50平米且有人源停留,規范上講地下室大于50平米且有人停留的地方要做排煙;現在有個問題就是我考慮不想給他單獨的做一套排煙系統 想把它跟地下車庫的排煙系統并上(這個房間和車庫在同一個防火分區內),但不知道風量怎么取,地下車庫的排煙量按6次換氣次數取,而房間按60m3/h每㎡取,總的風量是不是就是簡單的疊加。謝謝了。
各位土木工程專業的高手、專家及其工程師、老師們,本人最近正在設計一個空間桁架結構,桁架的各組成部分全是角鋼,由于本人非土木專業科班出身,所以不知道桁架設計是否有什么標準,尤其是桁架各角鋼之間的連接節點的設計有什么講究,本人目前已經做出了此桁架的簡圖,也即是組成桁架的各角鋼都用直線表示的那種圖,我猜想這種直線應該在角鋼的某種形心線上,請問這種形心線在角鋼的什么部位?關于桁架的詳細設計這部分內容在土木專業的哪本教科書中被詳細介紹過?請各位朋友務必幫忙解答,謝謝!
排風和排煙主管我知道可以合用,排風口和排煙口能合用嗎?另外,風管走向和風口布置有什么要求嗎?比如風口要多少個,距離多遠?謝謝!
現在有個棘手的問題需要解決,跪求大家幫幫忙。現在手上有個項目,需要要求做地下空間、車庫CO(一氧化碳)檢測裝置,并且與排風設備聯動。我自身不是做設計的,是做咨詢工作的,這塊從來沒有接觸過,也不知道怎么設計,就是在電氣方面應該怎么來加從設計說明 到CO的圖例 到具體的平面布置 應該怎么弄? 系統圖上面應該怎么加上去。這個問題在網上搜了好久了,都沒有具體的東西,我知道論壇里面大神比較多,希望各位大神能夠給小弟指點指點 最好是能夠給份圖紙誒,真的好急啊,老板已經快把我逼瘋了。我知道大家最好,最牛了,幫幫忙啦。謝謝! 灰常感謝啦!
中式茶趣空間---斗茶